Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2520228

Суть проблемы в том что стоит накопительный котел (Wasser kraft 100 литров).
Стоит предохранительный клапан с рычажком так вот этот клапан вместо того чтобы травить воду при возникновеннии давления из специальнного отверстия в нем
травит ее резким выбросом воды с напором на стену из под ручки клапана.
Поставил новый клапан через день случилась такая же ситуация.
До этого простоял год все было нормально.
Кто что подскажет как быть, а то эти потопы убивают, приходиться постоянно перекрывать подачу холодной воды к котлу.
Фото прилагаеться!

mibstv

Гидроудар - нет разрыва потока.
Какая длина сливного шланга?

ВТБ! написал :

Гидроудара не было.
Разрыва потока то же не было.
Длина сливного шланга 2 метра.

mibstv написал :
Гидроудара не было.
Разрыва потока то же не было.

Если загляните в инструкцию, то увидите, что под клапаном нарисована воронка.
Это и есть разрыв потока.

Нет разрыва потока - поэтому при открытии клапана получается гидроудар.
Клапан не рассчитан на сопротивление на выходе - уплотнители для изоляции штока не предусмотрены.

ВТБ! написал :
под клапаном нарисована воронка

Не ну там же на клапане есть воронка для стока перед ручкой для слива.
Или я что не так понял?
Вся эта история у меня началась после того как в душевой кабине сломался смеситель (Катридж я его заменил) ну а пока я его ченил накопитель стоял без дела включенный в сеть 7 дней.
Когда все починил и включил подчу холодной воды к котлу через день начались проблемы с клапаном.
До этого такого не было когда повышалось давление то он стравливал ее как положено сам через клапан в каналью через подсоединеную трубку, а щас стал через ручку на клапане течь.

mibstv написал :
Или я что не так понял?

Не так.
Из клапана вода должна свободно капать в воронку.

mibstv написал :
щас стал через ручку на клапане течь

Уплотнитель штока под замену.
или сам взрывобезопасник

Что-то я не пойму - какой-такой гидроудар в результате отсутствия "разрыва потока"? Может я чего-то не понимаю в гидродинамике, но...недоступно моему пониманию наверно. Гидроудар от трёх капель свободно уходящих в дренажную трубку?

zvezdopad написал :
Гидроудар от трёх капель свободно уходящих в дренажную трубку?

Похоже, что у автора трубка полностью заполнена водой.

ВТБ! написал :

Дренажная трубка пустая.
А сброс происходит ночью но не через дренажную трубку а через ручку на клапане, по этому подачу холодной воды в котел на ночь перекрываю. Но это не выход я так и не пойму в чем дело.

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1451

Уберите для начала трубку и поставьте под клапан банку. Если перестанет брызгать, то

ВТБ! написал :
Нет разрыва потока - поэтому при открытии клапана получается гидроудар.
Клапан не рассчитан на сопротивление на выходе - уплотнители для изоляции штока не предусмотрены.