Всем доброго дня. Мне тут на днях разводку сделали, подскажите, пожалуйста, какие есть хотя бы самые очевидные с фото косяки??? Я совсем-совсем чайник, заказчица, спец-познаний мало, но настойчиво кажется что схалтурили (хотя бы потому как под разными углами вели провода (прямые углы же должны от пола идти?) и что из одной немолодой уже розетки вывели 5 точек (там же расчет напряжения электроплита-чайник-холодильник-должен быть?). Или как?
Если еще что нужно рассказать, я готова )
io написал :
какие есть хотя бы самые очевидные с фото косяки???
фото1 - выключатели на разном уровне, подрозетники справа похоже тоже... механизмами такой наклон не убрать
фото2,3,4 - без комментариев... ещё ничего не сделано, чтобы искать косяки
фото последнее - просто вопрос. из пола торчит кабель с розеткой под электроплиту?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
кабель с розеткой не знаю для чего, но точно не под плиту, потому что под плиту идет вторая по счету слева от пола розетка.
А еще там в розетке 2 разных кабеля находится: один 1,5 куба и один 2,5 куба... Это нормально?
Кабель, который над щитком выходит (на фото не видно почти), на два (под бра) расходился причудливым вологодским кружевом. Спросила "зачем?", ответили, что сначала хотели бра выше под потолок вывести (не поверите, даже не советовались перед началом работы), а потом (обсудив) их стали опускать таким вот образом. Попросила переделать, штукатурку точно перемазали, не проверишь просто так где кабель ))
А что не то? только на первой фото провод по диагонали, ну немного не ровно розетки на второй, щит просто пока временное висит боком(возможно временный).
Больше всего смущает, что из одной розетки (которая ровесница дому) вывели 5 точек (под плиту, вытяжку, холодильник, чайник, микроволновку). Это нормально или не очень? Пожара боюсь, безопасность же...
А еще в розетке (не в этой) есть 2 кабеля: один 1,5 куба и один 2,5 куба. Так вроде не должно в розетке быть??
io написал :
еще там в розетке 2 разных кабеля находится: один 1,5 куба и один 2,5 куба... Это нормально?
может всё же не куба, а квадрата? Но всё равно скажем мягко... не очень нормально, но если защита будет выбираться по меньшему сечению, то прокатит.
И вот еще одно фото красивое.
Кратчайший путь не всегда худший. Главное, что бы потом не захотелось вбить гвоздик в промежуток между установочными коробками в то место, где пока прослеживается путь кабеля.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Схему старательно рисовала от руки ), поясниловка тоже "от руки", такая:
Синие квадраты - розетки;
Красные квадраты - выключатели (с поперечной линией - двойные выключатели);
Точечное освещение в комнатах 1 и 2 и в совмещенном санузле;
Люстры в комнатах 1, 2 и прихожей (справа на рисунке);
Теплый пол в ванной и в прихожей;
Светильники на балконе, в прихожей, в кладовой и в санузле;
Стрелками связала выключатели и источники света.
Что-то еще нужно рассказать?
Думаю да, свет зацепили к старой проводке, по крайней мере к основным источникам света (люстры, светильники которые не точечные) ничего не тянули.
В комнате 1 (кухня) от старой проводки (из розетки, которая на схеме в левом верхнем углу значится) вывели 5 розеток: холодильник, плита, посудомоечная машина, микроволновая печь, чайник. Хотелось бы еще одну, но можно ли при таком раскладе?
Номиналы кабелей съезжу посмотрю, сразу напишу после этого. Сейчас могу только сказать что всего их 2 вида на квартире лежит, они медные и сечение 1,5 и 2,5 квадрата (сорри , описка, не куба конечно же)
Фото сделаю, сразу выложу )
Мне думается лучше переделать такую разводку, по правилам сделать, не на год же ремонт ) а то никак не хочется, чтоб как в том анекдоте про кучку пепла
sergey_sav написал :
И самое расчудесное, что именно в такую проводку гвоздик и потянется )))) сам-собой, по прошествии 5, скажем, лет ))
gugulaki написал :
Но ведь АВ в защитой 10А только для телевизора и годится? Ну для фена там еще, зарядки для телефона
Плита какая? 2.5 квадрата это максимум 4.5 кВт! А у вас на них будет висеть 2кВт чайник, 2кВт посудомойка, около 700Вт микроволновка. Какая плита не сказано, но например даже электический гриль в газовой духовке будет тоже около 2кВт. Если духовка электрическая - это тоже 2.5-3кВт. Варочная электрическая - до 11кВт. Мощность подключения холодильника не знаю. Плюс что идет от щитка к той розетке? Скорее всего что-то на 16 ампер, около 3кВт.
io написал :
Мне думается лучше переделать такую разводку, по правилам сделать, не на год же ремонт
так у Вас какая цель изначально была, просто добавить "розеточек и светильничков" (что в принципе и сделано, особого криминала пока не вижу, а гвоздик, так он везде найдет провод, если не думая забивать) или капитально сменить электропроводку?
То что мне сделали, вот какие характеристики имеет:
1) Кабель идет не цельной. Почему??? Вот просто скажите, плиз, кто понимает, зачем было его резать и сажать на скрутки, если ограничений по финансированию материалов не было?
2) Провод действительно ПУГНП. Это совсем плохо, да? Что лучше брать сейчас?
3) Расхождение по уровню между высотой розеток 1 и 1,5 см. Кажется, переделывать, да?
4) Из одного кабеля (2,5 квадрата) выходит более 3 электроточек (электроплита (и варочная панель и духовка электрические) стандартная, чайник, посудомойка, холодильник, микроволновка). Спросила у электрика, как так? Ответил, что защиту поставит, и если что, все отключится. Заманчивая, такая перспектива .
5) В группе с перемычками более 4 электроточек (6).
6) Про художественно искривленные линии проводов молчу уже.
Новые фото выкладываю. Прокомментируйте, пожалуйста?
Цель ставилась не "добавить розеточек и светильничков", а "сделать качественную безопасную разводку, без использования прежней", получается, что капитально сменить
1-так больше денег можно срубить за точку
2-да у вас ПУНГП, брать надо НУМ или ВВГ-НГ
3- если в разных комнатах то нормально, если на одной стене в комнате то видно очень хорошо(если конечно не за шкафом), решать вам
4-перспектива что постоянно будет все выключаться. На плиту 2,5 квадрата - это только дурак делать мог, на стиральную отдельная линия, на плиту тоже, все отдельные линии от щита должны идти
5-максимум 3
6-плохо
щит вообще как то криво собран через одно место
io написал :
1) Кабель идет не цельной. Почему??? Вот просто скажите, плиз, кто понимает, зачем было его резать и сажать на скрутки, если ограничений по финансированию материалов не было?
Логику джамшутов не угадать
io написал :
2) Провод действительно ПУГНП. Это совсем плохо, да? Что лучше брать сейчас?
ВВГнг, ВВГнг-LS
Только кто его будет покупать? и монтировать?
io написал :
3) Расхождение по уровню между высотой розеток 1 и 1,5 см. Кажется, переделывать, да?
Если вас не устраивает, то да
io написал :
4) Из одного кабеля (2,5 квадрата) выходит более 3 электроточек (электроплита (и варочная панель и духовка электрические) стандартная, чайник, посудомойка, холодильник, микроволновка). Спросила у электрика, как так? Ответил, что защиту поставит, и если что, все отключится. Заманчивая, такая перспектива
вот как нужно (ориентровочно линии, розеток на линии хоть мильон):
ВП (электропечь) - кабель 3*6
духовка 3*2.5
ПМ 3*2.5
холодильник 3*2.5
под чайник+СВЧ+тостер+хлебопечка и прочее - прокладывается 2-3 линии в зависимости от ондновременности включения
ну и линия света
io написал :
5) В группе с перемычками более 4 электроточек (6).
непонятно
io написал :
6) Про художественно искривленные линии проводов молчу уже.
линии проводов могут быть только вертикальные или горизонтальные, пересечение только под 90 гр
Но а щиток по всей видимости - времянка, потом его просто выкинут и поставят нормальный
Выбросить всё. кроме автоматов, если есть возможность, забрать уплоченные деньги за работу и материалы. Найти нормального электромонтажника,купить в фирме или фирменном магазине кабель ВВГ-нг и т.д. Или просто выгнать все мысли из головы и оставить всё как есть. "Многие знания-многие печали"
Проводку все равно придется перекладывать, так как 2,5 квадрата на плиту, чайник, микроволновку сделано. провод ПУНГП очень плохой, вчера ездил чинил такую проводку, простояла 7 месяцев после монтажа рабочими широкого профиля, теперь почти по всем линиям вырубается УЗО по токам утечки. Измерил сопротивление изоляции и сказал меняйте проводку , экономные платят трижды
С другой стороны есть пунп стоит уже лет 10, изоляция правда подсохла а так работает. Если уже проводка проложена и отделка сделана имеет смысл менять только на кухне.
Зы. К цирульню вчера зашел, а там розетки, выключатели и у каждой точик еще по р.коробке. Больше точек хороших и разных.!
io написал :
1) Кабель идет не цельной. Почему??? Вот просто скажите, плиз, кто понимает, зачем было его резать и сажать на скрутки, если ограничений по финансированию материалов не было?
может это временное соединение, чтобы запитать дальнюю розетку? (запас оставлен, потом поставится нормальная розеточка)
материалы кто выбирал и закупал? щиток в последний момент не просили отодвинуть на пол метра влево?
Ф-фух... Кабель ВВГнгLS и все остальные материалы купила (теперь уже сама), разводка сейчас делается заново и по правилам, щиток тоже новый ставится (этот с фото ставился рабочими широкого профиля как постоянный), и вот сейчас... надеюсь на лучшее!
Огромное-преогромное вам спасибо за помощь и новые знания! Всем успехов!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.