Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 167
#2478458

Набросал схемку водоснабжения на даче . Может, что забыл или избыточно поставил кто разбирается пожалуйста посоветуйте, покритикуйте. Подвод воды от колонки - давление минимальное. Отапливаемое помещение только комната. и очень важный момент как утеплить трубу в подвале, чтобы зимой не замерзала.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

...имхо-много лишнего... байпас на входе слева, два ОК (до и после сарая), кранов по два на линию.... жируешь...

Регистрация: 06.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 167

Спасибо за критику, но байпас сделал для обхода насоса, на случай ремонта и соответственно отключения. Для этого и вентили поставил для его отсечения. По остальным вентилям руководствовался разумной достаточностью, по моему мнению, Т.е. запирать значимые участки на случай ремонта кранов или для монтажа системы частями. Сейчас на даче собрана более упрощенная схема, так вот выявлены недостатки это: горячая вода в кран поступает не сразу, а через 5-10 с. хотя бойлер стоит в двух метрах; не всегда срабатывает датчик мин. давления и наверно надо сделать запираемую ветвь от накопительного бака к входу насоса, что позволит подавать воду не самотеком, а под давлением насоса.

Мне не понятно - для чего установлена насосная станция (НС)? Вы собираетесь НС повышать давление из водопровода ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

HawkkwaH написал :
Вы собираетесь НС повышать давление из водопровода

Странный вопрос. В Украине и Рассее полно городов и весей, где напор такой, что пальцем можно заткнуть. Ещё и по расписанию не редкость. А тут вообще дача.

in my humble opinion

Прямо таки "странный" ;-) А водопровод топикстартера сможет обеспечить требуемый расход воды для насосной станции, а (когда включат душ, стиралку, будут мыть посуду на кухне и кто-то смоет сортир)? Или труба бездонная бочка что вы из нее собрались сосать сколь Вам захочется?
Правильнее сделать "запитку" насосной станции из накопительной емкости, которую уже и запитывать от водопровода. Во-первых - вода в емкости будет проточной (никогда не завоняется), во-вторых бочка обеспечит расход воды для насосной станции при любых "раскладах" ;-)

Dimru написал :
Dimru

у вас ёмкость на 200 литров и гидро акумулирующии бак ,я бы поставил повыситель после ёмкости ,а так же паралельно подпитал бы насос от магистрали ,имея возможность переключения работы насоса ,как в режиме с ёмкости ,либо отключение с ёмкости ,в положение с магистрали

Регистрация: 06.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 167

Так я об этом ранее и написал, только приоритет у магистрали, а бак в резерве. Летом с водой напряг, кто бассейн набирает, кто емкости для полива. Приоритет на накопительный бак боязно,т.к. насос высосет его, а набраться вода не успеет. Хотя проточная вода в случае забора из бака тоже плюс.

Dimru написал :
т.к. насос высосет его, а набраться вода не успеет.

ну и чё боятся у вас насос с защитои на сухои ход

Регистрация: 06.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 167

Вопрос не по насосу, а по отсутствию воды. А защита от пуска насухую не срабатывает при снижении давления в системе и отсутствии воды в магистрали. Если все краны закрыты, то насос держит давление и не дает сработать датчику. А вот если открыть кран, то давление падает и насос останавливается.

Dimru написал :
А защита от пуска насухую не срабатывает при снижении давления в системе и отсутствии воды в магистрали. Если все краны закрыты, то насос держит давление и не дает сработать датчику

я так понимаю, нет воды насос отключится

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

HawkkwaH написал :
Правильнее сделать "запитку" насосной станции из накопительной емкости, которую уже и запитывать от водопровода

Начнём с того, что недостаточно исходных данных. Может там подача 10атм 365 дней в году
ПН до накопительного бака я бы поставил в любом случае, а открытый бак исключил бы вовсе, предпочтя один мембранный бак на тот-же литраж с обвязкой. Проще и лучше.

in my humble opinion

Еще раз. С какой целью ставиться насосная станция??? Если повышать давление с магистрали, то обеспечит ли магистраль необходимым расходом воды (объем воды в единицу времени) нососную станцию, которая в свою очередь будет давать воду на весь дом????

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

HawkkwaH написал :
С какой целью ставится насосная станция???

Для заполнения бака и необходимого напора при разборе в случае понижения Рвх.

HawkkwaH написал :
обеспечит ли магистраль необходимым расходом воды

Будем считать, что дебет достаточный. Иначе надо думать об альтернативных источниках.

in my humble opinion

Kvost написал :
Для заполнения бака и необходимого напора при разборе в случае понижения Рвх.

Неужели для заполнение 200 литрвого бака нужен насос. Для скорости? А в случае пониженния входного давления, сможет ли труба дать необходимый расход насосу??

Поймите, что если нососу не хватит воды он начнет работать не в штатном режиме - читай, наизнос. Насчет дебета воды - "будем считать"??? В качесве алтернативного источника исполльзовать емкость - которая будет заполняться с водопрода. Пока водой в доме не пользуются в нее будет набираться потихоньку или быстро (как получиться) вода, а уже из нее насос будет раздавать по дому.... Ведь водой пользуются не так часто (в разрезе суток), но (!) расход может быть большим.. А этот расход уже обеспечит бак с водой

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

HawkkwaH

HawkkwaH написал :
Поймите, что если нососу не хватит воды он начнет работать не в штатном режиме - читай, наизнос.

Вы бы хоть прочли написанное выше, перед тем как давать ответы.

in my humble opinion

Kvost написал :
Вы бы хоть прочли написанное выше, перед тем как давать ответы.

Что именно Вы имеете ввиду? Объясните, пожалуйста.
Я даю понять автору темы и Вам, что как можно проектировать систему не зная характеристики линии вводной линии водоснабжения. По схеме автора насосная станция запитывается только от ввода воды и (непонятно зачем) от внутренней разводки воды - обозначил красными стрелками на рисунке. Такой вариант будет работать только в том случае если ввод обеспечит необходимый дебет насосу. Но, т.к. автор указывает что летом бывают перебои с водой, то в эти момменты станция работать не сможет, а так же она не сможет работать в тем моменты, когда ввод не обеспечит необходимый расход. Т.е при проектировании системы полагаемся только на то, что "будем считать"???
Поэтому надо ставить емкость литров на 300-500, можно и больше, в нее зводить ввод воды, а после нее насосную станцию. Емкость обеспечит насос водой, в тем моменты когда ей пользуются в доме в не зависимости от того есть ли она в центральном водопроводе . Это важный (!) ключевой момент

Kvost написал :
ПН до накопительного бака я бы поставил в любом случае, а открытый бак исключил бы вовсе, предпочтя один мембранный бак на тот-же литраж с обвязкой. Проще и лучше.

HawkkwaH написал :
Т.е при проектировании системы полагаемся только на то, что "будем считать"???
Поэтому надо ставить емкость литров на 300-500, можно и больше, в нее зводить ввод воды, а после нее насосную станцию. Емкость обеспечит насос водой, в тем моменты когда ей пользуются в доме в не зависимости от того есть ли она в центральном водопроводе . Это важный (!) ключевой момент

согласен в том плане если исключить накопительную ёмкость,на 300-500л в замен на ГА-300-500л,то это упрощает и решает проблему