Реагирую, но быстро просто по времени не получается.
Сразу благодарю за консультацию и помощь.

  1. 3х10 мм на вводе - да, конечно. В выходные еще раз уточню на объекте сечение у существующего ввода. Если всё таки сейчас 6 мм, то сразу же посмотрю как тащить новый кабель.
  2. На варочную 3х6 - принято. Сам не пойму - почему поставил 3х4.0 - техническая ошибка. Исправлю.
  3. Освещение комнат оставляю, как и было на схеме - бра действительно присутствуют
  4. Водогрей, в силу планировки, будет висеть не над ванной, а над унитазом . Заведу под розеточное УЗО 30mA - опять же экономия.
  5. Холодильник. Да, видел обсуждение в темах про вынос сего аппарата за вводной автомат (удобно на период отсутствия). Подумаю.
  6. Диф для варочной на 32А - принято.
    Схему, к сожалению, смогу выложить только завтра (5-го) - просьба еще раз тогда на нее глянуть.
    Спасибо за помощь.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Sergey_ats написал :
Одно только НО.

Лично я не вижу никаких "НО". Если вы решили увеличить безопасность, защитив осветительные группы УЗО, то откуда это "НО" может появиться? Тем более, об необязательной защите УЗО освещения говорится для застройщика, подразумевая, что в качестве светильников применяются люстры, контакт с которыми затруднителен, а вы, как я подозреваю, на люстрах не остановитесь и вполне можете замахнуться на бра, с которыми возможность контактировать более, чем с розетками ...
А вот УЗО 10мА на водонагреватель излишен по моим понятиям. Тем более, что над ванной он вряд ли будет висеть. Для санузла вполне достаточно одного УЗО 10мА на розетки. ВН вполне уживётся под УЗО 30мА с другими розетками, а вентиляторы сам Бог велел запитать от освещения санузла.
Тут же напрашивается вынос холодильника под защитой собственного диффавтомата за пределы действия вводного аппарата и подключение модуля двухканальной индикации на выход ввода и диффа холодильника.
Почему от вас нет никакой реакции на замену ввода и кабеля на варочную?
Дифф, кстати, для варочной будет более уместен с номиналом 32А.

Avmal - здравствуйте.
Не ожидал вашего комментария.
Схема как раз из тех, которые прошли через ваши руки.

Одно только НО. Я всё таки исходил из того, что каждую группу (в том числе и линии освещения) надо закрыть "своим" УЗО (при отсутствии общего УЗО на всю квартиру).
"Дружба" предложил вывести из под УЗО освещение комнат.
С точки зрения экономии в затратах на оборудование щита - этот вариант аналогичен варианту, который сейчас на схеме.
Потому последний вопрос:
А с точки зрения электрозащиты?

Замечания приняты.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Sergey_ats написал :
с амперметражем лестничного щитка всё в порядке? Т.е. автомат на входе - 63А, за ним счетчик - 50А, и далее УЗО - 50А

Всё в порядке - рубильник 63А, счётчик, диффавтомат 50А 100мА.
А ввод и плиту перетягивайте.

"Дружба" - спасибо.

Если у вас счетчик на 50А, то ампераж автоматов на 63А завишен.

с амперметражем лестничного щитка всё в порядке? Т.е. автомат на входе - 63А, за ним счетчик - 50А, и далее УЗО - 50А. А затем мой автомат в квартирном щитке на 63А.

На сигнализацию и звонок можно кабель 3*1,5.

Вводной кабель 10мм,на плиту 3*6.На санузел на освещение узо, освещение комнат можно и без узо.

Уважаемые профессионалы, просьба посмотреть схему и высказать замечания.
Пояснения к картинке:

  1. Просмотрев форум и взяв за основу одну из уже обсужденных схем, сделал свой вариант квартирного щита.
  2. Потом был поставлен перед фактом того, что получил в лестничном щите и внес параметры автоматов и счетчика лестничного щита в схему (сверху на схеме, отделено пунктиром).
  3. Ввод в квартиру сделан кабелем ВВГ 3х6 мм
    Всё ли получилось в результате корректно?