Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 18
#2501849

Имеется С2000 2 версии 1, 11 и 1,15, С2000-Proxy Н (болидовский накладной считыватель), ОРИОН КД 7.6.2.
Все карты доступа "заливаю" через АБД ОРИОНА. На объекте 30 дверей, на всех дверях с обоих сторон считыватели, antipassback- нет, временных окон- нет и каких либо ограничений для всех сотрудников- нет, все ключи прописаны, и хранятся в приборах. Залитые карты открывают все двери с ОБОИХ сторон. НО на некоторых дверях считыватель при прикосновении карты воспроизводит длинный громкий звуковой сигнал "ошибка" или "неверный пароль", но доступ всё равно предоставляет, на другой стороне этой же двери считыватель тихонько пикает и открывает дверь. Есть двери где с обоих сторон считыватели пищат громко но пропускают, есть где только с одной, и есть двери которые "исправны" с обоих сторон. Формально всё работает но всё равно что- то не так... Да, С2000 2 транслирует на ОРИОН при проходе сообщение "доступ предоставлен" и "проход" никаких сообщений типа "неверный пароль" нет.

Кто- нибудь сталкивался с таким? Как вылечить, подскажите.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 508

Александр09 написал :
Кто- нибудь сталкивался с таким? Как вылечить, подскажите.

OFF: Всегда бубнил про себя: "умеешь делать одно, не хрен лезть в другое!" ( Болидовский сложный СКУД , иногда похлеще Кодоса будет!!!) Хорошая охранка, какой дьявол заставляет выпускать СКУД, ВН?
Ну а вообще-то проблемы на пять минут- "Болид.ру" или по телефону... Чего по форумам бегать-то?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Александр09 написал :
воспроизводит длинный громкий звуковой сигнал

а проводочки везде так подсоединили?

Регистрация: 30.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 18

юра Т написал :
а проводочки везде так подсоединили?

Питание соответственно иначе считыватель просто не включиться, а информационные, если перекинуть наоборот не открывает дверь. Проверял.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Александр09 написал :
а информационные

а на индикатор?

Регистрация: 30.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 18

юра Т написал :
а на индикатор?

Думаете индикатор и информационный перепутан? Если их местами поменять не открывает.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

у С2000-2 три выхода на индикатор, а у С2000-Proxy Н - один вход...

Регистрация: 30.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 18

юра Т написал :
у С2000-2 три выхода на индикатор, а у С2000-Proxy Н - один вход...

Завтра на макете попробую, и отпишусь, спасибо.

проблема в ОРИОН КД 7.6.2. скорее всего дубликаты или проблемы с уровнями доступа, проверь если выключить АРМ то что нибудь измениться???