Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2506666

Скажите, а если на стальной конвектор поставить терморегулирующий вентиль типа такого:

то надо ли перед ним ещё и шаровой кран ставить или вентиль вполне его заменит? Т.е. ставить два крана + вентиль или один кран + вентиль? Как правильнее или удобнее?
Шаровые краны, вроде, нельзя наполовину закрывать?
Дом 14-этажный, 3 этаж, система отопления однотрубная, верхняя подача. Конвектор предполагается сантехпромовский "Универсал".

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

knecht Можно поставить только вентиль и шаровой кран. Но нужно учесть, что в вентиле есть резиновая прокладка, поэтому лучше поставить два отсечных шаровых крана и регулировочный вентиль. Мало ли что.

knecht написал :
Шаровые краны, вроде, нельзя наполовину закрывать?

Именно так.

in my humble opinion

Спасибо за ответ!
Посмотрел ещё на этот вентиль:
Kv - объемный расход (м3/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле с установленной термостатической головкой на режиме "2k"
Kvs - объемный расход (м3/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле
Kvs: 1,19 м3/час; Kv: 0,618 м3/час
А он сам по себе, даже полностью открытый, не будет ограничивать поток своими 1,19 м3/час? Т.е. не будет ли с ним по определению холоднее, чем без него?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

...если однотрубная система-то Kvs не должно быть меньше 1,5м3/час.... Вот из этих выбирай:

Ага. А тогда я не понял вот что:
Клапаны RTD-G Danfoss без термоэлемента имеют фиксированные значения пропускной способности:
•Kvs = 2,05 м3/ч — для клапана диаметром ½”;
•Kvs = 3,2 м3/ч — для клапана диаметром ¾”;
•Kvs = 4,7 м3/ч — для клапана диаметром 1”.

А почему фиксированные? Разве их нельзя закручивать руками, просто как вентиль? Они что, только при установке термостатической головки работают?
Мне-то как раз хочется просто руками заворачивать, если приспичит. Редко это бывает нужно: вода не особо горячая идёт. А про термостаты тут не раз читал, что засоряются они в наших теплосетях быстро.

knecht написал :
А почему фиксированные? Разве их нельзя закручивать руками, просто как вентиль?

Руками можно закручивать-откручивать ..вместе с клапаном в комплекте есть ручка. В Вашей системе обязательно прийдется делать байпасс, иначе Вы весь стояк "прикрутите"

Сколько kvs должно быть у вентиля на радиаторе в квартире многоэтажного дома. Отопление коллекторная схема по полу. Новостройка.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Какой поставите вентиль такое сопротивление и будет. Особая разница не существенна.

1.35 Kvs нормально?

AlexKucher, нормально.

Kvost написал:
knecht Можно поставить только вентиль и шаровой кран. Но нужно учесть, что в вентиле есть резиновая прокладка, поэтому лучше поставить два отсечных шаровых крана и регулировочный вентиль. Мало ли что.

knecht написал :
Шаровые краны, вроде, нельзя наполовину закрывать?

Именно так.

а почему?

miris написал:
а почему?

А потому что поверхность полуоткрытого или закрытого шара обрастает солями и при повороте он потом проедает уплотнительные фторопластовые шайбы, что приведет к неполному перекрыванию воды.
Посему у меня с 2005 года стоят два отсечных ШК и после отсечного один ШК, которым регулирую. Только желательно брать полнопроходные.
А термостатические у нас вначале наставили. потом меняли - быстро забиваются.

Микитович, спасибо. В автономной СО такая опасность поменьше будет? Вода лучше подготовлена, фильтр...

miris, в автономной никаких проблем не будет.
На ЦО и то прекрасно работают, за редкими исключениями.

knecht написал:
Дом 14-этажный, 3 этаж, система отопления однотрубная, верхняя подача. Конвектор предполагается сантехпромовский "Универсал".

Нарисуйте схемку куда кран ставить будете.
Байпасс есть?

miris написал:
В автономной СО такая опасность поменьше будет? Вода лучше подготовлена, фильтр...

Уточняйте, что лучше.
Соли на шаре будут по любому, даже если дистиллятом залить СО.
Отсекающие ставить нужно, сами знаете для чего.
Чем регулировать - шаровый также выполняет задачу ручной регулировки, дешевле стоит, по надежности в данном случае ничем не уступает.
Решать Вам.