стиральную машину на отдельный автомат и отдельную линию
свет тоже разделить автоматы 10 А слаботочка тоже 10
Так что делите делите делите , а все в куче прям собрано
Илии места нет ?
Посудомойку и духовку разделить на две линии под автоматы по 16А.
Где вы нашли такую стиралку и такой бойлер? В смысле на такие мощности. Стиралки вроде все по 2кВт, бойлеры обычно тоже 2-2,5кВт. Повесить на отдельные линии по 10-16А.
Теплый пол к проводам в 2,5 квадрата замучаетесь подключать. Убрать с этой линии розетку и положить 3х1,5.
И зачем вам вообще три группы под розетки на кухне? Все мощные потребители и так сидят отдельно. Все остальное или потребляет мало или включается только на короткое время...
нужно уложится в щит на 12 мест поэтому так "криво" скомпоновано!
НА: где вы нашли такую стиралку и такой бойлер? - переписал непосредственно с них.
Бойлер + стиралка на одной линии так как бойлер работаетв году максимум 2 недели! Так оставить нельзя?
розетка из группы теплого пола убираю!
Прошу посоветовать компановку из учета возможной установки щита только на 12 мест + подскажите не могу найти марку УЗО АВВ типа А
нужно уложится в щит на 12 мест поэтому так "криво" скомпоновано!
Воткни розетки кухни на одну линию. Вот тебе и высвободится отдельная линия для духовки...
Пахан написал :
НА: где вы нашли такую стиралку и такой бойлер? - переписал непосредственно с них.
Бойлер + стиралка на одной линии так как бойлер работаетв году максимум 2 недели! Так оставить нельзя?
Странные у вас стиралка и бойлер...
Еслимощности такие как выуказали, то будут работать на одной линии без проблем. А если нормальной мощности, то можно в крайнем случае отключать бойлер на время стирки. Хотя, реально, даже при нормальной мощности приборов скорее всего жить будут на одной линии спокойно. Стиралка потребляет по максимуму только когда воду греет. А это очень недолго.
Пахан написал :
подскажите не могу найти марку УЗО АВВ типа А
Вы же сами указали на схеме, так и называется "F202 A-40/0.03". Код для заказа 2CSF202101R1400.