Вульпер написал :
гидроизоляцию стыков надо еще делать (от пролива воды к соседям)?

Нет просто заделать все щели растором. Вопрос в другом. Какое основание? Я так понял, что раз толщина 10 см, то ЖБ плита перекрытия? Потому как по старой стяжке посложнее будет.

Вульпер написал :
Как сделать стяжку керамзитбетоном не доходя 5 мм до маяков - на глазок ?

Маяки сделать на 5 мм ниже линии чистового пола и заглаживать по маякам. Вы фото смотрели, что я привел в ссылке? Пост 25. Если правило, лежащее поперек маяков, приставить к стене, то оно будет на 5 мм ниже линии, по которой пойдет пол (если присмотритесь то на стене видна отбитая линия базы), проверка - пост 200 (5 страница) . Пол по линии ниже базовой линии на 10 см, а маяки я установил на 10,5 см, дав 5 мм на наливной пол.

Регистрация: 23.04.2013 Новокузнецк Сообщений: 2

Вульпер написал :
А почему вы считаете, что второй слой не нужен?

потому что все неровности клей для плитки уберет. и будет гладко и ровно.

Вульпер написал :
а вот как с ламинатом или линолиумом быть?

ну на кухне линолеум я считаю лишний по веским соображениям.
он со временем может порваться. всякое бывает., может вздуться, под него может попасть влага, да и мыть его не удобно если что прольешь. все липнет к ногам. а с плиткой все наоборот. благодать.

Рома написал :
гидроизоляцию стыков надо еще делать (от пролива воды к соседям)?

а я просто пленку расстелил с выходом на 3 см выше стяжки и кромочную ленту примоздрячил

Регистрация: 02.12.2007 Челябинск Сообщений: 2645

mirash написал :
а я просто пленку расстелил с выходом на 3 см выше стяжки

Я плохо отношусь к таким вещам в квартире (разве что в ванной, о чем и писАл). Все ж таки и стены и потолок должны дышать. Пленку подкладывают еще когда делают плавающую стяжку по минплите, чтоб она воду не вбирала. Вообщем та ... еще технология, поэтому по возможности стараюсь от нее отвязаться.

Рома написал :
Какое основание? Я так понял, что раз толщина 10 см, то ЖБ плита перекрытия? Потому как по старой стяжке посложнее будет

Да, это новостройка монолит. Наливайку сразу выливать или подождать пока высохнет? В субботу буду заливать кладовку 4м2, посмотрим, что выйдет.....если удачно, то дальше пойду.