Любой водкой можно отравиться на смерть, дешевой легче. Все зависит от дозы, русские как известно пить никогда не умели поэтому и смертей много от алкоголя, не надо циклиться на Турции если в России таких случаев полно.
chico63 написал :
ArVicBor - блин, ничего не боишься
Так то в Стамбуле... А в Текирова (недалеко от Кемера) на тебя на улице смотрят умоляющими глазами - купи у меня банку холодного пива. И в отеле - там же одни наши, эти 10 чертей огребли бы по полной. Еще и соседние отели добавили. Однако надо отдать должное - кажется наши научились за границей пить (или просто у меня класс отелей поднялся). Все в меру.
chico63 написал :
Никогда там не был и никогда не поеду - чурки они и есть ...
Та ни. Просто поменьше всякую гадость жрать надо. Я тебя уверяю, что Крым (хохлы) еще хуже.
На самом деле хорошая кормежка - обильная, сытная, разнообразная. Хорошее бухло. Винцо конечно красное так себе - не франция, но полирнуть дабл виски виз айс самое оно. Пиво хорошее, не бодяженное. Эфес, все бочки четко опечатаны, сам видел когда в баре меняли в автомате. Вискарик вполне себе достойный, вотка конечно не наша, но пить можно
ArVicBor написал :
ты прям про ядреный взрыв рассказываешь. Ну щелчок. Да не особо громкий.
Да не щелчок , а сам жуткий скрип - когда вилку в розетку засовываю и вынтаскиваю, особенно ночью слышно на всю квартиру .
ArVicBor написал :
А вот тут подленькая штука. Вроде и вырубилась, а контакты могут и не разойтись. Попа. Полная попа может быть. А соляра хорошо горит, ох хорошо и жарко.
Да соляра на самом деле самая "безобидная" фигня . Там у меня керосин,уайтспирит,ацетон,растворитель,лаки,краски,грунтовки,масло - в общем ...
Контакты то если не разойдутся, то и свет не выключится - он же постоянно горит . Кстати, именно в этом гараже у меня вообще-то обычная круглая пробка-автомат стоит на 16 А . Те чёрные автоматы стоят в щитках других гаражей .
ArVicBor написал :
А вообще, сижу в Туркише, скучаю по дому, инет тут полное дерьмо... Сегодня сходил с местным главным энергетиком отеля на экскурсию по его хозяйству (от 35 кВ и ниже до 0,4 прошлись). Как их тут не поубивало, вообще не понимаю,
Не нужен нам береХ Чурецкий ...
Что и море не радует что-ли совсем ? Как ты вообще не побоялся к этим ... ехать ?
Туда надо брать и еду и выпивку свою, а то ... пипец полный .
chico63 написал :
да ежели бы это происходило ТИХО !
Ну повесь ты на эту розетку обычную сопротивлю. На ватт 20, ом на 20. Ограничишь ток к.з. при включении. Попробуй. У меня на блоке написано 1,5 А по верху, 100-220В. Т.е. потеря напруги - фигня, а по мощи, он 70 ватт по низу выдает всего на 19В.
chico63 написал :
Жаль их, бедолаг
ты прям про ядреный взрыв рассказываешь. Ну щелчок. Да не особо громкий.
chico63 написал :
стоит он в металлическом щитке, и при выходе всегда вырубается
А вот тут подленькая штука. Вроде и вырубилась, а контакты могут и не разойтись. Попа. Полная попа может быть. А соляра хорошо горит, ох хорошо и жарко. Если б у тя сплошной бетон был бы, а то дерева у тя много ....
chico63 написал :
Ты мне лучше посоветуй какой-нить подходящий выключатель
Авмала потерзай на идею, он свой. Мы тут в личке покидали друг другу (пробой видимо на вшивость меня был). В одном п/я сидели, по одним лесницам ходили как оказалось. Даже в одном цеху были какое то время. Разошлись по времени работы буквально в год может меньше. Ну так я кажись и моложе... Просто когда говорю про разряды монтажника, регулировщика, и т.д., обычно никто не верит. Ну Авмал заступится, там дураков не держали в принципе.
Я подумаю, что придумать можно. Подгоню тебе в качестве девайса что нибудь, с народом посоветуюсь, на заводе много всякого валяется типа не нужного.
А вообще, сижу в Туркише, скучаю по дому, инет тут полное дерьмо... Сегодня сходил с местным главным энергетиком отеля на экскурсию по его хозяйству (от 35 кВ и ниже до 0,4 прошлись). Как их тут не поубивало, вообще не понимаю, наши ГОСТы (ПУЭ не приемлю в принципе) нарушены во всем, чем можно.
Спасает видимо дураков сухой климат. У нас бы Технадзор закрыл бы эти лавки в 3 сек.
ArVicBor написал :
Игорек, забей ты на это. Просто втыкай БП в розетку, пусть искрит при включении. Так мы дойдем до анализа переходных процессов со всеми вытекающими свистелками-перделками. Оно надо? У меня за десятилетие (чуть больше) умер один блок питания. И то, тот был еще от наших (РоверБук). С хренью типа Асуса, Самсунга,Сони таких проблем вообще не замечено.
А черный автомат выкинь. У тя гараж вагонкой обшит, гореть будет просто чудно. Да и печка твоя бензиновая от Эбершпехер еще добавит....
Артём, да ежели бы это происходило ТИХО !
А то когда выдёргиваю вилку ( ну частенько ночью в час-два ) супруга аж вздрагивает-просыпается от жуткого скрЫпящего звука . Наверняка и соседи в спальне за стенкой .
Жаль их, бедолаг, особенно вроде маленькие детишки там у них.
Кстати, чёрный то автомат вполне себе нормально работает в качестве тумблера, в первую очередь, во всех 3 гаражах , и стоит он в металлическом щитке, и при выходе всегда вырубается ( + вагонка обильно пропитана противопожарной хренью )
Да и эберспехер НЕ БЕНЗИНОВЫЙ , а на соляре и тоже всегда работает при личном контроле - так что никаких проблем.
Если только Специально не поджечь-подвзорвать к едренифени.
Газовый 5-ти литровый баллон - вот это по-настоящему опасно, особенно летом в жару .
Ты мне лучше посоветуй какой-нить подходящий выключатель - помощнее и поприличнее с виду . Ну не Пакетник же ставить на рабочий стол !
Ты же с электрикой связан постоянно - есть ли вообще что-нить подобное в продаже ?
Может с какого пром.оборудования ( старенького) можно свинтить ?
chico63 написал :
Я же уже писал ( причитал) много раз, что дискретные сопли делать не хочу
Игорек, забей ты на это. Просто втыкай БП в розетку, пусть искрит при включении. Так мы дойдем до анализа переходных процессов со всеми вытекающими свистелками-перделками. Оно надо? У меня за десятилетие (чуть больше) умер один блок питания. И то, тот был еще от наших (РоверБук). С хренью типа Асуса, Самсунга,Сони таких проблем вообще не замечено.
А черный автомат выкинь. У тя гараж вагонкой обшит, гореть будет просто чудно. Да и печка твоя бензиновая от Эбершпехер еще добавит....
BV написал :
Измерьте бросок тока при включении, поставьте подходящий мощный симистор. ФСЁ.
Или симистор с запасом (по импульсному току) раза в два больше автомата - ампер так на 40 имп.
Чтобы измерить бросок тока лучше всего использовать цифровой запоминающий осциллограф - у меня нет такого под рукой, только аналоговый 73-й
Я же уже писал ( причитал) много раз, что дискретные сопли делать не хочу - посему уже давно и определился , не без помощи товарища из Питера.
Буду ставить обычный чёрный автомат ампер на 16 , только облагорожу ему фейс слегка. ФСЁ
chico63 написал :
Да и оно, видимо, тоже не слишком предназначено для работы в режиме тумблера .
Разве я вам советовал УЗО в качестве тумблера?
Измерьте бросок тока при включении, поставьте подходящий мощный симистор. ФСЁ.
Или симистор с запасом (по импульсному току) раза в два больше автомата - ампер так на 40 имп.
BV написал :
Развитие неприятностей с электрикой остановило УЗО...
УЗО - это конечно корошо , но обычно оно стоит далеко в щитке в общем тамбуре . А вот на сам рабочий стол его не поставишь - ну из вышеупомянутых ( бздюлистых) соображений . Да и оно, видимо, тоже не слишком предназначено для работы в режиме тумблера .
Да и надёжнее всего чисто муханический тумблЁр с мощной, фиксируемой в 2-х устойчивых положениях,пружиной и досягаемостью в пределах длины верхней конечности . Надёжнее только тупое выдирание вилки из розетки - чем я сейчас и занимаюсь постоянно .
chico63 написал :
Всё равно это не дело - оставлять аппаратуру включённой постоянно , особенно бытовую.Мало ли что в сети случится в отсутствие хозяина - тогда будете лоХти кусать.
Не обязательно в сети... Примерно неделю назад умерла зарядка от фотоаппарата когда заряжала аккумулятор - просто с потолка прямо в нее капала водичка
Ноутбук стоящий рядом в 10 см не пострадал - БП неплохо защищен от воды...
Развитие неприятностей с электрикой остановило УЗО...
zvezdopad написал :
Они в холостом режиме практически не греются и потребляют "с гулькин нос".
Всё равно это не дело - оставлять аппаратуру включённой постоянно , особенно бытовую.Мало ли что в сети случится в отсутствие хозяина - тогда будете лоХти кусать.
Именно поэтому я и хочу сделать также, как и в гараже - Единый тумблер на всю аппаратуру в комнате. Единственное, что работает постоянно - это холодильник.
У меня третий ноут, блоки питания ни одного не вынимал из розеток. Бывало разъём питания из ноутов вынимал, а болки питания всегда подключены к розетке. Они в холостом режиме практически не греются и потребляют "с гулькин нос".
chico63 написал :
И чего совсем не греется симистор ? Они же обычно рассчитаны на подключение нагрузки до 200-300 Вт
Они будут греться если работают в нормальном режиме коммутаций на высокой частоте, например приводят в действие трансформатор высокой частоты где нить на 20 кГц. Если их использовать в качестве простого свитча то они способны пропускать намного большие токи от расчетных.
ArVicBor написал :
сам то давно металлопласт потекший с батарей выкинул?
Так а я-то причём ? Я же не разработчик металлопласта , а такой же горемыка, как и все остальные .
Нет, пока ещё подводку не менял, а сами батареи нормальные пока.Ну до октября ещё время есть, надо прикупить трубогиб сначала.
BV написал :
У автора сгорает выключатель... розеткам ничего.
Он не то чтобы сгорает, а площадь контактов маловата, видимо,пружинка хиловата, да ещё и материал напаек наверняка фуфлыжный - они скорее свариваются между собой.
Ну объясните мне - какого Х не сделать минимальную доработку в схеме БП , чтобы не было такого гадства ? Это же не какой-нить бесперебойник, где важна скорость переключения режимов не более полупериода сетевого напряжения.
Тут на кой Х насиловать и кондёры и диоды и сеть и нервы владельца ???
Наверное, надо законодательно заставлять этих засранцев ставить механический тумблер в свои адаптеры .
Думаю, в этом случае, сразу бы схемку доработали, иначе бы сами затрахались менять тумблера по гарантии - ведь в маленький адаптер влезет только маленький тумблер - со всеми вытекающими...
Но они не ограничивают ток в импульсе при зарядке конденсатора БП ноута - не путайте со средним за период...
Возможно тиристор скажет "пух" и станет сопротивлением
Маугли7111 написал :
Опечатка? Может не Амперы, а кВт?
chico63 написал :
Вот именно это и должны были сделать в самом БП те козлы, кто разрабатывал схему !!!
Блин, во проблемы то. Сижу на ноутах лет 12, все БП искрят при включении. Ни одной розетки за это время не пострадало.
А касательно разработчиков то: сам то давно металлопласт потекший с батарей выкинул?
BV написал :
Может все же сделать ограничитель тока - резистор, замыкаемый контактами реле с задержкой?
Вот именно это и должны были сделать в самом БП те козлы, кто разрабатывал схему !!!
Я вот именно так и делал в своих сетевых импульсных БП для УНЧ - там , ЕМНИП, резистор был вроде ом на 100 , мощой не более полватта или ватта. И время задержки с пару-тройку секунд.
За это время и кондёры на входе успевали зарядиться до приличного уровня и напруга на выходе БП плавно увеличивалась и срабатывал компаратор с нагрузкой - реле с нормально разомкнутыми контактами,подключенными параллельно тому токоограничительному резистору на входе силового выпрямителя. А вот питание генератора было сделано отдельно маломощным выпрямителем и гасящим кондёром с простеньким стабилизатором на стабилитроне и транзисторе.
Да ещё и в схеме усилка обычно ставил защиту акустики от постоянки и инфранизких частот - вообще при включении только очень тихий щелчок в акустике через секунд 7-8 и всё. В самом усилке все переходные процессы тоже уже плавненько завершались к тому моменту -постоянная напруга на выходе уже была не более 20-50 мВ
Ну это если делать так, КАК НАДО .
Не хочу тут мутить с соплями - скорее всего поставлю наш обычный чёрный автомат и приукрашу его слегка - а то страшОн больно.
Думаю, всё будет работать нормально, да и не дорого совсем .
Ну, хорошо, хорошо. Не 1,5 кВт.
Один утюг 1 кВт - простой советский, другой 1,4 кВт с отпаривателем. Оба работают. В каждом конкретном случае необходимо проводить эксперимент...
chico63 написал :
И чего совсем не греется симистор
Совсем холодный на ощупь был, пока в утюг не запихал, а внутри ручки, конечно, теплее, но не намного. Работает.
Да, элемент распространённый, поэтому его и рекомендую - из того что есть под рукой.
КУ208Г - максимальный импульсный ток 10 А - это 2,2 кВт... ну ,вот, как-то работает.
Утюг в разогретом состоянии потребляет чуть поменьше, чем в холодном.
BV написал :
КУ208Г 5А, а мощность 1.5 квт .... нестыковочка
Да, есть такое дело, но, видимо, всё же выдерживают и подобную перегрузку .
У меня, кстати, 2У208 Г - сейчас посмотрел.
У них импульсный ток до 15 А, а импульс в течение поупериода 30 А.
Наверное, может именно для моего случая и прокатит вполне.
Если там потребляемый ток менее 1.5 А , только вот каков первоначальный импульс - неизвестно .
Alexiy - Спасибос, у меня как раз валяются в загашнике штук несколько их . Схема то тривиальна, но лучше гораздо, когда проверена годами.
И чего совсем не греется симистор ? Они же обычно рассчитаны на подключение нагрузки до 200-300 Вт , ну в расчёте на рассеивание самого корпуса, там всё равно имеется некое сопротивление открытого перехода, хотя и довольно маленькое.
Ну это обычно при постоянно включённой нагрузке, типа лампочки. Здесь-то это включение не постоянное, а некими периодами, может и успевает остыть ?
Хотя трудно назвать условия его работы в утюге слишком Благоприятными .
BV написал :
Маугли7111 Мощный симистор от тепловоза управляемый выключателем.
А я обычный симистор КУ208 без дополнительного радиатора в утюг запихнул, а то постоянно контакты термореле подгорали. Утюг дешёвый китайский типа Tefal с паром. Выбрасывать жалко было, а ремонтировать (чистить контактыв утюге) каждый месяц - достало. Высокая температура, 200% влажность и 1,5 кВт коммутируемой мощности быстро обугливали контакты.
В итоге, я этот симистор через резистор к термоконтактам подключил. Не помню номинал резистора - могу посмотреть (подбирал чтобы 10 В на управляющий вывод симистора подавалось). Симистор в ручку утюга запихнул. В процессе экспериментов сам симистор от протекающего тока совершенно не нагревался. А чего ему греться - он либо открыт, либо закрыт. Уже лет 10-12 работает!
gugulaki написал :
zvezdopad, про себя вы отчасти только правы.
В каком слове я прав и наоборот? Я ведь написал что сам был удивлён своим желанием сделать себе как...на выставку. Поскольку клиентам получается отнюдь не плохо. Но...всегда при взгляде на следующий (или любой иной) день появляется желание что-то изменить, сделать чуть иначе, а-то и вообще что-то поменять. Т.е. постор для фантазии отчего-то есть всегда. Как и дома, делал с вышеописанным намерением, а спустя пару дней аналогично захотелось кое-что изменить, проводок в конце концов поправить...Но
gugulaki написал :
а себе соберу и на иеке в гараж
Избегаю. И не от того что не знаю " куда "ёб-ть", а от того что не хочется этого делать. И уж кому-кому, а себе "любимому" ставить "каку"...простите, не мазохист я, ни-разу. Как-то
привык я к Леграну(DX серии), знаю чего от него ждать и чего наоборот. Вот только реле напряжения взял что было в Эл.монтаже "F&F".
Дома бытовую проблему искрения при включении нотика решил включением через электронный таймер (проходной, в розетку вставляется). Внутри реле, принудительно (помимо таймерных прорамм) управляется кнопкой. Производитель заявляет коммутацию на максимальной нагрузке в 3.5кВт (16А). Несколько месяцев отработал на электроплитке (800Вт), а потом на нотике. И сейчас жив.
Маугли7111 написал :
Постоянно ИЭКом (3А) у себя в спальне (щиток с контрольным счётчиком и автоматами) щёлкаю
А ссылки или картиночки ИЭКа у вас нет, случаем ?
юра Т написал :
примерно 5000 при половинной активной нагрузке, далее перестаёт взводиться
Значит примерно на 3-4 года должно хватить . Ну можно попробовать, он ведь и недорогой.
На БП написаны параметры -
Вход 100-240 В, 1.5 А
Выход 19 В, 4.74 А
Но вот какой импульсный ток при включении - эти засланцы,ессно, НЕ пишут.
Итальяшки ,например, честно пишут на своих проф. холодильных моноблоках -
раб.ток 5.4 А
импульсный ток включения 18.6 А
да ещё и указывают минимальное сечение и длину подводящей линии.
Там внутри блока обязательно стоит программируемый монитор напряжения сети.
BV написал :
Мощный симистор от тепловоза управляемый выключателем.
У вас тепловозы и электровозы на переменном токе?
Вообще-то о подобном варианте я думал, но с управлением от микросхемы 1008ВЖ18 через 561ЛА7 (чтобы с мобилки управлять), но пока что смысла не вижу. ИЭК качественный попался, но при полной нагрузке гудеть изволит.
chico63 написал :
А вот насчёт постоянной ежедневной работы в режиме выключателя - не знаю, на что можно рассчитывать.
Постоянно ИЭКом (3А) у себя в спальне (щиток с контрольным счётчиком и автоматами) щёлкаю питанием розетки роутера, порой по нескольку раз на день, и работает, а так-же в подсобном помещении питанием электроплиты кухни. Как правило не под нагрузкой (электроплита) и нагрузка 15 Вт в спальне. Всё пока что работает.
BV написал :
И посмотрите, сколько проживет....
Если выключатель с быстрым перелетом контактов и надежным прижимом - то наверное долго
Да думаю не намного больше. Там же всё равно площадь контактов маловата и пружина тоже хиловата. Примерно этот вариант и присутствует в той двойной кнопке пуск/стоп от узкоглазых. Я её купил, но пока не ставил. Страшная больно , слишком индустриальная.
Термозащита - Х.. с ней, вроде в самом фильтре есть , и защита от выбросов и ВЧ-помех. Всё равно фильтр с кучей розеток останется.
Надо придумать приличный с виду и мощный выключатель. Сделать на основе дискретных элементов можно, но опять сопли везде лишние . Хочу нормальный прибор в одном компактном корпусе . Или Слишком Много хочу ???
Млять - одно слово.
Вот наш старый добрый чёрный автомат сколько циклов ВКЛ/ВЫКЛ выдерживает ? Кто-нить знает ?
Вот там пружинка мощная - контакты вряд ли залипнут.
У меня в гараже при постоянно подключенном воздушнике на 4 квт ( это около 20 А ток ) нифига ничего не подгорало и не залипало и при включении и при выключении . Но это обычно бывало раз 20 за зиму и около 200 раз всего .
А вот насчёт постоянной ежедневной работы в режиме выключателя - не знаю, на что можно рассчитывать.
А так бы можно было на его пипку одеть приличный наконечник и декоративное обрамление, которое будет крепиться к панели фартука, и все дела.
Это куда поприличнее , чем мудрить разные дискретные сопли.
zvezdopad, про себя вы отчасти только правы. К примеру заказчику я могу предложить собрать щит на "бренде", а себе соберу и на иеке в гараж- потому что если что я знаю куда стукнуть молотком
Недавно(выходные), в свежем ремонте (лето прошлого года) перестал включаться свет в одной из комнат частного дома. Я там прокладывал электрику, установочные изделия я уговорил на легранд валена, а вот со щитом не получилось уговорить даже на шнайдер, собрал на иек. Распаек не было, кабель цел, все в норме. Отрубил щит, включил напрямую без АВ линию света, и о чудо заработало. Тепрь в целом щите IEK один породистый ABB
Так ведь для себя, надеюсь любимого? Что-т я не слишком много встречал желающих при возможности сделать себе похуже. "Сапожник без сапог" - это знакомо, но...от недостатка времени и средств как правило. А твердотел ценой отнюдь не в "мерина". Я вот например много эл.щитков квартирных и прочих смонтировал и подключил, но в новой своей квартире всё делал тщательнее чем..."коммерческие" (отчего? Вопрос наверно из области психологии), даже цифр. вольтметр на DIN рейку в щитке поставил, вместе с реле напряжения.
chico63 Ну для начала попробуйте найти выключатель ампер так на 25 с плюсом - видел на Савеловском нечто, что можно воткнуть в
chico63 написал :
У меня сейчас на столе лежит обычный сетевой фильтр-удлинитель на 6 розеток со встроенной термозащитой и обычным малогабаритным выключателем на 16А/250 В, воткнутый в розетку в стене над столом .
И посмотрите, сколько проживет....
Если выключатель с быстрым перелетом контактов и надежным прижимом - то наверное долго
Да неохота в него лезть - вроде симпатичный с виду и плотненько собран наверняка внутри. Кстати, вроде и один владелец асуса мне тоже жаловался на подобное гадство в его БП. У меня еще и ноут здоровый с 17" экраном и с относительно мощной видюхой , ну по меркам трёхлетней давности,конечно. Да и гораздо удобнее выключать всех потребителей ( многофункционалку, аудио,зарядку,светильник и прочее) одним движением пальца, примерно как в стенном выключателе или обычных чёрных автоматах с длинненьким язычком, нежели пытаться всунуть палец в те дебилоидные штатные тумблера, что на сетевых фильтрах, ну вы ,наверняка и сами знаете об их неудобстве, причём если ещё и рука не маленькая , а нормальная мужская.
И на многих автоматах-узо тоже эти язычки бздюлистые-неудобные и наверняка НЕ рассчитаны на постоянное включение-выключение по нескольку раз в день .
Короче, какая-то Галимая Засада !
Вот это так очень часто бывает - когда нужно что-то действительно ПРАВИЛЬНОЕ и полезное - его ХР...Н найдёшь здесь в продаже, при вроде бы внешнем изобилии , только обычно изобилии всякого ненужного барахла , к сожалению.
BV написал :
chico63 Купите нормальный автомат новый ABB, Легранд
Да в гараже этого не требуется - там всё под личным контролем , а при уходе всё всегда выключается напрочь .
Вы вот лучше мне скажите, если в курсе - что из девайсов можно поставить прямо на рабочий стол, вернее встроить в фартук по периметру столешни или стенку полки ( дубовый мебельный щит толщиной миллимов 20, ну и сзади за ним можно найти пустое местечко до 80-90 мм максимум ), опирающейся сверху на столешню.
Проблема в том, что нужен автомат, пусть и ампер на 10 - 16 максимум, но с возможностью ежедневного включения-выключения по нескольку раз .То есть типа обычного выключателя, но с термозащитой. У меня сейчас на столе лежит обычный сетевой фильтр-удлинитель на 6 розеток со встроенной термозащитой и обычным малогабаритным выключателем на 16А/250 В, воткнутый в розетку в стене над столом . Приходится постоянно выдёргивать вручную вилку его шнура из розетки .
Потому как в БП питания-зарядки ноутбука инженеры из САМАСУНГИ ( или их кетайские друзья ) не предусмотрели ПЛАВНОГО включения или ограничения пускового тока ( зарядного тока высоковольтных кондёров на входе ) , козлы-волки-позорные !
Говорю это как самолично изготавливавший импульсные сетевые блоки питания .
Из-за этого в момент включения имеем огромный пусковой точок, который прямо виден и слышен как при сварке электродом ,млять !
У стандартных тумблеров, которые стоят в сетевых фильтрах просто дня через три, максимум неделю, выгорают или свариваются хиловатые контакты !
Вот и нужен какой-то приличный Выключатель нагрузки ( желательно с термозащитой) , чтобы он выдерживал спокойно эти издевательства со стороны корее-китайцев , причём он нужен однофазный и приличный по внешнему виду ( потому как стоять будет на видном месте , как обычный настенный выключатель света ) и не слишком здоровый , как типа пусковой автомат на станке .
Нужно что-то приличное и удобное, а не дурообразный магнитный пускатель .
Сколько я ни искал в магазинах и на рынках, ничего подходящего не нашёл , только какая-то идиотская двойная кнопка от тех же китайцев Пуск-Стоп на мелкие станки типа. В сером металлическом корпусе , но внутри не намного лучше , чем те вшивые стандартные тумблеры в сетевых фильтрах типа Пилота и подобных.
Затрахался уже выдёргивать и вставлять по нескольку раз в день вилку из розетки и лицезреть и слушать сварочный процесс, пусть и в миниатюре. Отмудохал бы с превеликим удовольствием "разработчика" схемы БП сетевого питания этого нотбука .
Из-за одного деблоида ( или нескольких ) столько проблем у других людей . Это же и какие импульсные помехи пролазят в сеть при включении и гадят другим потребителям !
Мишутк написал :
Два чайника (чайник плюс микроволновку, тостер, что там еще мощное на кухне есть) через удлиннитель в розетку включите. Расскажете потом, кто первый сдался, удлиннитель, розетка или автомат на 25.
Это вы сами себя так развлекаете - типа свои же фантазии реализуете на практике ?
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО мои посты и не додумывайте ничего от себя.
У меня на кухне одних только розеток на 16 А на керамике и с заземлением 11 штук - каждому прибору своя и свободных постоянно 6 штук, 2 линии от автомата идут - на разные стены кухни. Никаких удлинителей там нет и в помине и никогда и не было. Они у меня в гараже используются обычно, для работы с электроинструментом.
Я вообще-то не просто электрик с допуском до 1000 в , а радиоинженер из оборонки, так что , видимо, догадываюсь не только про удлинители, но и про гораздо более мелкие "ньюансы" протекания любых токов по проводам, в том числе и силовых.
ПPOPAБ написал :
Ой, мама... Вы уверены, что он вообще рабочий и в нём есть мгновенный расцепитель? Так ведь и до пожара не далеко...
Уверен-уверен . Он у меня работал вполне нормально, даже на мощный сварочный транс срабатывал иногда. Транс подключается напрямую к автомату мощным отдельным кабелем с промышленной чёрной розеткой-вилкой на конце , на 380 в стандартная четырёхконтактная которая .Вроде автомат выпуска 1991 или чуть попозже года . Просто решил вроде как для красоты заменить на "новый-свежий" - а там, похоже, вместо нормальных контактов с напайками какое-то окисленное дерьмо стояло - это на новом, купленном в магазине автомате !
Вот он просто вонял , дымился и не вырубался при постоянной нагрузке примерно в 2.5-3 квт - маслянный обогреватель и освещение в гараже.
Это имеется ввиду обычный чёрный на 25 А , не помню марку его.
У него более удобный и долговечный рычажок, чем у типа узошных современных бздюлек. У меня такие стоят и в других гаражах в стандартных заводских щитках ( с кучей отдельных выключателей на несколько линий , и трансом с 36 в выходом и подзарядкой для 12в аккумов.
CTA написал :
Регулятор на масляном обогревателе не изменяет сопротивление, поэтому линейной регулировки мощности - не будет.
Обычно там 2 ТЭНа (три мощности нагрева). И это не для регулировки температуры, а для выбора минимального сопротивления радиатора, при котором длительно не будет выбивать защиту нашего колхоза. Температура воды будет регулироваться напором подогреваемой воды.
chico63 написал :
У меня стоят отдельные автоматы по 25 А на подобный водогрей и на кухню , где основные энергопотребители - чайник, электродуховка , стиралка и прочие мясорубки с кофемолками. А третий автомат на 16 А стоит на прочую проводку и свет в комнатах. Всё работает отлично. Только на запитку мощных потребителей сделал новую проводку медным кабелем 3Х2.5 мм с отдельной землёй, подключенной к земле в подъездном щите.
Жуть какая. Нет бытовых розеток с номиналом выше 16. Роль автомата - не накормить всех, а защитить самое слабое звено цепи.
chico63 написал :
Всё работает отлично.
Два чайника (чайник плюс микроволновку, тостер, что там еще мощное на кухне есть) через удлиннитель в розетку включите. Расскажете потом, кто первый сдался, удлиннитель, розетка или автомат на 25.
Anat78 написал :
это зависит от состава советующих, чем больше вредных советом тем более тонут в них полезные
avmal написал :
Увы, это действительность ...
Когда знакомый приобрел обогреватель 5 кВт. И собрался вилку в розетку воткнуть. Я ему сказал что нельзя (трехэтажна 56 г. без капремонта). Мне говорит, сказали, потянет (обогреватель с регулятором). Ему говорю, возьми инструкцию на странице с характеристиками и поднеси к розетке, а электрический счетчик (17А) вместо показаний ответ отпечатает.
ArVicBor написал :
не дело это: 3500/220 = 15,90 А. Т.е. тютелька в тютельку
С достаточным запасом - до 18А автомат с номиналом 16А не имеет права срабатывать.
ArVicBor написал :
А разброс у автоматов какой? Я так мыслю процентов 10 наберется...
Это не измерительный прибор, чтобы допускать погрешность - существует ГОСТ, которому параметры автомата должны соответствовать без каких-либо "плюс-минус".
ArVicBor написал :
Если провод позволяет - поставить 20А да и не париться. Делов на 5 минут.
Кроме вреда групповой линии и сети в целом от подобного подхода к делу не будет. Пользы, по-крайней мере, точно ...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.