Здравствуйте. Ситуация следующая: 1-к хрущёвка 1973г., кирпичная, газ. Разрешённая вводная мощность 3 квт. Планирую смену всей электропроводки. В мособлэнерго сказали ставить вводные автоматы 16А.
Определил следующие группы:
Освещение (кроме санузла и ванной)
Розетки ( 6шт. )
Розетки кухни ( 2 шт.)
Розетка для СМ (на кухне)
Освещение ( санузел и ванная + вытяжка)
На все группы поставлю автоматы С16, на первую С10.
Теперь вопрос с УЗО. В воспалённом мозге: группа 2 - 16А 30мА, группа 3-4 16А 30 мА, группа 5 - 16А 10мА.
З.Ы. электрик из жэка предложил ставить вводный 25А, но я сомневаюсь не возникнут ли проблемы с мособлэнерго при пломбировке счётчика.
Сориентируйте меня по УЗО, как бы сделали вы?
shurum_burum написал :
электрик из жэка предложил ставить вводный 25А, но я сомневаюсь не возникнут ли проблемы с мособлэнерго при пломбировке счётчика.
Сориентируйте меня по УЗО, как бы сделали вы?