Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2479799

ПPOPAБ написал :
О герметичности- достаточно IP4х.

Не всегда.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ

  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
    использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки
    выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со
    степенью защиты не ниже IP4X;
  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
    использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки
    выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной
    способностью металлических трубах, а также в обладающих
    локализационной способностью металлических глухих коробах;

BV написал :
Металлорукав не обладает локализационной способностью - что с ним, что без него.

Шутить изволите? Толщина стенки стальной трубы не нормируется для кабелей сечением жил до2,5 мм кв. включительно. О герметичности- достаточно IP4х.
Мы ведь не о взрывоопасном производстве речь ведем...

BECHA Как-то не хочется высоту пола поднимать. Фанеру думаю 25 мм постелить.

shurum_burum написал :
сниму доски, настелю фанеру, на неё линолеум

немного в сторону, но в аналогичной ситуации я просто протянул каждый стык доска-лага саморезом, что сразу исключило скрип, сверху фанеру 10мм, подложку и ламинат. а вы сколько фанеры хотите постелить на лаги, уложенные с интервалом 50см? один слой - будет прогибаться, два слоя - уже дорого.

Все же дерево рядом. Металлорукав не обладает локализационной способностью - что с ним, что без него. Разве что защита от крыс.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BV Всё правильно - гибкая металлическая труба ( рукав ).

ПPOPAБ написал :
Предпочтительней металлрукав.

может все-же труба?

shurum_burum написал :
Проводка будет медная NYM 2х2,5 (розетки) 2х1,5 (свет), уложена в ПВХ гофру, гофра в штробу.

Только трехжильный!

shurum_burum написал :
Во что лучше уложить проводку при протягивании под полом?

Пол на лагах? - Предпочтительней металлрукав.
Стяжка, засыпка керамзитом? - Достаточно ПВХ гофры.

  1. -Да.

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Такое бывает.

спасибо не ожидал что кто-то так оперативно откликнется

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

shurum_burum написал :
Подойдёт ли металлогофра или пойдёт ПВХ гофра?

.Металлорукав лучше.

shurum_burum написал :

  1. Можно ли расположить розетку на внешнюю стену (смежную с улицей)?

Можно.

Планирую менять электропроводку в 1-к хрущёвке 1973 г. Квартира угловая, стены кирпичные, межкомнатные перекрытия гипсолит, полы деревянные (сниму доски, настелю фанеру, на неё линолеум). Проводка будет медная NYM 2х2,5 (розетки) 2х1,5 (свет), уложена в ПВХ гофру, гофра в штробу. Возник ряд вопросов:

  1. Часть проводки придётся вести под полом (альтернатива - штроба над окном, весьма сомнительный вариант). Во что лучше уложить проводку при протягивании под полом? Подойдёт ли металлогофра или пойдёт ПВХ гофра?
  2. Можно ли расположить розетку на внешнюю стену (смежную с улицей)?