#2482022

Здравствуйте. Ситуация следующая: 1-к хрущёвка 1973г., кирпичная, газ. Разрешённая вводная мощность 3 квт. Планирую смену всей электропроводки. В мособлэнерго сказали ставить вводные автоматы 16А.
Определил следующие группы:

  1. Освещение (кроме санузла и ванной)
  2. Розетки ( 6шт. )
  3. Розетки кухни ( 2 шт.)
  4. Розетка для СМ (на кухне)
  5. Освещение ( санузел и ванная + вытяжка)
    На все группы поставлю автоматы С16, на первую С10.
    Теперь вопрос с УЗО. В воспалённом мозге: группа 2 - 16А 30мА, группа 3-4 16А 30 мА, группа 5 - 16А 10мА.
    З.Ы. электрик из жэка предложил ставить вводный 25А, но я сомневаюсь не возникнут ли проблемы с мособлэнерго при пломбировке счётчика.
    Сориентируйте меня по УЗО, как бы сделали вы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

shurum_burum написал :
Сориентируйте меня по УЗО, как бы сделали вы?

Одно УЗО 25(40)А 30мА после вводного на всю квартиру.

shurum_burum написал :
электрик из жэка предложил ставить вводный 25А, но я сомневаюсь не возникнут ли проблемы с мособлэнерго при пломбировке счётчика.
Сориентируйте меня по УЗО, как бы сделали вы?

ставте вводной 25а и узо 40а/30ма, запас не тянет

Переделка зарядных устройств и не только

вводной автомат-16 ампер двухполюсный,узо-25А 30мА.Большей мощности автомат мосэнерго не разрешит.Можно обойтись одним диф.автоматом 16А 30мА.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DOKTOR FAZA написал :
Можно обойтись одним диф.автоматом 16А 30мА.

И все новые линии на один защитный аппарат?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

shurum_burum написал :
Разрешённая вводная мощность 3 квт.

Жесть.
Как сейчас с таким жить можно?..

shurum_burum ставьте двухполюсный 32 на вводе,

shurum_burum написал :
В мособлэнерго сказали ставить вводные автоматы 16А

у вас получается 16А на свет и 16 на розетки