есть тот такой щиток (фото вложено)
гудит верхний узо, зуд слышный даже за закрытой дверкой щитка.
доблесный электрик собрался менять местами фазы и земли.
несколько прав, и что сделать чтоб правильно.
Petrov_kamensk
Покрупнее тот аппарат, который гудит, - чтобы маркировка была видна.
Надеюсь, это не квартирный щиток?
ДЭК УЗО -01 01-2-32\30
крупней не выложить ограничение по размеру файла.
офисный щиток
Немудрено - с такой "брендовой" автоматикой этот щиток должен гудеть как пчелиный улей на пасеке солнечным днем...
Закрепите получше или прижмите.
Может это не УЗО а всё же автомат гудит? УЗО не должно...
Обнаружить источник шума и мужественно его уничтожить( шутка) заменить на исправный аппарат.
ИЭК?
от строителей на свет автомат ИЭК стоял - тоже гудел, выкинул на...
Petrov_kamensk написал :
есть тот такой щиток (фото вложено)
гудит верхний узо, зуд слышный даже за закрытой дверкой щитка.
доблесный электрик собрался менять местами фазы и земли.
несколько прав, и что сделать чтоб правильно.
Чтоб правильно ; вам надо не фазы менять а электрика .
поздно, рулит управляющия компания, нанимает тех кто ставил.
я же простой нанималень помещения.
переделали чегото, не гудит.
осталось проверить работаетли узо, схема гдето попалась.
Petrov_kamensk написал :
проверить работаетли узо, схема гдето попалась.
Ну если нет доверия узошной тестовой кнопке, то по-другому проверить как раз просто, никакой особой схемы не надо. Берете лампу переноску, и втыкаете - одним контактом к фазе, вторым - на защитное заземление. Если отключится - значит работает.