Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9189
#2484799

По воздуху 13 метров от столба до ввода, в общей сложности с учетом спуска и внутренней трассы около 15. Старый кабель подвешен к тросу. Видимо, тот же трос будет несущим и для нового кабеля - самонесущесть от кабеля не требуется. Ввод через стальную трубу 3/4, несколько крутых изгибов под 90 (без протяжки никак). Было бы проще многожилку, но кабель вводной, основной - можно ли?

Итак, что взять для ввода? 4 жилы, сечение желательно 6мм2, не меньше (автомат 16А, хочу хороший запас, ибо могут впоследствии добавить мощности, ну и достали мигающие от чайника лампочки). Без механической нагрузки, но стойкий к морозу, солнышку и осадкам. Легкий на изгиб.

Мишутк написал :
4 жилы, сечение желательно 6мм2

ТТ?
Для TN сечение PEN не меньше 10 по меди.

Ввод через стальную трубу 3/4, несколько крутых изгибов под 90

Не лучше пробурить новое отверстие и сделать "прямой" ввод?

Либо стойкий, либо гибкий. Есть вариант импортного кабеля(с непроизносимой фамилией) от передвижных буровых установок с силиконовой изоляцией, но он очень редок и крайне дорог.
Ни один из вариантов 4х10 не влезет в трубу Ду 20.

Мишутк написал :
Ввод через стальную трубу 3/4, несколько крутых изгибов под 90 (без протяжки никак)

Откуда несколько, изгиб должен быть один и плавный. примерно так как-то

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9189

ВТБ! написал :
ТТ?
Для TN сечение PEN не меньше 10 по меди.

3 фазы, нейтраль. Заземление на столбах, у дома повторное заземление.

ПPOPAБ написал :
Либо стойкий, либо гибкий.

Стойкий - по изоляции. Механическая прочность не актуальна. Как понимаю, ключевое слово - силикон?

ПPOPAБ написал :
Не лучше пробурить новое отверстие и сделать "прямой" ввод?

SoVA написал :
Откуда несколько, изгиб должен быть один и плавный. примерно так как-то

Дана вот такая труба как на рисунке, но внизу еще два изгиба повторяющие "рельеф" дома.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Мишутк написал :
ключевое слово - силикон?

ключевое слово - для прокладки на открытом воздухе.

Мишутк написал :
ключевое слово - силикон?

Либо полиэтилен. Материал наружной оболочки. С ПВХ- сложно угадать, может и 50 лет простоять, а может и за пару лет осыпаться. ВВГ 4х10 МЖ 2-3-его класса гибкости поискать, он до 16 квадрат включительно в основном ОЖ(однопроволочная жила) идет.

Мишутк написал :
Дана вот такая труба как на рисунке, но внизу еще два изгиба повторяющие "рельеф" дома.

Гусак?

  • В печку его.(с) Ф.Ф. Преображенский.
    Если позволяет высота:

Можно обойтись без него:

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9189

ПPOPAБ написал :
Гусак?

  • В печку его.(с) Ф.Ф. Преображенский.

Да я уж подумывал, старый гусак использовать для поддержки кабеля (как и сейчас), а потом спуск вне его и ввод через гусенка.