Сантехники от Управляющей Компании заменили радиаторы. Трубы стальные.
Подскажите, пожалуйста, какое расхождение по вертикали допускается при сварке труб ЦО?
Переделали два стояка, в одном расхождение по осям по вертикали между трубами 7мм, в другом более 10мм. Это нормально?

И если сварено с нарушением , то как убедить сантехников переделать работу?
Подача осуществляется сверху.
Спасибо.

Если а > b - нормально, если наоборот - не будет уходить воздух в стояк

Какие и в какую сторону отклонения каждой из труб от горизонта?

BV написал :

На обоих стояках A меньше B.
В одном стояке на 7мм. во втором на 10мм.
Причем даже мерить не нужно - визуально заметно.
Спасибо.

AntonM В принципе - не так уж и много...
На однотрубке скорость воды побольше... - может и продавит пузыри....
Но в начале пуска может постоянно в радиаторе воздух скапливаться... придется все время спускать...
Зависит от конкретной системы...
А может и все нормально будет - воздух постепенно растворится и все....

Надо брать уровень (проще лазерный построитель) и смотреть уровни по горизонту....

Лучше бы переделать - чтобы уклоны были наоборот - А больше Б