приветствую всех форумчан! подскажите пожалуйста дилетанту!в собранном щитке после счетчика и вводного автомата установлено ASP-3Н.. два года полет был нормальный, но в последний месяц периодически (под утро) asp начинает срабатывать и отключает всю квартиру (напряжение свыше 255В, перекоса фаз вроде нет,электрики замеряли на всех фазах),утром приходится включать вручную . из разговоров с управляющей компанией выясняется, что на повышенное напряжение в сети жалуются многие, но сделать пока ниче не могут да и не хотят наверное. подскажите,плиз, есть ли какое нибудь устройство аналог ASP (устанавливаемое на динрейку, т.е. тупо вытащить асп и на его место поставить другое, т.к.щиток переделывать не хочется да и места для ничего другого уже нет), но которое бы САМО включалось при нормализации напряжения. в инете нашел такое (). или "забить" уже и поставить на входе в квартиру стабилизатор какой-нить "умный" с функцией автовключения?

marat15 написал :
из разговоров с управляющей компанией выясняется, что на повышенное напряжение в сети жалуются многие, но сделать пока ниче не могут да и не хотят наверное

Давить и требовать. У Вас защита полностью выполняет свои функции (ей памятник поставить при жизни, а остальных давить). Сколько лет Вашему дому?

узм-50 поставьте

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 16.08.2007 Владикавказ Сообщений: 109

ага. их додавишь.. скорее сам удавишься..у нас электрики что хотят-то и творят... дом новый. трансформаторная подстанция тож. около 2 лет. дом на расстоянии не более 500 метров от ТП..

marat15 написал :
трансформаторная подстанция тож. около 2 лет

А ТП, какой организации принадлежит?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

marat15 написал :
но которое бы САМО включалось при нормализации напряжения

В инете есть апологеты именно такого алгоритма работы устройств защиты, с ручным включением. Переубедить их невозможно.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

marat15 написал :
трансформаторная подстанция

На выводах трансформатора должно быть не более ~ 235 вольт. Остальное добавляет неравномерная и нелинейная нагрузка по фазам.

ppkvin написал :
не более ~ 235 вольт

по норме 240 так то, а зимой на некоторых делают на ступень больше 250

Переделка зарядных устройств и не только

Необходимо в письменной форме уведомить о проблеме начальника РЭС вашего МРСК (владельца ТП и сетей) указать каким прибором проводились измерения и время, собрать побольше подписей. Если ответ будет не вразумительный можно пожаловаться в мэрию или губернатору посредством интернета. Часто можно услышать подобные жалобы, но на вопрос КТО ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ? тишина, вы попробуйте а там видно будет.

Регистрация: 16.08.2007 Владикавказ Сообщений: 109

ТП принадлежит Министерству обороны, сети принадлежат городу...хз.город кивает на ТП , а с теми диалога не получается...дом у нас маленький,всего 11 квартир. кабель проложен отдельный новый от ТП к дому ,сечение нормальное. два года все было ок.проблемы начались только в последнем месяце. АСП отключает квартиру с2 ночи до 7 утра.

ppkvin написал :
На выводах трансформатора должно быть не более ~ 235 вольт. Остальное добавляет неравномерная и нелинейная нагрузка по фазам.

а тогда почему ДО ТОГО не происходило отключение? со слов соседа в доме (электрика)- напряжение на всех фазах одинаковое...

Anat78 написал :
по норме 240 так то, а зимой на некоторых делают на ступень больше 250

тож грешим на это... но энергетик на подстанции клянется ,что у них все ок. на подстанцию нашего электрика не пускает...

AZAR50 написал :
указать каким прибором проводились измерения и время, собрать побольше подписей

проверял сосед-электрик своим прибором (хз, коробочка какая-то)вызвать лабораторию для замера напряжения- но кто приедет в два часа ночи мерять?! а днем напряжение норма. ок.235... замкнутый круг получается

Есть такие приборы (VR1710 Регистратор качества напряжения в однофазной сети) вам он возможно ни к чему а у лаборатории должен быть.
Если забить на разборки с владельцем ТП можно посмотреть что то типа или аналоги.

Регистрация: 16.08.2007 Владикавказ Сообщений: 109

а если отключить асп, то что будет в случае высокого напряжения с не работающей , но включенной в розетки техникой ? интересует стиралка, электродуховка,микроволновка и кондиционер.. если на телевизор и холодильник поставить маленькие стабилизаторы то стаб отключится сам (и отключит технику) в случае перенапряжения?
на одной фазе со мной "сидят" еще 2 квартиры. в одной тоже установлен АСП (также срабатывает ночью), а в другой квартире защиты на входе нет и вроде ПОКА ниче с техникой у них не происходит,лампочки не взрываются ... тогда получается, что напряжение у нас выше 255В (предел срабатывания АСП ) но ниже какой-то критической цифры (раз нет никаких последствий у соседа)... у других соседей на других фазах АСП нет ни у кого (тож вроде нет ниче фатального)... вообщем хз..

Регистрация: 16.08.2007 Владикавказ Сообщений: 109

marat15 написал :
типа или аналоги.

если я прально понял- то здесь максимальный ток 16А ,это разве не мало будет на ВСЮ квартиру? у меня входной автомат 40 А и мощность выделенная вроде ок.10квт

marat15 написал :
типа или аналоги.

Это реле напряжения расчитано для работы с пускателем для больших токах нагрузки. есть и на 50 ампер реле напряжения

Переделка зарядных устройств и не только

Поставьте УЗМ-51М Номинальный ток коммутации 63А. Смотрите ссылку.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Выбирайте
ASPauto1M+контактор вам помогут