а кому можно поручить собрать эстетичный, современный щиток?

deep

Только себе - оценки эстетичности очень индивидуальны.

deep написал :
а кому можно поручить собрать эстетичный, современный щиток?

Я могу помочь. Вы даёте схему и характеристики приборов. Я составляю подробную спецификацию и инструкцию по сборке. И сами собираете. Только у меня сегодня последний рабочий день перед отпуском...

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

ну я понимаю конечно. я эстетичность понимаю так - удобные клемники, гребенки, автоматы современные. но когда нет опыты сбора именно электрощитов - боюсь напортачит. ищу профессионала вообщем

deep

А что уже есть?

  1. Проект.
  2. Линии.
  3. Ниша/место под щиток.
  4. Щиток.
  5. Аппараты.
  6. Аксессуары.

deep написал :
ищу профессионала

А с этим в форум "Ищу мастера".

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2deep

Кому угодно, главное что бы вы ему смогли объяснить, что вы понимаете под эстетичностью и современностью щитка.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

2 BTB!

  1. Проект.
    доделываю. с нагрузками, количеством вводов в щиток
  2. Линии.
    см.1. также рисуб линии прокладки кабельных трасс
  3. Ниша/место под щиток.
    есть(под размер проектируемого щитка сделаю)
  4. Щиток.
    нет
  5. Аппараты.
    legrand/abb - не покупал еще
  6. Аксессуары.
    нет.

deep

У Вас "планов громадьё", как вариант - несколько щитков, всё равно фактически щитки у Вас так и так будут в каждой комнате.
Одно помещение - один щиток + главный.
Кабельная система резко упростится, трассы станут короче, система станет более "гибкой".
А "ума" в щитки "вложить" никогда не поздно - был бы резерв пространства и линий.

Можно ли использовать для монтажа пластмассовые щитки фирмы Viko?
И если делать несколько щитков, то с какого места к ним вести провод - от УЗО 100-300мА?

1ynn написал :
если делать несколько щитков, то с какого места к ним вести провод - от УЗО 100-300мА?

Да, и это УЗО желательно типа S.
Если кабель такой же как вводной, полезно поставить на линию к дополнительному щитку рубильник.
Если тоньше - обязательно автомат нужного номинала.

А после рубильника - соответствующее УЗО 30мА и потом соотв. автомат 1п.?
А ящики Viko использ. можно?

1ynn

После рубильника - кабель до дополнительного щитка.
А что в том щитке - это Вам известно.

У Вас какая задача, опишите. "Умный дом" как у автора?
Или обычная проводка в квартире и дополнительный щиток возле кухни/сан.узлов?

Эти турецкие щитки неудобные для самостоятельного монтажа.
Но монтировать один раз - можно и помучиться маленько.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

21ynn

1ynn написал :
А ящики Viko использ. можно?

Пластик паршивый, и пресс- формы раздолбанные...
Если есть возможность то лучше какого бренда - абб, легран, шнайдер...

1ynn написал :
И если делать несколько щитков, то с какого места к ним вести провод - от УЗО 100-300мА?

Это зависит от вашей общей схемы. Т.е. какое оборудование и где будет стоять...

У меня не "умный дом" - просто хочу на 1 эт. и 2 эт. поставить свои щитки (а может быть свои щитки на каждую комнату) - надо подумать.
А после рубильника я бы поставил то, что вы посоветуете.
И еще вопросик - к дому будет подходить 2 пров.ВЛ - один из них фаза, а другой - Pen ? - который потом надо разделить на Pe и N?

1ynn написал :
а другой - Pen ?

Расстояние до трансформатора?
ВЛ или ВЛИ? Деревья вдоль трассы есть?
Повторные заземления на опорах есть? На вводах в дома?
ТП и ВЛ обслуживаются регулярно и квалифицированно?
Аварии бывают часто? Какие?
Материал и сечение проводников отвода и ввода?

1ynn написал :
на 1 эт. и 2 эт. поставить свои щитки

Здравое решение.

может быть свои щитки на каждую комнату

Не стоит - не в Америке живём.
Если этажи большие по площади, тогда, возможно, и есть смысл по паре щитков на этаж.

после рубильника я бы поставил то, что вы посоветуете

Схему рисуйте - с расположением, нагрузками...

1ynn

Проект будет? Если реконструкция без утверждённого проекта, то сделайте хотя бы эскизный - но на бумаге.

У нас по улице идет ВЛ из двух проводов.
К одному соседу сделан отвод из какогото провода в черной изоляции, а к другим двумя голыми ал.проводами - у меня пока еще никакого подвода нет (только планирую).
По улице под и рядом с ВЛ растут и деревья и кустарники (под моим отводом ничего не будет).

Про трансформатор и заземлен. на столбах пока не знаю (поеду в Рязань-посмотрю).

1ynn написал :
У нас по улице идет ВЛ из двух проводов.

Забудьте про PEN - его нет.
Или двухпроводка - а она не рекомендована.
Или ТТ - отдельное заземление и обязательно УЗО 10-30мА на все группы.

у меня пока еще никакого подвода нет

ТУ есть? На бланке с печатью?

ТУ пока нет. Друг из райэнерго сказал что подключат сами без документов. Они же сами опечатывают.
А куда тогда мне подключать мое заземление, которое мы здесь обсуждали?
Я уже закупил все железки для заземления.

1ynn написал :
куда тогда мне подключать мое заземление

К ГЗШ. Скорее всего ГЗШ у Вас будет совмещена с шиной PE. Но N от ВЛ к этой шине не присоединять.
И поставить или общее УЗО на 30мА или несколько УЗО на 10-30мА - и ни одной группы мимо УЗО этих номиналов. УЗО использовать неэлектронные.

ВТБ!
А можно общее УЗО 100мА, а на каждую линию по 30мА?

1ynn написал :
можно общее УЗО 100мА, а на каждую линию по 30мА?

Можно.
Но общее УЗО типа S.
А по УЗО на каждую линию - не слишком "жирно"?
Лучше сократить число УЗО до разумного (по бюджету и удобству пользования) компромисса.
В идеале на втором уровне неэлектронные УЗО типа А по 10мА.

При ограниченном бюджете одно общее УЗО на 30мА - оптимальный вариант, не нарушающий никаких норм. Проблем при новой проводке быть не должно.

ВТБ большое спасибо!
Я просто опечатался - имелось ввиду УЗО 30мА на каждую группу.

1ynn

Всё-же на розетки сан.узлов, внешние и в подвале спокойнее на 10мА. А светильники в эти зоны с заземлением.

ВТБ - спасибо - объяснили все четко и ясно.