Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2478419

BV написал :
И кажется я придумал, как можно легко и просто вылечить текущий внутренний блок не перекладывая дренаж - но ...проверять надо....

Попробую... кажется есть претендент

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

BV
Просто аппетит приходит во время еды :-) Я свою жопу люблю и впадлу её отрывать, вот и после Вашего поста уже прикидываю, как бы мне циркуляцию закрутить ;-) чтобы знатца одним краном двух ентих прихлопнуть ;-)

BV написал :
В правильном направлении думаете

Газоотвод в полуметре от пола устроить?

Или вертикально опустить канальей 32.

Medik

Кстати, а от внешних блоков дренаж куда пойдёт?

ВТБ! написал :
Газоотвод в полуметре от пола устроить?

Или вертикально опустить канальей 32.

Браво Два ключевых момента тут есть. Но второй - невнятно произнесен ...
(Можно было-бы и правило сказать по сечениям...)

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

ВТБ! написал :
Газоотвод в полуметре от пола устроить?

Не, не получится, врезать Маевского надо выше водорозетки.

ВТБ! написал :
Или вертикально опустить канальей 32.

Зачем же так радикально? ПП 20 или медь 16 вполне прокатит ;-)

ВТБ! написал :
Кстати, а от внешних блоков дренаж куда пойдёт?

Тут уж не покуражишься, придется на фасад... Вода, зараза вверх не текёт. Вот если б это спирт был... Он бы сам испарился. Вот у нас скока спирта не выделяют - всё одно испаряется...

BV написал :
Разве я вас спрашивал?

BV написал :
Рассказать, как сделать, чтобы работало без помп и шерстяных ниток?

Ну если это не вопрос, тогда извините...

Himon написал :
если это не вопрос

Это классика жанра: "Сказка про белого бычка".

Himon написал :
Ну если это не вопрос, тогда извините...

ну я вроде как с Медиком в диалоге состоял на его цитату отвечал...

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

BV написал :
Поясните почему? Если грамотно сделать - проблем не вижу....

Люди зачем-то начинают все усложнять, потом это ремонтировать, прилаживать помпы там где они не нужны, придумывать как нагородить, а потом как это прочистить.

Дикий + написал :
На этапе чернового ремонта надо бы сделать штробы и заложить коммуникации для кондиционеров.

Вот это надо сделать, и будет красиво.
Вообще ощущение, что людям нечем заняться. Или показалось?

BV написал :
ну я вроде как с Медиком в диалоге состоял на его цитату отвечал...

Форум общедоступный, используйте пожалуйста личные сообщения в следующий раз для личного диалога с медиком!

Дикий + написал :
Люди зачем-то начинают все усложнять, потом это ремонтировать, прилаживать помпы там где они не нужны, придумывать как нагородить, а потом как это прочистить.

Ну почему-же так... Один раз разработать инженерно грамотный проект и реализовать его на этапе черновых работ. Обязательно - приемку скрытых работ. И потом жить спокойно.
Достаточно соблюдать несколько простых правил и немного подумать головой и все будет прекрасно работать.
Проблема в том, что задумываться не все хотят.

Плюсы дренажа в каналью:

  • не нужен подогрев при начале отрицательных температур за бортом
  • не дует из него и не воет
  • не стучит соседям по подоконникам превращая недавно помытые окна в непрозрачное скопище высохших пыльных брызг

ps Сегодня потек еще один кондишен. Влажность большая и тд... Пришли люди разгребать косяки.... И первое что они сказали после того как убедились, что трубка не соскочила с штуцера ванны: "Давайте поставим помпу - без нее никак" - это вместо того, чтобы немного подумать головой и натянуть провис трубки.... (А еще... мне пытались обьяснить, что столб воды высотой 2.5 см может продавить 5 см провиса )
В прошлый раз была такая же картина с нежеланием понимать причины проблемы, но на другом блоке... И тогда тоже пришлось говорить твердое "нет" помпе.

Himon написал :
Форум общедоступный, используйте пожалуйста личные сообщения в следующий раз для личного диалога с медиком!

То есть вам не нравится, что я пишу автору темы в его же теме? Забавно....
Тогда уж и Медику напишите, чтобы темы не создавал, а сразу стучался ко мне в личку

Medik Посмотрел на вашу схему и... подумал... что в принципе можно и от каждого кондишена отдельно пустить кратчайшим путем до стояка... Трубка дренажа 16(13) сунуть в МП25(20) (разрыв струи) вертикально вниз по углу, далее по краю стяжки с уклоном 100:1 и далее:

  1. С подскоком в стояк
  2. Если удастся уговорить соседа и врезаться у него в каналью, 50 см ниже вашего перекрытия. Через сухой сифон (мембранный). Туда же можно сделать и трап. Соседа мотивировать тем, что если протечка или у вас, или выше - всё уйдет в трап и он не пострадает

ps В принципе... и уклон не особо нужен - ну так, чтобы грязь на выходе копилась и смывалась в случае1, а в случае 2 - не копилась вовсе
PPS - Чем хорош МП - он гладкий и нет стыков - если что - промыть не проблема...

Регистрация: 09.11.2010 Балашиха Сообщений: 136

BV
Во-во, мне тоже думается, что если дренаж не хочет в канализацию, надо канализацию к дренажу подтянуть. ;-)
Т.е. схема у меня примерно такая: от ванночки условно-гибкая (медь 13, нержавка гофра, и т.п.) подводка входит в водорозетку 1/2 или 3/4 и чуть загибается внутрь, чтобы разорвать струю. Конденсат капает с конца ;-) и столб уже давит не 2,5 см, а 1,5 м (разница между уровнями водорозетки и слива), и получаем классический гидроуровень (работает закон сообщающихся сосудов). В случае засорения проключаем через шланг к водорозетке ХВС и промываем давлением 3-4 очка, на что уж там редуктор давления настроен. Только мне ближе ПП, т.к. с МП никогда не работал. А тут можно и PN10 закинуть, пусть стенка тоньше, но и давление атмосферное + Т комнатная.
PS: Ну совсем без слива наружу не получится, не забываем про наружный блок. А есть НБ с встроенной помпой? Красиво получится, если врезать дренаж и НБ в слив канализации.
PPS: По зрелому размышлению прихожу к выводу, что в жилые комнаты кондишены мне не нужны, так что 07-е отменяются (но хвосты от ближайших розеток прокину). А если повторится лето-2010, то всегда в наличии дача.

Medik написал :
от ванночки условно-гибкая (медь 13, нержавка гофра, и т.п.)

лучше - гладкая труба, и не меньше 13...16 внутренним диаметром, желательно с небольшой теплопроводностью, которую сложно сплющить - МП, стандартный дренаж или прозрачная, с залитым жестким пластиком кордом внутри

Medik написал :
подводка входит в водорозетку 1/2 или 3/4 и чуть загибается внутрь, чтобы разорвать струю. Конденсат капает с конца ;-)

Верно, но водорозетка - лишний, толстый элемент

Medik написал :
и столб уже давит не 2,5 см, а 1,5 м (разница между уровнями водорозетки и слива), и получаем классический гидроуровень (работает закон сообщающихся сосудов).

верно, продавит, тк есть разрыв струи - выход воздуха наружу

Но! В той воде, которая стоит внутри куча микроорганизмов - если не пользоваться - протухнет... слизь на стенках, легионелла в тепле и тд

Medik написал :
Только мне ближе ПП, т.к. с МП никогда не работал.

ПП плох тем, что имеет в месте пайки буртики и неровности. Углы прямые и тд... МП можно проложить единой трубой без фиттингов. При промывке - налить дез. средство, запихнуть тампон и прогнать водой.
Воду легко подключить резиновым шлангом с винтовым хомутом. Но тампон - это уж почти крайний случай.... и редкий... но...

Medik написал :
PS: Ну совсем без слива наружу не получится, не забываем про наружный блок. А есть НБ с встроенной помпой? Красиво получится, если врезать дренаж и НБ в слив канализации

ИМХО, лишнее, если не будете использоать кондишен постоянно как обогреватель - только тогда НБ дает конденсат.

Medik написал :
По зрелому размышлению прихожу к выводу, что в жилые комнаты кондишены мне не нужны, так что 07-е отменяются (но хвосты от ближайших розеток прокину).

Странно. Обычно как раз наоборот

И еще... неизвестно, как жизнь дальше повернется... а сейчас... черновая стадия... есть возможность засунуть трассу (медь) в стены. И не так уж это дорого... ИМХО, может имеет смысл уложить трассу, надуть туда 30 очков азота и запаять?

Medik И .... подумайте насчет трапа... в санузле, кухне...
Делаешь один раз... а выручить может очень здорово...