Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2474578

BV Вы зря смеетесь. Здесь на форуме прочитал что на акриловой ванне накапливается статика, которую дсуп позволяет снять

Victor спасибо, понял, стены оштукатурены под плитку, уложен металопласт и выведены розетки из стены, можно сделать пока еще плитку не положил

Регистрация: 06.09.2010 Екатеринбург Сообщений: 482

chio написал :
а на смеситель на стене у ванны?

Ремонт уже сделан или только собираетесь? Если только собираетесь и разводка МП, то в принципе можно под саморез, которым водорозетка к стене крепится.

Samurayko написал :
Соединить ПВ-1 4 мм. кв. все смесители в ванной, ножки акриловой ванны,

.... не забудьте также соединить этим проводом металлические петли шкафчиков в ванной комнате, петли дверей в ванную и туалет, металлическую конопку спуска воды в унитазе, полочку для шампуней в ванной комнате, блестящий ершик в туалете, сушилку тарелок в полке на кухне, а также ложки, вилки, и ножи ....

Я ничего не забыл?......

Samurayko вы третий провод от щитка будете подключать в розетках?

Smily написал :
Никаких рисков. Просто не устанавливаете стационарных электроприборов и розеток в с/у.

в ванной не будет приборов. Но на кухне хотел в шкаф поставить стиралку - без суп это безопасно делать?

chio написал :
но надо в таком случае обойти все квартиры и посмотреть никто из соседей не сделал вставку из пп, или как надеяться на лучшее?

Повторно

Smily написал :
Почитайте

Smily написал :
При исправной СУП - нет

с этим согласен, но надо в таком случае обойти все квартиры и посмотреть никто из соседей не сделал вставку из пп, или как надеяться на лучшее?

chio написал :
а разве нет риска что сосед заземлил стиралку на водопровод? моешься в ванной и коснулся заземленной от стояка машинки..... как пример или полотенчика

При исправной СУП - нет. Для этого и делается СУП.
Почитайте

Smily написал :
Никаких рисков

а разве нет риска что сосед заземлил стиралку на водопровод? моешься в ванной и коснулся заземленной от стояка машинки..... как пример или полотенчика

Всем привет, объясните как соединять смесители проводом? куда цеплять провод ? а на стояк как цеплять, хомутом или как то на болтах? на умывальник еще можно придумать а на смеситель на стене у ванны?

Samurayko написал :
Предположил, так как дом 60-го года постройки

Это не показатель. СУП должна быть.

Samurayko написал :
И хотелось бы знать какие риски если не делать ДСУП вообще?

Никаких рисков. Просто не устанавливаете стационарных электроприборов и розеток в с/у.

Предположил, так как дом 60-го года постройки

И хотелось бы знать какие риски если не делать ДСУП вообще? Пока из того что прочитал вывод - в старых домах опаснее делать ДСУП чем ее не делать... Ведь если ДСУП соединена с арматурой здания, а где то на эту же арматуру попадет фаза - забитый в стену гвозь например, то фаза автоматом попадает на все элементы ДСУП (при отсутствии проводника заземления PE в квартире)

Samurayko написал :
В доме насколько я понял СУП нет

С чего вы взяли что нет?

*Без выполнения, как минимум, этих условий самовольное устройство ДСУП в ванной по 7-му изданию ПУЭ в здании, "живущем" все еще по 5-му - 6-му изданию - недопустимо.

Как быть до реконструкции стояка в доме на пятипроводный и устройства основной СУП в подвале?
В соответствии с действующими для Вашего дома требованиями старых ПУЭ металлическая ванна д.б. соединена с металлическими трубопроводами (как правило, стояком ХВС). Кроме того, с учетом современных реалий - опасности врезания в трубопровод пластиковой вставки ниже по стояку, желательно дополнительно предусмотреть соединение с арматурой здания. С учетом того, что Ваша система уравнивания потенциалов может быть единственной по стояку, желательно применение проводников сечением порядка 10 мм2 по меди, или эквивалентных.
Питание электроприемников, установленных в ванной комнате, осуществляется двух- или трехпроводной линией, в зависимости от того, возможно ли в данном доме надежное и безопасное защитное зануление ("заземление на щиток").*

Таким образом, если в доме нет основной СУП в подвале, устраивать ДСУП в квартире нельзя.
До реконструкции стояка и устройства СУП, что можно сделать в качестве задела во время ремонта?:

Соединить ПВ-1 4 мм. кв. все смесители в ванной, ножки акриловой ванны, полотенцесушитель, стояки ХВС, ГВС и отопления.

Стиралка планируется на кухне. Розетки заложены с заземлением, надо ли отдельным проводом соединять корпус стиралки с ДСУП?

Согласен, я неверно написал. СУП в многоквартирном доме, ДСУП в квартире.
В доме насколько я понял СУП нет, исходя из этого ДСУП сделать невозможно получается?

Samurayko написал :
Надо ли делать в квартире СУП в каком-то виде?

СУП делается в доме, а не в квартире.

Вопрос в следующем.
Пятиэтажка. Стояк хилый алюминий.
Земли нет, но планируется протянуть от ВРУ - не факт, что получится.
Делаю ремонт. Надо ли делать в квартире СУП в каком-то виде?
Ванная - два смесителя, полотенцесушитель, зеркало со светом, ванна (акрил) - стоит на метал. каркасе. Разводка металопласт. Стояки ХВС и ГВС стоят в туалете- металлические. В туалете унитаз с метал. кнопкой запуска.
На кухне смеситель и метал. мойка, стиралка.

Как собственно делать СУП если она нужна при таком раскладе - какие + и -.
Надо ли в СУП включать арматуру?