Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281
#161957

Смотри выше.

Всем спасибо, все понял (
Ну а просто в гофре протащить провода в этой нише то можно ? Не касаясь ессно трубы

2smittt
Всегда был против возведения бюрократического документа, состоящего примерно на 80% из воды в ранг абсолютной истины. Правда если сранивать с библией в части ее многих толкований и противоречий, о которые копья ломают уже 2000 лет, то нпверное это и так.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Есть такая жирная книжище -- ПУЭ (правила эксплуатации) , если вы дилетант то это мягко выражаясь библия для электриков. Так вот цифра 50 указана именно здесь. А на счёт гирметичности, то есть международная система классификаци устройств на пыле и влаго устойчивость и обозначается IP xx вот эти иксы и обозначают эту устойчивость. Чем выше цифры тем надёжней вещь. Для электрооборудования надёжность от влаги начинается где то от IP 55.

prvlad написал :
Спасибо за ответ ! Обычно правила основываются на кких-то физических причинах, не думаю чтобы кто-то от балды взял и сказал 50 см. А почему не 30 или не 60 ? Возьмем мою весьма малогабаритную ванную или кухню - как не крути а провод не ляжет дальше от водопроводного источника. Т е хотелось бы понять подобного рода ограничения связанны со свободой доступа к трубам или какие-то физические явления которые могут повляить на электробезопасность ? Так ведь щит я так понимаб довольно герметичная cзади вещь или я не прав ?

А трубу если прорвет, допустим щиток не залило, так сварщик при замене
трубы запалит.
На обслуживание труб тоже место нужно.

Спасибо за ответ ! Обычно правила основываются на кких-то физических причинах, не думаю чтобы кто-то от балды взял и сказал 50 см. А почему не 30 или не 60 ? Возьмем мою весьма малогабаритную ванную или кухню - как не крути а провод не ляжет дальше от водопроводного источника. Т е хотелось бы понять подобного рода ограничения связанны со свободой доступа к трубам или какие-то физические явления которые могут повляить на электробезопасность ? Так ведь щит я так понимаб довольно герметичная cзади вещь или я не прав ?

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Как я понял труба водяная. А по правилам монтажа, электрокоммуникации должны быть расположены на растоянии не менее 50 см от водопроводов. Так что место не подходящее, ищите дальше. Кстати от газовых труб кажется в районе 1 м.

Озадачился мыслью, куда при ремонте пристроить шкаф (бокс). Есть соблазнительное место, да вот сомнения берут - хотелось бы услышать мнение знающих людей. Живу на последнем этаже девятиэтажки так что трубы проходят просто везде.
И вот случайно наткнулся на интересный факт - одна из труб рядом со входной дверью заходит в квартиру и уходит судя по всему в пол через нишу, которая снаружи закрыта фанерой. Фанеру пока не отдирал но посветил фонариком - пустота там есть. Вот подумалось - может щиток повесить снаружи на эту фанеру,она аж до пола, по ширине на шкаф хватит; место для "зада" в нише хватит. труба горячая, воздух значит там будет сухой, правда неясно как с влажностью. Хотелось бы услышать мнение почему так можно делать или паочему ни в коем случае не стоит. Фото прилагаю (вид снизу) . Дырка справа - ввод коммуникаций в квартиру. кстати между этим вводом и закрытой нишей есть отверстие.

Заранее спасибо за высказанные мнения