Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2523606

Одинец написал :
в остальном - просто удешевление

Иногда ещё и компактность.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Ставьте именно двухполюсный, где расцепители (тепловой и магнитный) в обоих полюсах, и не парьтесь. Надёжность выше.
1P+N, где расцепители только в фазе, а внейтрали - просто контакт, который вместе с фазой рвёт нейтраль - заточены под узкий круг задач, а в остальном - просто удешевление.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Стал искать автомат, чтоб при какой-то ситуации он отсёк и фазу и рабочий ноль одновременно. Причина - сомненеия в ВЛ и планируемое заземление по схеме ТТ.
В каталоге АВВ наткнулся на похожие автоматы, но с разными надписями, а именно:
1 фаза + нейтраль (1P+N)
2 фазы (2P)
во всём остальном описания совпадают
похоже, что отличаются только маркировкой
правильно ли я догадываюсь?