Планирую менять электропроводку в 1-к хрущёвке 1973 г. Квартира угловая, стены кирпичные, межкомнатные перекрытия гипсолит, полы деревянные (сниму доски, настелю фанеру, на неё линолеум). Проводка будет медная NYM 2х2,5 (розетки) 2х1,5 (свет), уложена в ПВХ гофру, гофра в штробу. Возник ряд вопросов:
Часть проводки придётся вести под полом (альтернатива - штроба над окном, весьма сомнительный вариант). Во что лучше уложить проводку при протягивании под полом? Подойдёт ли металлогофра или пойдёт ПВХ гофра?
Можно ли расположить розетку на внешнюю стену (смежную с улицей)?
shurum_burum написал :
сниму доски, настелю фанеру, на неё линолеум
немного в сторону, но в аналогичной ситуации я просто протянул каждый стык доска-лага саморезом, что сразу исключило скрип, сверху фанеру 10мм, подложку и ламинат. а вы сколько фанеры хотите постелить на лаги, уложенные с интервалом 50см? один слой - будет прогибаться, два слоя - уже дорого.
BV написал :
Металлорукав не обладает локализационной способностью - что с ним, что без него.
Шутить изволите? Толщина стенки стальной трубы не нормируется для кабелей сечением жил до2,5 мм кв. включительно. О герметичности- достаточно IP4х.
Мы ведь не о взрывоопасном производстве речь ведем...
ПPOPAБ написал :
О герметичности- достаточно IP4х.
Не всегда.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ
за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки
выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со
степенью защиты не ниже IP4X;
за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки
выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной
способностью металлических трубах, а также в обладающих
локализационной способностью металлических глухих коробах;