Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.06.2011 Луховицы Сообщений: 6
#2517716

Специалисты, подскажите!
Устанавливается кондиционер в квартиру, у наружного блока входы для трубок 12 и 6, а у внутреннего блока 9 и 6. Понятно, что необходимо перей ти с одного диаметра на другой, но, вопрос:
где, на каком расстоянии от наружного блока? Трасса будет 9 метров.
После монтажа и ваккуумирования можно включить и проверить работу системы без дозаправки(по обстоятельствам, это будет сделано позже, примерно через неделю) или это чревато?
С уважением, edvin.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

в комплекте могут идти переходники
можно и напаять кусочек трубы перед наружником , только длинный около м , что бы было удобно трубу заводить/гнуть
вакумировать нужно перед открытием кранов...

ни разу не встречал такой комплектации(кроме мультисплита). блоки скорее всего разной мощности.при такой конфигурации проживет кондиционер не долго.

Для себя Я бы все сделал большим диаметром (12),а гнуть трубки надо неспеша и с трубогибом,если труба плохо гнется и с трубогибом-отжечь ее газовой горелкой,спокойно остудить и попробовать снова,так немного дороже,но по моему лучше.

Регистрация: 06.06.2011 Луховицы Сообщений: 6

ломастер написал :
в комплекте могут идти переходники, напаять кусочек трубы перед наружником

К сожалению нет. Так и сделаем.

baziliov написал :
блоки скорее всего разной мощности.

Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2

КАТРАН написал :
Я бы все сделал большим диаметром (12)

А в чём смысл, что это даст?

edvin написал :
Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2

А внутренний?
Должны совпадать по типу - Lessar LS/LU-H12KFA2

edvin написал :
Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2

мутная история.в инструкции по монтажу-3/8 и 1/4

Какие на компрессоре(выход с наружнего блока) ,такая и трасса..

edvin

Cегодня устанавливал сплит Hitachi RAS-14JH4,стоит около 40 тыс руб-холодит супер,с НБ-6 и 9 идут и по паспорту такие нужны и гайки под них привинчены,на у ВБ газовая трубка была около 7мм,(жидкостная-6,фреон 410),чисто японский сплит,наверно они не бестолочи,если так сделали.

угу, только сделан в китае))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

baziliov написал :
мутная история.в инструкции по монтажу-3/8 и 1/4lessar.pdf

В таблице в этом документе данные если и верны, то не для всех моделей!!!

У Lessar'a есть путаница с диаметрами и документацией!.
К примеру, у модели Lessar LS/LU-H12KFA2 трубки 1/4" и 1/2", хотя везде написано что 1/4" и 3/8".

edvin написал :
Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2

Блоки точно из одного комплекта? Вам точно не перепутали ничего при отгрузке?
На них точно написано Lessar LU-H12KFA2 и Lessar LS-H12KFA2 ?

Думаю, вам один из блоков подсунули не KFA2, а KEA2 - а именно, тот что с трубами 6 и 9.

Я ставил сам себе точно такой кондей месяц назад - там диаметры трубок совпадали.

Собственно, вот

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

edvin, так что там с блоками?

Регистрация: 06.06.2011 Луховицы Сообщений: 6

DIVAS написал :
edvin, так что там с блоками?

С блоками всё хорошо, на них этикетки с надписями: LS-H12KFA2 и LU-H12KFA2. Смонтированы 2 комплекта(1-в Москве, 2-в подмосковье), напаяны твёрдым припоем кусочки трубы(1 метр) большего диаметра у наружного блока, развальцованы, подключены, ваккуумированы и успешно запущены - эксплуатируются.
Из встретившихся проблем:долго не могли понять причину негерметичности у второго комплекта... Нашли, кривая гайка, которая крепит развальцованную трубку(12) к наружному блоку. Заменили и отваккуммировали без проблем. Китайцы, однако.

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

edvin написал :
С блоками всё хорошо, на них этикетки с надписями: LS-H12KFA2 и LU12KFA2. Смонтированы 2 комплекта(1-в Москве, 2-в подмосковье), напаяны твёрдым припоем кусочки трубы(1 метр) большего диаметра у наружного блока, развальцованы, подключены, ваккуумированы и успешно запущены - эксплуатируются.
Из встретившихся проблем:долго не могли понять причину негерметичности у второго комплекта... Нашли, кривая гайка, которая крепит развальцованную трубку(12) к наружному блоку. Заменили и отваккуммировали без проблем. Китайцы, однако.

Прям как-то даже удивительно, что у меня никаких проблем при установке не было... Ведь точно такую же модель себе ставил.
Наверное это у них был переход от одной версии этой модели (с 9 трубкой) к другой версии (с 12 трубкой) и в вашей партии как раз китайцы недосмотрели и сунули в "комплект" разные версии...
Вот уж китайцы так китайцы...

а вдруг на 09 наклеили 12 этикетки.китайцы же