На счётчике 1 или 2 пломбы - это госповерка (новый - её проводит завод-изготовитель). А на крышке клеммной коробки - пломбы ставит сбытовая организация.
Повреждение (отсутствие) пломбы поверки: поверка недействительна, то есть счётчик неисправен - со всеми вытекающими.
Повреждение (отсутствие) пломбы сбытовой - значит, воровал электричество.
Повреждение (отсутствие) пломбы на боксе с автоматом до счётчика - значит, воровал электричество, да ещё и перегружал при этом сеть. Так что автомат под пломбу ставить только качественный, не хЭК, и КУПЛЕННЫЙ В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ!!! (а не в магазине, где вперемежку краски, сухие смеси, корм для животных, гондоны, телефоны и электрика).
Максим-ка написал :
подскажите такое подключение "заземления" нормально ?
Нет.
Синий на счетчик, желто-зелёный на колодку(шинку), со счетчика на такую-же но изолированную(на изоляторах) шинку еще синий.
Вообще- как то небрежно всё это выглядит...
Хм.. Мне пяти жильным показался...
Ежели 4-х, то сойдет. В этом счетчике ноль лишь клемник. Лучше непосредственно на "земляную" шинку его садить, но сбыт часто против этого.
Но в любом случае- синий и желто-зеленый не должны быть под одним винтом.
Парни, там так подключено...
В щиток входит 4-х жильный провод. все провода уходят на счётчик, затем три (слева) провода уходят в АВ. Четвёртый (справа) из счётчика уходит на шину. На самом щитке установлены две розетки (времянки) на 220 и на 380. Те два ярких провода (жёлтый и голубой), что закреплены на шину идут в розетку на 380. А те провода, что справа в шине (бледно голубой и "грязно" бежевый) уходят на розетку 220, т.е. если я правильно понимаю, на розетки с заземлением - заземление это тоже самое, что ноль на обычной розетки ???
Максим-ка написал :
вопрос не как сделать, а надо ли отсоединять заземление в щитке...
Взаимоисключающие параграфы...
Если вы о заземляющих контактах розеток, при отсутствии местного заземляющего устройства речь ведете,- да это потенциально опасно. Эти концы лучше отбросить(до монтажа ЗУ) и обязательно установить УЗО.
Starik1 написал :
По закону ОМА - киловаты делятся на напряжение и получается ток
Что-что???
Вам в школу надо вернуться, доучиться.
Starik1 написал :
10квт и 220 вольт это ток 45 ампер, это ток который вы можете потреблять от сети, следовательно номинал входного автомата, до счетчика, должен быть приближен к этому току.
Буква "С" обозначает перегрузочную способность автомата при пусковых токах, или кратковременных перегрузках
Чекист написал :
А что неправильного человек написал, если поделить киловатты на напряжение не получим ток ???
10000/220=45А
Нет, при мощности 10000 кВт (10 мегаватт) и напряжении 220В ток составит 45454 А (45кА).
Чтобы получить ток нужно делить "киловатты на килонапряжение", т.е., 10000/0,22=45454А.
Ну в быту таких мощностей в десятки тысяч киловат нет, тут максимум десятки кВт, например, 10кВт/0,22кВ=45А.
А чтобы не путаться в этих "кило", лучше использовать основные, а не кратные величины: ватт, вольт, ампер, тогда:
10000_Вт/220_В=45_А.
А во-вторых, Ом тут ни при чем, закон Ома связывает ток, напряжение и сопротивление.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Чекист написал :
допустим дано : эл. плитка на 2 kWt, U=220V, 2000/220 = 9А (ток). Разве не так ?
так я ж и говорю:
Kamikaze написал :
А чтобы не путаться в этих "кило", лучше использовать основные, а не кратные величины: ватт, вольт, ампер, тогда:
10000_Вт/220_В=45_А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай