Приветствую уважаемых коллег!

В настоящее время, натяжные потолки из диковинки превратились в массовое явление, став практически визитной карточкой недорогого ремонта. Оставим в стороне эстетическую сторону вопроса, а внимание обратим вот на что. Цитирую с сайта :

Потолки изготавливаются из экологически чистых материалов, поэтому абсолютно экологичны: не выделяют вредных веществ, не вызывают аллергии и безопасны для здоровья. Полотно потолков соответствует всем экологическим стандартам и требованиям пожарной безопасности (класс М1), что подтверждено сертификатами.

Узнаем подробнее, что такое "класс М1". Из Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 видно, материалы этого класса имеют следующие свойства (расшифровка обозначений взята из ):

[*]Горючесть Г1 (слабогорючие)
[*]Воспламеняемость В1 (трудновоспламеняемые)
[*]Дымообразующая способность Д1 (с малой дымообразующей способностью)
[*]Токсичность продуктов горения Т1 (малоопасные)

Очевидно, что материал полотна является горючим. Теперь цитата из ПУЭ 7:

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Правила говорят весьма недвусмысленно: стальная труба (металлорукав под вопросом). Проводка, выполненная ВВГнг (ВВГнг-LS) непосредственно по черновому потолку, либо в ПВХ-гофротрубе, не соответствует требованиям ПУЭ!

В то же время, натяжной потолок - практически единственное место для кабелей в панельном или монолитном доме. О стяжке нет смысла говорить: при бюджетном ремонте ее практически никогда не делают. Таким образом, возможность за приемлемую сумму заменить проводку в таких домах, спрятав ее за полотно - отсутствует.

Предлагаю специалистам высказать свои мнения по этому вопросу.

Марсик написал :
Правила говорят весьма недвусмысленно: стальная труба (металлорукав под вопросом). Проводка, выполненная ВВГнг (ВВГнг-LS) непосредственно по черновому потолку, либо в ПВХ-гофротрубе, не соответствует требованиям ПУЭ!

Читайте правила внимательнее
СП 31-110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

Получается, что обычный ВВГ нг-нд открыто.

Smily написал :
Читайте правила внимательнее

А я тут открыл пару первых попавшихся сертификатов, а там Г2

Димм написал :
А я тут открыл пару первых попавшихся сертификатов, а там Г2

Вопрос был по

Марсик написал :
Горючесть Г1 (слабогорючие)

В случае Г2 - металорукав.
А лучше поискать с Г1.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Smily написал :
Читайте правила внимательнее
СП 31-110-2003

Спасибо, тут этот момент описан подробнее, чем в ПУЭ.