Kamikaze написал :
Руководствоваться надо документами типа этих.

Так вот и пойми сходу Прораба, то:

ПPOPAБ написал :
Нет прямого запрета. Есть ссылка на инструкцию завода изготовителя оборудования.

То ВСН 139-83 цитирует, или вообще сомневается:

ПPOPAБ написал :
Или не сойдет, или не доказано, или нужно смотреть паспорт изделия?

А если встретился аппарат без мануала? куда смотреть? Пральна - на сами зажимы - давят они провод непосредственно винтом, или пластинами сжимают.

ПиЭс: у меня складывается ощущение, что мы об одном и том же на разные лады и по нескольку раз, хорошо я поп-корном запасся, а люди не очень близкие к электричеству, видимо, только больше запутываются
Предлагаю завершить. Спасибо за содержательную беседу.

Аникей написал :
по этой цитате и однопроволчную жилу оконцовывать нада... или я не так понял

Эта цитата из раздела:

ВСН 139-83 написал :

  1. СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ С КОНТАКТНЫМИ ВЫВОДАМИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
    5.7. СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ С ГНЕЗДОВЫМИ ВЫВОДАМИ И ЗАЖИМАМИ
Надеюсь так понятнее будет.

Аникей написал :
Потрудился немного, но что-то нашел только воспоминания Камикадзе о наблюдаемых им кривообпаяных колечках под винтами.

[](http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1478919)[Об оконцевании многопроволочных жил перед подключением к клеммам автоматов, УЗО и т.п.](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76653&p=1478919&viewfull=1#post1478919)[](http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1478919)
Вот оно, - дерево! А вот - мужик!(с) Василий Алибабаевич.

Аникей написал :
Так вот и пойми сходу Прораба, то:

Смотрим:

Цитата Сообщение от Kamikaze Посмотреть сообщение
Руководствоваться надо документами типа этих: [](http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1561042)[http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76653&p=1561042&viewfull=1#post1561042](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76653&p=1561042&viewfull=1#post1561042)[](http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1561042)    Открываем и читаем:
> Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах
Merlin Gerin, **были разработаны для присоединения
гибких кабелей без наконечников.**
Проведенные испытания подтверждают, что сочетание
туннельной клеммы с оголённым кабелем дает лучшие
результаты (сопротивляемость вырыванию,
температурная стойкость).
Отсутствие наконечника позволяет увеличить контактные
поверхности.
К туннельным клеммам аппаратов Merlin Gerin можно
подключать два оголённых гибких кабеля без
наконечников одинакового сечения.
**Петлевые плашечные клеммы фирмы Telemecanique
требуют применения кабельных наконечников.** 

И..:

Аникей написал :
А если встретился аппарат без мануала? куда смотреть? Пральна - на сами зажимы - давят они провод непосредственно винтом, или пластинами сжимают.

Надеюсь Вы сможете отличить без мануала "Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах Merlin Gerin," от "Петлевые плашечные клеммы фирмы Telemecanique "... 

А я - сомневаюсь и запутываю "людей не очень близких к электричеству".

ПPOPAБ написал :
Надеюсь Вы сможете отличить без мануала "Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах Merlin Gerin," от "Петлевые плашечные клеммы фирмы Telemecanique "...

А подскажите, какие клёммы на УЗО и АВ "Hager"?

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

ПPOPAБ написал :
Надеюсь Вы сможете отличить без мануала "Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах Merlin Gerin," от "Петлевые плашечные клеммы фирмы Telemecanique "...
А я - сомневаюсь и запутываю "людей не очень близких к электричеству".

Даже не надейся, Мерлин и Шнайдеровский Телемеханик вообще не различаю ... нам китайский нонейм ближе.

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

ionchik написал :
А подскажите, какие клёммы на УЗО и АВ "Hager"?

И про Финдеровские релюхи спросите, а то я уже стесняюсь уважаемому Прорабу много вопросов задавать.

ionchik написал :
А подскажите, какие клёммы на УЗО и АВ "Hager"?

А- разные... Зависит от серии устройства, есть и пружинные зажимы, и Bi-Connekt, и Pull-up, и со шторками. Смотрите:

Аникей написал :
И про Финдеровские релюхи спросите, а то я уже стесняюсь уважаемому Прорабу много вопросов задавать.

Да полно-те Вам ёрничать.
Вы об этих: реле речь ведете?

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

ПPOPAБ написал :
Да полно-те Вам ёрничать.
Вы об этих: реле речь ведете?

Нет, это было ерничание, больше не буду. Я грил, проще на сами контакты взгляуть, чем тратить время на поиски документации.

ПPOPAБ написал :
Надеюсь Вы сможете отличить без мануала "Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах Merlin Gerin

А можно фото в студию!

Так всётаки, как выглядят эти

ПPOPAБ написал :
Туннельные клеммы

???

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

ionchik написал :
Так всётаки, как выглядят эти???

Кстати ВСН 139-83, на которое в данной теме ссылается Прораб отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07.2007 № 1-07/34...

SVKan написал :
Кстати

Найдите тот документ который его заменил... :]III[:

ionchik написал :
???

Где то там по ссылочке из 76-го поста, должно быть и фото...

ПPOPAБ написал :
из 76-го поста

Их там всего 13