Сначала хотел установить стиралку в одном месте квартиры. От щитка (автомата) до нужного места кинули провод.
Теперь хочется стиралку поставить в другое место. Из-за этого:
а) либо нарастить старый провод и протянуть к новому месту;
б) устанавливать новый автомат в щитке и тянуть новый провод (что бОльшие доп. работы, чем вариант а)).
У варианта а) есть серьезные минусы? Это допустимо (логически мыслиться, что в месте соединения будет нагрев и как бы это не привело к замыканию и пр.).
Вообще, провода - медные (внутри квартиры, в коридорах - Al) , с хорошим сечением (точно не помню, но все делалось на "запас"), автоматы - Легранд 15А
И самое главное, если можно удлиннять, то каков метод соединения проводо должен быть в этом случае?

GEO-Tr

В точке соединения проводов установить коробку, провода соединить пружинными клеммниками и закрыть крышкой. После тестовой эксплуатации крышку коробки можно при большом желании заклеить обоями, зашпаклевать - но быть готовым при необходимости расковырять всё заново.
Лучше выбрать коробочку с крышкой не слишком противного вида и оставить как есть или "расписать под Хохлому", к примеру.

Сделайте хорошую скрутку и обожмите медью. Предварительно наденьте на провод кусок термоусадочной трубки. Сопротивление в этом месте будет даже меньше, так так сечение увеличится. Только скрутку делайте не руками, а пассатижами.

ясно, это хорошо, что новый провод тащить не придется.
Но почитал тут дискуссию ниже подобного рода об отдельной линии для стиралки и появились еще 2 вопроса:
1) В дискусии проскользнула мысль: "Гидроизоляция и пол там уже закончены? Занулённая стальная сетка в стяжку всяко не помешала бы..."
Во-о! У меня пока в помещении кладовки, где будет стиралка, нет ни стяжки, ни гидроизоляции.
Сетку в стяжку заложить сможем. Но как ее "занулять" и как "к этому делу" присоединять стиралку?
2) У щитке с автоматами (штук 20 и более на всю квартиру) у меня есть одно УЗО. Какое точно - не помню. В дискусси шла речь, что на стиралку можно и вроде бы даже нужно свое УЗО поставить.
Точно есть смысл?
Можно ли это доп. УЗО поставить около распаячной коробки, про которую выше идет речь, если УЗо удасться закрепить в ней или около нее? У Wago есть пружинные клемники?

Стальная сетка, вообще-то, нужна при устройстве электрического тёплого пола, ито не каждого.
Но если есть непреодолимое желание тогда конечно можно и в пустую стяжку уложить такую сетку,
но не занулять, а заземлять. С помощью системы уравнивания потенциалов. Впрочем свои достоинства в этом тоже есть - стяжка будет крепче. А установка УЗО на С.М. носит рекомендательный характер, обычно бывает достаточно автомата.

GEO-Tr написал :
У меня пока в помещении кладовки, где будет стиралка, нет ни стяжки, ни гидроизоляции.

Гидроизоляцию сделать, сетку в стяжку кинуть и занулить на шину ДСУП в пластиковой коробочке. Туда-же подключить проводник PE от розетки СМ, неплохо ещё корпус СМ непосредственно гибким проводником. Медные трубы занулить на ту же самую шину.
Совсем в идеале добавить отдельный (помимо того, что в составе кабеля) PE-проводник от этой шины до шины заземления в квартирном щитке. В санузлах (а желательно и на кухне) аналогичная ДСУП.

Можно ли это доп. УЗО поставить около распаячной коробки

Вместо нынешней розетки ставите минибокс на 2-4 модуля - а УЗО используете для соединения нынешних проводов с новым участком.

У Wago есть пружинные клемники?

У них, небось, только пружинные и есть (врезные не в счёт). Их или им подобные и подразумевал.

zvezdopad написал :
не занулять, а заземлять

Наверняка TN-C-S - так что с формальной точки зрения это, вроде бы, зануление.

danad написал :
Сделайте хорошую скрутку и обожмите медью

Вы слишком много хотите:
пассатижи, гильза, пресс, термоусадка, фен, минимальные навыки пользования всем этим.
А тут зачистил-воткнул - и готово.

ВТБ! написал :
Гидроизоляцию сделать, сетку в стяжку кинуть и занулить на шину ДСУП в пластиковой коробочке. Туда-же подключить проводник Pe от розетки СМ, неплохо ещё корпус СМ непосредственно гибким проводником. Медные трубы занулить на ту же самую шину.
Совсем в идеале добавить отдельный (помимо того, что в составе кабеля) Pe-проводник от этой шины до шины заземления в квартирном щитке. В санузлах (а желательно и на кухне) аналогичная ДСУП.

кхе-кхе... "все конечно понятно" узкому кругу лиц :-). Но все равно спасибо. Распечатаю. Дам почитать будущему электрику и проконтролирую, чтобы все было сделано "как надо".

GEO-Tr

Все советы исходят из предположения, что в новом доме электропроводка выполнена по правилам.
Так что фотография открытого этажного щитка лишней бы не была.

2ВТБ! то, что по правилам - сильно сумневаюсь. Но фото выложу через пару дней.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Какие нафиг скрутки. Если машина не на горантии, открываете её задницу, добираетесь до клемника, и меняете кабель целиком. А если на горантии, то срезание родной вилки убивает её.

smittt

И при чём тут шнур СМ, если речь идёт о линии до розетки, в которую планируют воткнуть эту самую необрезанную вилку?

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Пордон, не понял. Но всё равно каждое лишнее соединение добовляет головной боли, лучше заново переложить.

to BTB! вот фотки щетков, если по этим фото вообще можно что-то понять :-)
На лестничном щитке остался только счетчик и автомат, который во всей кв-ре свет отрубает
Хочу от внутреннего щитка протянуть 2 ветки:
1) к стиралке
2) к кондею, который забыл запроектировать
3) еще все думаю про приточку на балконе, но боюсь, что доп. нагрузка приточки в 2,4 КВТ непозволительтна будет для сетей нашего дома.
Чтобы не штробить стены, пущу кабель от щитка по наружке, далее по потолку, потом вниз.
Эти кабели - обязательно в гофру?
Значит, для стиралки свой УЗО поставить, хотя один УЗО в общем щитке естиь (на фото видно)?
Только не понял про прямое подключение кабеля в стиралку.... Я хотел именно через розетку. Почему розетку предлагают исключить? Это ведь проще, когда надо стиралку подвинуть и т.п. просто вынув вилку из розетки?