DMC написал :
Зачем гибкость на одной линии, даже если на ней несколько потребителей?
Если речь о линии на розетки с изначальной защитой диф.автоматом C16, тогда неважно.
Есть официальная информация?
Кто же признается? Но не делать тоже нельзя - у конкурентов есть. Есть сомнения в меньшей надёжности компактов в сравнении с полноразмерными? Особенно применительно к большим номиналам...
Чьи это рекоммендации и по поводу чего?
Понятия не имею чьи, но присоединяюсь к таким рекомендациям для номиналов больше 16А.
ВТБ! написал :
На недостаточной надёжности мощных компактных диф.автоматов
Есть официальная информация?
ВТБ! написал :
На недостаточной гибкости решения
А при чем здесь гибкость, рекоммендации и вопрос треда?
Зачем гибкость на одной линии, даже если на ней несколько потребителей?
Чьи это рекоммендации и по поводу чего?
BigHarry написал :
На чем основываются эти рекомендации?
На недостаточной надёжности мощных компактных диф.автоматов (полноразмерные? - пожалуйста!).
На недостаточной гибкости решения - увеличение номинала по току требует замены очень дорогостоящего аппарата, для связки достаточно заменить автомат (при наличии запаса в номинале УЗО).
Paladain написал :
т.н. "диф. автомат" по сути не одно и тоже, что связка УЗО+Автомат.
Диф.автомат рекомендуется для ОДИНОЧНОЙ нагрузки, а когда нагрузок на эту линию более одной, то рекомендуетися УЗО+Автомат.
Нигде не видел запрета применять вместо УЗО+Автомат один дифф, и не слышал про такие рекомендации. На чем основываются эти рекомендации?
BigHarry написал :
Имхо - дешевле и меньше места в щите займет - поставить дифы, да и лишний автомат на входе зачем-то...
А так - пофигу - у вас дополнительный входной автомат и так на 16А.
1) т.н. "диф. автомат" по сути не одно и тоже, что связка УЗО+Автомат.
Диф.автомат рекомендуется для ОДИНОЧНОЙ нагрузки, а когда нагрузок на эту линию более одной, то рекомендуетися УЗО+Автомат.
По поводу "дешевле" - это вряд ли.
2) Lexa79, по Вашей схеме непонятно по где электросчетчик?
Посмотрите здесь
Примечания:
квадратик с буквами "kWh" - это и есть электросчетчик
два штриха на линии - это означает, что 2 жилы (L - фаза, N - рабочий ноль)
АВ 40А/2 - Автомат на 40 Ампер, на 2 полюса (т.е. на "2 жилы" - L и N)
Имхо - дешевле и меньше места в щите займет - поставить дифы, да и лишний автомат на входе зачем-то...
А так - пофигу - у вас дополнительный входной автомат и так на 16А.
Имеем: Этажный щиток, стоит входной автомат и УЗО, поставили дополнительный автомат на 16А - от него провод 3,25 в квартирный щиток.... к этому проводу, что сначала подключать УЗО 16А или Автомат 16А? (Узо+ Автомат будет на каждую комнату отдельно)
Спасибо!