Можно ли нарастить провод для варочной панели? Тот который кинули от щитка 5*4 одножильный - не дотягивается.
Как лучше сделать?
Или переложить пока стяжку не залили?
Рабочие говорят что 5Х4 все равно наращивать нужно, брать многожильного метр и наращивать.
Врут ли?
Да можно конечно. Только нужно использовать для этого подходящие средства соединения.
Всё равно варочная панель не сразу в щиток подключается - провод от щитка сначала выходит из стены, там ставится некая монтажная коробка или специальная розетка, и уже к ней подключается варочная панель.
Т.е. используется два куска провода: "щиток-коробка" и "коробка-панель". Если в вашем случае чего-то не хватает и напрашивается третий кусок, то лучше бы этого избежать и подогнать длину куска "щиток-коробка" так чтобы было два куска. (предполагается, что провод "панель-коробка" уже подключен к панели на заводе-изготовителе, имеет фиксированную длину и не предполагает лёгкой замены на более длинный)
Лишних соединений при таких токах лучше избегать.
ВТБ! написал :
Не обязательно метр - и не наращивать, а подключать от коробки на стене к коробке на варке.
Пожалуй, это наиболее оптимальное решение. (по простоте/эффективности)
Но есть нюанс: не у всех панелей есть коробка. У некоторых провод заделан внутрь на заводе-изготовителе и так просто его не поменяешь - нужно открывать крышку, срывать гарантийные метки и переобжимать концы.
Oleg34 написал :
Посмотрел я вчера варочные поверхности - так они без провода идут все.
Так что монтаж панель-коробка покупным нужно будет делать похоже.
Какой взять?
А, ну так если у вас на панели клеммы, а не провод, то всё упрощается - подберёте длину кабеля панель-коробка, а кабель щиток-коробка пусть так и лежит как есть.
Для подключения варочных панелей обычно используется гибкий многожильный термостойкий кабель в силиконовой или резиновой изоляции. Сечение - те же 5х4. Хотя даже у однофазных индукционных панелей на заводе-изготовителе вообще штатно приделывают 3х2.5, хотя общая мощность там 6-7 кВт - по моим понятиям как-то слабовато, но тем не менее, так делают, причём не дешёвые нонейм-китайцы.
Остаётся только придумать как соединить провода в коробке - Ваги, СИЗы и скрутки тут явно не вариант, остаются клеммы. Клеммы нужны хорошие. НЕ трубчатые.
Тут хорошо бы иметь представление - будет ли двигаться эта варочная поверхность и будет ли нагреваться точка присоединения от нагревательных элементов панели. От этого будет зависеть одно/многопроволочные жилы и тип изоляции провода.
Если клеммная колодка панели греться не будет (свыше 80 градусов) и установка неподвижная, то почему бы не использовать тот же ВВГнг?
В любом случае - чем меньше соединений, тем лучше
Господа, та же ситуация, посоветуйте как поступить. 3 отдельных проводника в пластиковой гофре (3x6 кв. мм) торчат из стены в месте присоединения независимой варочной поверхности (встроена в столешницу, двигать не предполагается 100%). Длины проводов хватает для того, чтобы можно было подключить напрямую. Но ранее была куплена клеммная коробка (такая - ) и из варочной поверхности (Electrolux 60020) торчит кусок родного кабеля (видимо термостойкого) из 3-х многожильных обжатых проводов (хотя отсоединить его в клеммной колодке самой панели возможно). Вопрос банален - подключить напрямую одножильными медными или поставить на стене коробку и использовать родной кабель. Под варкой будет духовка. Точка выхода проводов из стены примерно на 25 см. ниже места клеммника на варочной поверхности.
alexil написал :
да, конечно, 3-3,5 кВт. Вы наверное ошиблись.. Вот например на Яндекс.Маркете моделей с мощностью более 3.7кВт - 6 штук, до 3.5 - 350 штук.
Да, наверное это я с чем-то перепутал...
alexil написал :
просто смущает доп. соединение
Вопрос ещё, как встроенные клеммы панели справятся с толстым одножильным проводом 3х6 - такими проводами эти клеммы и из корпуса выломать недолго в процессе установки. Вероятно, поэтому производитель и предлагает в комплекте переходной многожильный провод.
Смущать должно не само соединение, а его качество.
Лично я, лично для себя, выкинул бы из вышеупомянутой коробки те "клеммы" и запихал бы вместо них что-топодобное (только подобрать подходящее по сечению и току):
или
(я имею в виду конструктив самой проводозажимающей части, разумеется на этой картинке не самый идеальный вариант, а первый попавшийся.)
Вопрос ещё, как встроенные клеммы панели справятся с толстым одножильным проводом 3х6 - такими проводами эти клеммы и из корпуса выломать недолго в процессе установки
безусловно, абсолютно согласен, это тоже вопрос, да
Это не рекомендация к действию, это лишь моё личное видение этого вопроса с точки зрения "делать для себя".
Оно может быть неправильным, нестандартным и т.п. Зато мне оно кажется надёжным.