Доброго всем времени суток! Прошу не отсылать в поиск,ибо времени мало(сижу на чужом компе пока свой в ремонте).Вопрос для почтенных специалистов,думаю,надоевший,хотя и простой.Подключил сей девайс,как в инструкции,кабелем ПВС 3*4.Розетка ставилась для стиралки и проложен провод 3*2,5.Испытания прошли успешно,а вот при мытье,собственно,тела,минут через10,выбило автомат на 16А.Водогрей проточный ,5квт,розетка "Prodax"-не знаю сколько А,фазу в розетке нашел.Что делать "чайнику"?
Kvost написал :
Тонковат, но выдержит довольно долго (если там действительно 2,5). Без запаса ессно. Автомат, соответственно, надо заменить на 25А.
Евророзетка (любая) не годится. Нужна более мощная (например, для подключения электроплит). Также желательно поставить УЗО.
Т.е.,как я понял,надо замениь провод до щитка на 3*4 и поставить доп.розетку,такую,как для эл.плиты?И только после этого можно спокойно иметь счастье 3 недели в году полить на себя чуть теплой водичкой? Кстати,для модели мощностью в 3,5квт достаточно провода 3*1,5.Как-то непропорционально.
Чтобы не заморачиваться с расчётами есть упрощенное соотношение: 10 А на квадрат сечения по меди и 5 А на 1 квт мощности. Естественно для однофазных устройств.