Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, какое должно быть сечение вводного кабеля от счетчика в межквартирном щите, до щитка в квартире.
Потребители стандартные:
1) Эл. плита
2) Розетки кухня (холодильник+чайник)
3) Стиральная машина
4) Розетки в двух комнатах (ТВ, компьютер..)
5) Свет.
Спасибо.
ЗЫ. Электрик из УК, говорит что оптимально протянуть 3х10 мм, и поставить двухполюсный автомат на 50А.
ЗЫ.ЗЫ. ДОМ хоть 2000г, но была алюминиевая проводка, и сейчас стоит УЗО на 30А
Я то согласен, только электрик говорит, что такой толстый кабель нельзя будет вести в потолочном кабель канале (типа не гнется почти), и что надо внешней проводкой, в этом меня смущает только одно: кабель придется вести мимо общей слаботочки (антенны, телефоны).
Кроме огня, есть и дым
Все таки стоит заморачиваться прокладкой вводного кабеля в потолочном кабель канале, или можно и в пластиковой трубе под потолком провести
Сегодня еще раз смотрел, как можно кабель протянуть в потолочном канале, по идеи кабель канал идет от моей квартиры до щитка прямо по диагонали, единственное что при входе в кваритиру напрочь забит раствором.
Вот сижу и думаю, кабель 3х10мм стоит то прилично.
Оптимально было бы сначала очистить этот канал от раствора, померить, а потом купить кабель нужной длины. К сожаление это черева то обесточиванием раньше времени холодильника и плиты (старый кабель прям замазан раствором).
Ув. мастера подскажите пожалуйста, на какой высоте от пола по правилам должен находится нижний край навесного щитка? А то некотрые говорят что 170 см, другие что 220 см.?
Середина щитка - на уровне 1500 мм от пола (чтоб удобнее обслуживать)
На лестничных клетках любое навесное оборудование - не ниже 2200 мм от пола, но только слаботочка!
СП 1.13130.2009
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
Посмотрите пожалуйста схему и правильность выбора оборудования для квартирного щитка.
Кабель используется такой:
для плиты: ВВГНГ-LS 3x6
для розеток № 1 , № 2 и стиральной машины ВВГНГ-LS 3x2,5
для розеток № 3 (холодильник+чайник) ВВГНГ-LS 3x4? (пока не протянул).
Свет ВВГНГ-LS 2x1,5
Для ввода попытаюсь использовать ВВГНГ-LS 3x10