Ещё вопрос, у нас выделено 10кВт, а автоматы стоят с индексом С16 - если я правильно понимаю "С" это чувствительность, а 16 пропускной ток... не маловато 16А ???
Максим-ка написал :
Ещё вопрос, у нас выделено 10кВт, а автоматы стоят с индексом С16 - если я правильно понимаю "С" это чувствительность, а 16 пропускной ток... не маловато 16А ???
По закону ОМА - киловаты делятся на напряжение и получается ток, 10квт и 220 вольт это ток 45 ампер, это ток который вы можете потреблять от сети, следовательно номинал входного автомата, до счетчика, должен быть приближен к этому току.
Буква "С" обозначает перегрузочную способность автомата при пусковых токах, или кратковременных перегрузках, время отключения указано в паспорте на автомат.
Для примера электрочайник 2,2 квт потребляет 10 ампер.
Максим-ка написал :
что я имею после подключения у нас электричества...
220, 380, есть ли земля ?
Часть ответов можно найти в ТУ на подключение или в договоре. Можно предположить только с некоторой долей вероятности, что трёхполюсный автомат и трёхфазный счётчик ставятся при трёхфазном вводе.
А вот про землю очень сложно... фотки маленькие...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Китайская головоломка , тоже самое высыпите коробок спичек на землю и спросите А что это такое ? если задаешь вопрос то требуется полное описание того что вы видите кругом, я могу только догадатся что напряжение у вас не подключены и провода не висят на столбах.
При 10 киловатах требуйте однофазного подключения, это ваше право по закону. При трех фазном подключении замучаетесь раскидывать
нагрузки по фазам, а автомат в щитке будет считать и по одной фазе.
Специально для Максим-ка у вас подключение звездой, при этом включении ФАЗА и НОЛЬ имеют напряжение 220 вольт, а то что вам не нужно, но для развития, ФАЗА и ФАЗА между собой имеют 380 вольт.
Из моего опыта:
если ИЭК 5-6 раз сработал по козе или перегрузке - заменить его на хрен. Он как минимум будет жить собственной жизнью, а в наихудшем случае (если не поддельный!) разорвёт цепь.
Под пломбой ему однозначно не место.
Максим-ка написал :
меня очень интересует, что я имею после подключения у нас электричества...
220, 380, есть ли земля ?
380/220. Защитный нулевой проводник(РЕ)- вряд-ли, но возможно- провод пяти жильный.
Вопрос в сетевую компанию, так как вам еще подключится нужно будет.
Максим-ка написал :
т.е. на фото сип-2, а для подключение я дома мне нужен СИП-4 !?
не очень хорошо понял, что за проблема с пломбой ???
Если "даст дуба" опломбированный АВ- придется вызывать дяденьку с пломбиром, для снятия старой и установки новой пломбы. "Дяденька" может заявится в течении месяца...
Максим-ка написал :
какое сечение нужно приобрести, при выделенной мощности 10кВт.
Меньше 16-ти мм кв. СИП не бывает. 4-ре или 5-ть жил уточните в энергосбыте или сетевой компании, так как магистраль 5-ти жильная.
Anat78 написал :
Сообщение от Максим-ка
а что дороже СИП-3 (СИП-3 3*35+1*54,6+1*16) или СИП-2 (СИП-2 3*50+1*54,6+1*16)
конечно второй но эти сечения не для подключения дома
а вот так ?
...а что дороже СИП-3 (СИП-3 3*50+1*54,6+1*16) или СИП-2 (СИП-2 3*50+1*54,6+1*16) ???