#2473873

Smily -ОК. Смотрим дальше :

ГОСТ Р 50571.16-99 написал :
612.6 Проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источникапитания
612.6.1 Общие положения

Проверку эффективности мерзащиты от косвенного прикосновения посредством автоматического отключенияисточника питания осуществляют следующим образом.

а) Для системы TN

Соответствие с требованиями 413.1.3.3 должно быть проверено путем:

1) измерения сопротивленияпетли «фаза-нуль» (см. 612.6.3).

Примечания

1 Соответствие может бытьподтверждено измерением сопротивления защитных проводников в условиях,приведенных в приложении Е.

2 Вышеуказанныеизмерения не нужны, если имеются расчеты сопротивления петли «фаза-нуль» или сопротивлениязащитных проводников и когда устройство электроустановки позволяет проверитьдлину и поперечное сечение проводников. В этом случае проверка непрерывностизащитных проводников (см. п. 612.2) является достаточной;

2) проверки характеристикзащитного устройства (т.е. проверки токов уставки автоматических выключателей итоков плавких вставок предохранителей, а также испытания УЗО).

Примечание - Примеры методов испытания УЗО приведены вприложении В.

Кроме того, эффективноесопротивление заземления rb, должно быть выбрано, где этонеобходимо, в соответствии с 413.1.3.7.

Нет тут никаких 2%. Впрочем еще РД надо поднять...

ПPOPAБ написал :
Странно это, странно..:

1.8.37.
3.2.

Smily написал :
ПУЭ-7
3.2.

Странно это, странно..:

ПУЭ-6 написал :

В главы 3.2. нет.
Хм... Нашел: глава 1.8. п.3.2.
100%- никак не менее 2%...

ПPOPAБ написал :
У нас "хлопают" все 100%, во всех электроустановках.

А "у нас" - вообще не "хлопают". Серьёзно. Никто не требует такого протокола. Петли "фаза- ноль" с указанием номинала автомата - всем достаточно, от офисов до "пожаро-взрывоопасных" производств.

ПPOPAБ написал :
От куда инфа?

ПУЭ-7
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей.
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.

Smily написал :
т.к проверить надо "не менее 2% автоматических выключателей"

От куда инфа? У нас "хлопают" все 100%, во всех электроустановках.

ильдар2008 написал :
3 проверить работоспособность АВ(понадобится мощный регулируемый низковольтный источник тока и секундомер)

В "квартирах" это обычно не делают, т.к проверить надо "не менее 2% автоматических выключателей", т.е. один выключатель.

ильдар2008 написал :
3 проверить работоспособность АВ(понадобится мощный регулируемый низковольтный источник тока и секундомер) Как сделать это правильно проверить.

если вам не повезло и вы не коротнули ничего ниразу еще при монтаже, то возможность проверки автоматов по токовой отсечке легко осуществима после полной сборки проводки..
берете кусок сетевого шнура от кетайского приемника, или другого аппарата, зачищаете по 2см проводники на конце.. берете старую советскую отвертку, защитные очки , и можно перчатки, даже не диэлектрические..
втыкаете шнур в розетку каждой линии и коротите скользящим ударом отвертки по оголенным проводам..
условия -максимально приближенные к реальным..

SoVA написал :
Если вам нужны протоколы испытаний (измерений)

-Купите протоколы и нефиг мерять.

SoVA написал :
Если для себя любимого

-То проверить нужно, пусть даже для самоуспокоения.
Ежели предприятие- заключите договор с ЭТЛ... Собственную иметь совсем не дешево.

ильдар2008 написал :
Есть мнение ПРОРАБА

Если вам нужны протоколы испытаний (измерений) для допуска в эксплуатацию электроустановки, проще воспользоваться услугами ЭТЛ. Если для себя любимого, то оно и не надо.

Почитал форум .Заменил дома всю электрическую проводку с алюминиевой на медь.Установлен кабель ВВГ 3*2,5 розетки, ВВГ 2 * 2,5 на свет, отдельно линия на холодильник и котел ВВГ 3* 2.5 .
Как проверить правильность проводки.

Есть мнение ПРОРАБА: Измерить сопротивление изоляции (понадобится приставка мегаомметр), сопротивление петли фаза ноль и фаза земля косвенным способом, проверить работоспособность АВ(понадобится мощный регулируемый низковольтный источник тока и секундомер) и УЗО (резистор либо ЛН ватт на 15). Методики измерений на форуме мелькали. **Обязательно: знание ТБ и азов электротехники!

1Измерить сопротивление изоляции (понадобится приставка мегаомметр) - куплю приставку 261
2 сопротивление петли фаза ноль и фаза земля косвенным способом. как это провести без дорогово оборудования .Методом под напряжением " амперметр + вольтметр"
3 проверить работоспособность АВ(понадобится мощный регулируемый низковольтный источник тока и секундомер) Как сделать это правильно проверить.
4** УЗО (резистор либо ЛН ватт на 15).Это более менее ясно