вот нарисовал, гляньте покритикуйте .

и еще хочу вести от дома до бани (23м) проводом по воздуху, наверно СИПом 2*2,5.
что скажете?

tutaev написал :
СИПом 2*2,5

Где-ж такой в России найти?
2*16 - пожалуйста.
АВТ?

tutaev написал :
наверно СИПом 2*2,5.

нет такого провода (возможно вы имеете в виду ВВГ2*2,5 но этого мало)
Не проще поставить трансформатор рядом с вводным автоматом?
Проводка чем будет выполнена и как. Пишите больше, схему щита приведите, какие нагрузки будут?
Можете вводной кабель и закапать

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

Безопасный разделительный транс соответствующей мощности, в щите IP54, геморроиться с лампами на 12В. - стоит ли? вряд ли будет правильный (с учётом мощности) и правильно. И будет ИЛЛЮЗИЯ безопасности...
Хорошее заземление (возле сливной ямы) по системе ТТ, хорошее УЗО на вводе, светильники с соответствующим IP - чего ещё надо?

ВТБ! написал :
2*16 - пожалуйста.

СИП 2*10 - минум

Лампочка на 12 в - зачем? У Вас есть термостойкий светильник на такую лампочку?
Я не заморачивался и поставил финский термостойкий светильник для парилок. На 220 вольт. И завел проводку в парилку термостойким кабелем.

Vladimir_Vas написал :
У Вас есть термостойкий светильник на такую лампочку?

лампы на 12 воль выпускают с цоколем е27, в чем проблема найти светильник?

Переделка зарядных устройств и не только

Можно вести проводку за пределами парилки, а вводить сквозь стену или потолок прямо в корпус светильника.

ВТБ! написал :
Можно вести проводку за пределами парилки, а вводить сквозь стену или потолок прямо в корпус светильника.

Вообще-то так на схеме и нарисовано

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

ВТБ! написал :
Можно вести проводку за пределами парилки, а вводить сквозь стену или потолок прямо в корпус светильника.

А корпус светильника имеет встроенное охлаждение или он тоже за стену вынесен?
Длина так, конечно, экономится, но жаростойкий провод вынь да положь.
Лучше бы подсказали, что в свете "лампочек Медведева" вместо ЛН 100Вт в 2 светильника в парилке поставить (однажды лопнул 150-градусный термометр, когда я с сыном фанател. Ну хоть он немного не на месте висел, но всё же).

Если так хотите то для взрывоопасных помещений делают выносной светильник и свет поступает через окно.

Одинец написал :
вместо ЛН 100Вт

ну 100 ватт это конечно много, но это самый лучший вариант так как жары они не боятся, а светильник это стекло, керамика и кусок железа.

Переделка зарядных устройств и не только

Одинец написал :
что в свете "лампочек Медведева" вместо ЛН 100Вт в 2 светильника в парилке поставить

Галогенки вкрутить, если бюджет потянет.

Anat78 написал :
выносной светильник

Чем безопаснее такое окно стеклить?

Anat78 написал :
лампы на 12 воль выпускают с цоколем е27, в чем проблема найти светильник?

Проблема найти такую лампочку. Не ехать же за ней в Москву.

Одинец написал :
Лучше бы подсказали, что в свете "лампочек Медведева" вместо ЛН 100Вт в 2 светильника в парилке поставить

Вы чё в парилке, газеты читаете что ли? У меня лампочка на 40 Вт - и то ярковата. Это ж парилка!

Vladimir_Vas написал :
Проблема найти такую лампочку. Не ехать же за ней в Москву.

у нас в городе везде продают вместе с лампами на 220

ВТБ! написал :
Чем безопаснее такое окно стеклить?

понятное дело термостеклом

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

Vladimir_Vas написал :
Вы чё в парилке, газеты читаете что ли? У меня лампочка на 40 Вт - и то ярковата. Это ж парилка!

Парилка большая. Два светильника плюс запас на препаршивейшее напряжение. А насчёт наружного светильника - баня вытянута в длину, светильник-то будет на улице: дыры в стенах в парилке - ФТОПКУ!!!

спс за участие в моей теме!
значит тогда передумал я, транс тогда нафиг не надо, поставлю на входе УЗО (за ним или перед ним, автомат надо?)
светильнике в аксоне возьму "Бункер вам" какие то ... нормальные? продавец сказал ip54! Провуодочек к светильнику в парилку ним 2*1,5 - 1,5метра
разводка "по свету" ВВГ 2*1,5 - 14метров
разводка "по розеткам" ВВГ 2*2,5 - 16метров

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2522

tutaev написал :
(за ним или перед ним, автомат надо?)

Можно до, можно после. Обычно одно УЗО, после него несколько автоматов. УЗО не ИЭК!!!

tutaev написал :
ip54

То, что надо вроде.
А проводочек на светильник в парилку советую SIFLEX на 200 градусов (у меня такой) или наши типа РКГП.

tutaev написал :
Провуодочек к светильнику в парилку ним 2*1,5 - 1,5метра

провод только ПАЛ - 3 метра

Переделка зарядных устройств и не только

1 узо бод ток подбирать?
2 пал - одножильный?
3 между светильником и стенкой резиновое уплотнение какоето надо?
4 клемник в коробке исключить? под пайку скрутку лучше может будет?

  1. на один шаг больше тока чем вводной
    2.многожильный
  2. можно не герметизировать
    4.можно пайку

Переделка зарядных устройств и не только

а если не герметизировать светильник от стенки, то вода в светильник попадет, стены сырые, током не шибанет?

герметизирунтся ввод кабеля в светильник там свое уплотнение есть

Переделка зарядных устройств и не только

все обзвонил ПАЛа нет ни где ..
а НИМ от -20, до +50 ... при 150 хана ему будет, хоть и не будет контачить с атмосферой парилки?
какое расстояние рекомендуемое по высоте светильника в парилке?, от верха или от низа ...

tutaev написал :
какое расстояние рекомендуемое по высоте светильника в парилке?, от верха или от низа ...

на потолке или под самым потолком на стене. Раз нет ПАЛ(у нас в деревне на любой базе) ищи какой то кабель в силиконовой изоляции, термостойкий

Переделка зарядных устройств и не только

дак а на потолке то как раз самая температура, я расчитывал на высоте 1-1,5 метра, чтоб не перегревался ...
верно?
узо на 25А заказываю...
автомат на 16 будет в доме

tutaev написал :
дак а на потолке то как раз самая температура, я расчитывал на высоте 1-1,5 метра, чтоб не перегревался ...
верно?

никакой разницы лампа все равно нагреет еще, поэтому лучше повыше чтобы не разбить случайно

Переделка зарядных устройств и не только

РКГН вроде почти везде есть. Обычные, нетермостойкие провода внутри парилки низзяяя.
Можно использовать гибкие моделистские провода в силиконе - они до 200 градусов держут. Но - дороговато.

сип нет в наличии тоже ни где... для запитки бани от дома
если вместо его натяну трос и в гофру запущу ПВС 2*2,5? и привяжу к тросу (23 метра по воздуху)

tutaev написал :
если вместо его натяну трос и в гофру запущу ПВС 2*2,5? и привяжу к тросу (23 метра по воздуху)

для нагрузки 2 кВт сойдет