Ну в общем отписываюсь по решению проблемы - с заменой батареек больше ни одного хлопка за колонкой замечено не было. Хотя последнее время начал замечать что искра опять не так бодро срабатывает вот и вчера опять колонка "хлопнула" газом.
То есть новых батареек дюрасел для уверенной работы колонки хватило всего на месяц (может конечно очень интенсивно пользуемся?)
Ну я правда этого ждал - взял уже заранее купленный универсальный адептер (3-4.5-6-7.2-9-12V 1000МА) И примастырил его к колонке, на случай отключения электричества поставлю переключатель - на батарейки.
Славик64 написал :
Это поправимо - Нажмите на изображение для увеличения. Название: f (19).jpg Просмотров: 5 Размер: 6.1 Кб ID: 486252 Но думаю не поможет!
не очень понял что на фото.
Сегодня повесил колонку ровно, выровнял горелку и поменял батарейки,
после замены батареек был несколько удивлен что искра начала срабатывать с меньшим интервалом. может и правда в батарейках дело было, а я тут палемику развел
вот сделал видео замеров батареек - три раза на старых батарейках и три раза на новых
на третьей попытке пуска на старых батарейках видно что до 2.3 проседает, а так в процессе тестирования один раз и до 1.9 просело.
надо все же адаптер найти хороший.
Проверил сегодня положение горелки, она чуть назад завалена, ослабил винты и пододвинул ее ближе к прямолинейному положению. так же возникли еще сомнения- взял уровень оказалось что колонка еще и не очень ровно висит(завалена влево), так же подрегулировал, хотя не думаю что в этом дело было.
так же замерил напряжение на батарейках во время пуска
получилось следующее
колонка выкл - 2.8 вольт
работает разрядник - 2.6-2.7
в момент срабатывания газового клапана просаживается до 2.5 иногда и до 2.4 вольт
адаптер подходящий пока так и не успел сварганить, попробую вечером новые батарейки купить
Славик64 написал :
Кстати батарейкам (сказали) было около трёх лет(!), вроде родные, с колонкой.
а у меня с колонкой вообще не шло батареек
кстати вот еще большой вопрос по индикатору батареек на дисплее - он вообще адекватно работает? и с градацией по трем уровням или когда уже дальше некуда разряжаться показывает?
Сегодня была колонка с *бабахом*, но там были севшие батарейки. У Вас , думаю, не в батарейках проблема. Если на них грешите, то лучше вместо адаптера за паралельте ещё пару батареек, для мощности. Хотя, повторюсь, думаю не в батарейках проблема судья по бодрой искре на видео и
mr_ice написал :
3-4 щелчка искрового разрядника, затем щелчок газового клапана еще порядка 5-7 щелчков разрядника и тогда уже хлопок взрыва газа
Жилин написал :
Мой совет: Проверьте по уровню саму горелку. Часто бывает, что она стоит неровно и от этого хлопки.
Т..е газ поступает сзади, а электрод спереди. Горелка наклонена в сторону стены.
Спасибо, обязательно посмотрю.
А так фокус с понижением давления газа путем прикрывания газового крана не сработал, колонка продолжает хлопать.
Нарыл сегодня на работе несколько адаптеров разных номинаов, на днях попробую переделать их на 3 вольта(не так то просто найти в продаже адаптер на 3вольта) и поставить вместо батареек.
Кстати добрался сегодня до тестера - те батарейки что в колонке выдают 2.8 вольт вроде и почти целые
Мой совет: Проверьте по уровню саму горелку. Часто бывает, что она стоит неровно и от этого хлопки.
Т..е газ поступает сзади, а электрод спереди. Горелка наклонена в сторону стены.
Приходили сегодня газовщики, как я и ожидал просто сделали поменьше зазор на электродах, сказали что все в порядке и ушли, вечером колонка снова хлопнула.
заодно и пришло письмо с завода
Станислав, добрый день!
Судя по видео (специально смотрел на замедленном просмотре) - у вас
избыточное и нестабильное давление газа. Подобные хлопки происходят при
давлении газа свыше 180 мм. водяного столба. Рабочее давление газа для
колонки - 130 мм. водяного столба.
Чтобы убедиться в этом, необходим манометр для замера давления газа.
Замер давления должен производиться в динамическом режиме (когда колонка
работает).
Газового манометра у меня конечно же нету чтоб проверить давление, поступил следующим образом, включил колонку, подождал 3-4 минуты когда температура воды стабилизировалать на 42 градусах и медленно начал прикрывать газовый кран пока температура чуть чуть не упала(ну и на слух работа колонки не изменилась) в таком положении кран и оставил - посмотрим пару дней как будет работать.
ага в взрывоупорный сейф колонку запихнуть
обидно очень колонка новая совсем 30 декабря купил, специально причем взял автомат без фитиля - типо безопасней и получил блин постоянные взрывы газа. теща кран открывает и за холодильник бежит - а вдруг взорвется?
пробовал - не помогает.
завтра должны прийти газовщики из горгаза колонку посмотреть, но что то чует моя душа что при них она будет нормально работать и дело закончится той же подкруткой электродов.
я вот еще думаю попробовать адаптер на 3 вольта найти помощнее и воткнуть вместо батареек. может быть во время срабатывания газового клапана иногда идет просадка по напряжению и искра становится очень слабой? хотя визуально не замечал этого но пару раз мне показалось что после щелчка газового клапана чуть больше была пауза между щелчками разрядников
mr_ice написал :
то есть получается искра срабатывает и газ идет но воспламенение происходит не сразу а только спустя какое то время когда газа в колонке уже столько много что происходит небольшой взрыв.
Это то так! Вопрос почему не каждый раз воспламеняется
Славик64 написал :
И что Вы меняете во время регулировки - зазор то больше то меньше делаете?
ну да делаю зазор не меньше 5мм как в инструкции, смотрю чтоб искра пожирнее была ну и пытался настроить положение то подальше от горелки то поближе. один фиг результат одинаков.
да вот видео вчера регулировал, после чего через два часа она хлопнула один раз, супруга говорит сегодня тоже в течении дня два раза хлопала.
я просто не могу никак понять почему так происходит? газ есть, искра есть, воздух (кислород) тоже есть, так чего же ей еще надо чтоб она всегда зажигалась без этих хлопков? то есть получается искра срабатывает и газ идет но воспламенение происходит не сразу а только спустя какое то время когда газа в колонке уже столько много что происходит небольшой взрыв.