Всем Добрый день!
Есть вопрос, есть линия автоматов на постоянный ток из 10 автоматов по 2А, какой автомат необходимо поставить для защиты этой линии ?
ВТБ! написал :
У нас в цепи активное сопротивление почти целый ом а то и более - чего тут отмерять?
До ТП на велосипеде ехать надо...
Вот-вот, С63 и будет как этот рубильник.
А С25 - он сразу сработает.
При такой тонкой и длинной магистрали даже между С25 и В16 селективность будет.
Коллега, возможно я не корректно перешел от пердыдущего вопроса про подстанцию на следующий, исправляюсь: речь идет об отрезке между щитками:
Мишутк написал :
В качестве входного автомата выбран Legrand C16 в щитке внутри дома. Есть внешний щиток снаружи дома, где надо установить автомат защищающий линию между щитками и не выключающийся при срабатывании внутридомового (ни по перегрузу, ни по КЗ)
т.е. я не понимаю откуда возьмется КЗ, неспособное выбить С63 на участке С63-С16.
Случай отказа С16 не рассматриваем, так как и Д25 тогда может и не выбить, если вялотекущее КЗ ниже С16 - т.е. селективность тут ни при чем - аварийный режим и требуется другое решение, чтобы от него защититься.
ВТБ! написал :
И зачем нам фейерверк на несколько секунд при форс-мажоре?
Не понятно, откуда взяться форс-мажору на отвезке между двумя автоматами, точнее как отмерится именно 315А? - если внутри разводки можно представить какие-то неконтакты/утечки, то тут-то где? Если замкнет (допустим крыша рухнула), то сразу на полную катушку. Рубильник с предохранителями - селективность будет, что еще надо для щасья?
Аникей написал :
Мне сложно представить КЗ на отрезке провода между данными автоматами, при котором не сработает С63.
С63 обязан сработать при токе 630А и обязан не сработать при токе 315А.
У ТС предположительно полкилометра до ТП магистралью 35кв.мм алюминия.
Плюс сопротивление трансформатора, ответвления, переходные сопротивления (скрутки на ВЛ есть, небось?) - вот уже и пара сотен ампер при КЗ.
И зачем нам фейерверк на несколько секунд при форс-мажоре?
ВТБ! написал :
При КЗ в щитке сработает только по теплу.
В чем проблема? Кабель ввода надежно защищен от перегрева при КЗ ТРом наружного АВ.
А если труба через стену стальная щиток стальной - вообще никаких причин для паники.
ВТБ! написал :
При отказе нижестоящего автомата и вовсе сработает слишком поздно.
Полный простор для фантазии: поставь в щитке на вводе АВ с ЭмР почувствительней, чем наружный, продублируй групповые АВ. Не веришь АВ - поставь плавкие предохранители.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ВТБ!, ну дык в чем проблем с 63А? Кроме как неудовольствие снабжающей организации.
Мне сложно представить КЗ на отрезке провода между данными автоматами, при котором не сработает С63. Отказ нижестоящего... ну есть вариант С40 - основная мысль понятна? - не играться с А, В, С, D, а поиграться с номинальными токами.
Alexiy написал :
Заводить можно, вести внутри нельзя. Пожарный инспектор заругает.
Если вы не боитесь пожарного инспектора, ВНЕЗАПНО появившегося у вас на даче, то вполне можно.
Есть два варианта ввода.
Надежный. Стальная труба через сруб входит сразу в металлический бокс и на входной автомат. Минус - надо высверливать в задней стенке бокса отверстие, плюс в боксе не так много места чтобы завернуть кабель под 90 в автомат - радиус изгиба будет маленький.
Стремный. Бокс стоит над трубой, между выходом трубы и вводом в бокс поворот кабеля вверх открытый (сантиметров 10). Или пофиг? Все равно снаружи тот же кабель идет вдоль деревянной стенки дома (пусть и на расстоянии и притянутый к столбу).
Параноидальный. Как 2, но загиб в бокс идет по загнутой трубе. Т.е. внутри дома открытой части кабеля нет.
Заводить можно, вести внутри нельзя. Пожарный инспектор заругает.
Если вы не боитесь пожарного инспектора, ВНЕЗАПНО появившегося у вас на даче, то вполне можно.
segga написал :
а если вводной автомат ставить АЕ-шку ??
Kamikaze написал :
единственный разумный вариант обеспечения гарантированной селективности при КЗ для быта - установить снаружи автомат типа АЕ1031 ("черный советский однополюсный") с только тепловым расцепителем.
segga написал :
бывают ли трёхфазнве автоматы без мнгновенного расцепителя ??
rele_svg написал :
Курск выпускает АП-50Б 2Т для такого случая
Трехполюсный будет зваться АП-50Б 3Т.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
ВТБ! Вобщем устраивает. Ибо глубже в дом буквально через 2 метра кабеля после D25 идет C16. Он выполняет роль защиты. По всей деревне с воздушки с изоляторов в дом сопли, в доме 6 или 10 пробки (предохранители с цоколем E27). Итог - получается не хуже, в некоторых местах лучше.
Домовой - сугубо бытовые автоматы бюджетного диапазона. Там много чего в серии нет.
Кстати, они уже почти сняты с производства вместе с серией Multi9.
Насколько я понял - вместо них теперь серия iK60N
ВТБ! написал :
Никак не хочется - хотя и допускается до 25А.
Уговорю себя на ввод через стальную гильзу сразу внутрь корпуса бокса.
Как-никак больше защита от осадков и возможность оперировать не в мокрых условиях.
Таки деревня, зимой малонаселенная. Ноги вырастают у всего. Особенно бурный рост ног у тех вещей, которые светятся снаружи дома. Мозгов нет, срежут и бокс под напряжением.
ВТБ! написал :
Всё-же уточните расстояние до ТП и сечение магистрали.
Хоть прикинуть ток КЗ...
Я сам пытался это выяснить. Были замечены у соседнего дома электрики тянущие ввод, со столба на вопрос о сечении говорили что не меньше 30. Я инетерсовался с целью подобрать отводы для подсоединения.
Alexiy написал :
Может мы о разных Шнайдерах говорим?
Конечно о разных В основном приходится иметь дело с автоматами для постоянного тока. Если Шнайдер - то обычно C60H-DC. Всякие ИЭКи и домовые не делают автоматов для постоянного тока . И даже у таких автоматов такой вот процентик брака. Если брать те же С60 для переменки, то там дело обстоит примерно так же. Просто их меньше попадает в руки
Нет, они, конечно, отключаются. Не вопрос.. Но характеристики не попадают в кривые заявленные производителем. На объектах энергетики неселективность автоматов сети постоянного тока может привести к катастрофическим последствиям. Потому жёсткий контроль характеристик и при наладке и во время эксплуатации. Никаких скидок на "заявления производителей" не делается. ПТЭ станций и сетей ещё никто не отменял
ВТБ! написал :
А его электромагнитный расцепитель точно сработает при КЗ?
Далеко до КТП? Какое сечение проводников магистрали?
Основная задача входного автомата в моем случае - просто быть клеммной колодкой для перехода с СИП на NYM, который пойдет в щит учета и распределения. Логично сразу вместо клеммника поставить рубильник, чтобы можно было физически разделить участки ввода в дом и внутридомовую часть (удобство поэтапного монтажа). Ну раз уж стоит рубильник и некоторая линия из кабеля внутри дома, то этот участок хочется тоже защитить. Поэтому не просто рубильник, а автомат.
Участок воздушки со столба до дома СИП4*16. Он защищен только автоматом на трансформаторе. Подсознательно не хочется этот участок заводить в дом. Поэтому и кроется в голове мысль о расположении защищенного бокса снаружи дома. Тем более что понятие "внутри" и "снаружи" - это просто по разные стороны стены неотапливаемого сарая-пристройки. Разница лишь в наличии крыши. Но бокс и козырек над ним должны компенсировать разницу между "снаружи" и "внутри". Хотелось бы после установки забыть об этом автомате, чтобы при отключениях не выходить из дома и не лезть его включать (особенно ночью в дождь это не айс). Поэтому уговорился на класс D по селективности. Поместив же его внутри я получу проход через сруб СИП. Конечно, гильза ввода прямо внутрь бокса поможет. Думаю и над этим вариантом.
Может мы о разных Шнайдерах говорим?
Я - о серии C60N и C60H. Соответственно, DPN N Vigi и DPN N.
Про всяких Домовых и прочую нечисть не говорим.
Из многолетнего опыта - ни разу не попадался неисправный аппарат.
Тем не менее, просто уверен, что брак есть у всех. С ростом цены его количество уменьшается.
Alexiy написал :
Дык, представители Шнейдера на семинарах об этом неоднократно заявляли.
Это как раз по следам практических ошибок.
Практика показывает, что и у шнайдера один автомат из примерно 80 - брак. Не укладывается в норму или электромагнитный или тепловой расцепитель. А представители могут говорить что угодно, заводского брака от этого меньше не становится.
Мишутк написал :
Делаю себе, здравый смысл уговорил жабу
"3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
..."
Alexiy написал :
Лучше всё-таки внутри. Автомату будет намного комфортнее.
Тут тоже не могу не согласится, дело даже не в комфорте, а в том что оба автомата будут находится в одинаковых температурных условиях (очень важно для тепловых расцепителей)!!!!!!
Делаю себе, здравый смысл уговорил жабу, поставил цепочку СИП4*16-уличный защищенный короб с D25-NYM4*6 в гофре-внутренний щит с C16.
Вопрос переходит в следующую плоскость: оставлять ли вводной автомат на улице, либо ставить его короб внутри дома (сарая) сразу у отверстия ввода (получается СИП вводится в дом). И в доме пара метров NYM до второго щитка с вторым вводным автоматом (тогда вобщем-то он и не нужен), счетчиком и групповыми.
Дык, представители Шнейдера на семинарах об этом неоднократно заявляли.
Это как раз по следам практических ошибок. Я не сам придумал.
Да, существуют серьёзные электроустановки с токами в 20 кА. Не удивляйтесь.
Я такие проектирую.
Schneider Electric заявляет о ненужности и вредности испытаний аппаратов прогрузкой. Они гарантируют, что их оборудование сработает так, как написано в каталоге.
Есть такое понятие - максимальный коммутируемый ток и максимальный гарантированно отключаемый ток.
Отличие первого от второго в том, что во втором случае необходима замена аппарата после его срабатывания. Гарантированного, заметьте, срабатывания.
Я не пиарю Шнейдер. У ABB и Legrand примерно то же самое.
И не говорите мне про свои варварские методы испытаний - это всё не от большого ума делается! Прогресс уже давно вперёд ушёл!
Alexiy написал :
рекомендую скачать с сайта schneider-electric.ru программку и поиграться.
Также можно воспользоваться бумажной версией таблиц селективности. И убедиться, что при определённом значении токов КЗ невозможно обеспечить селективность аппаратами одной серии, даже если они с разными кривыми отключения.
Раздавать советы в вопросах, в которых не смыслишь - не надо.
Дорогой Вы наш "специалист теоретик" для того чтобы дать заключение об обеспечении селективности существуют индивидуальные испытания электрооборудования ( а персонально для Вас - прогрузка А/В) по результатам которых и определяется обеспечена селективность или нет......... А таблицы и расчёты необходимы на стадии проектирования. За ссылку спасибо, обязательно ознакомлюсь!!!!!
А я проектирую на Schneider Electric. Для гарантированной селективности при токах КЗ в несколько кА приходится делать С60 - Compact NS - Masterpact. Вот такая цепочка. С60 между собой получаются не селективны даже с разными кривыми отключения.
Другой вопрос, что в бытовых сетях токи КЗ - обычно существенно ниже и можно добиться селективности аппаратами одного форм-фактора.
Я специально беседовал с технарями Легранда. Или селективный автомат (что немножко дорого) или автоматы DPX (по их словам они тупые как валенки, но формфактор другой). Или старые добрые плавкие вставки.
Kamikaze Не путайте "Божий дар" с "яичницей" сравнение по быстродействию А/В и УЗО как минимум не целесообразно, т.к. назначение их мягко говоря немножко различны.
gugulaki написал :
А оно каким макаром к селективности по току относится?
Оно имеет отношение к электробезопасности и пожарной бозопасности поскольку цепи питания переносных электроприёмников должны быть защищены диф. выключателями.
Alexiy написал :
Ну, хорошо. Я никогда не видел, чтобы так делали. Знаю, что делают, но сам не видел.
Очевидно, не самое распространённое решение.
Так лучше
Решение нераспространенное, и тому мне видится одна объективная, одна полуобъективная и одна субъективная причины: АЕ1031 бывают на ток не более 32А, они не становятся на ДИН-рейку и они "не модные".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
a-electron написал :
Тут проблема в том что, производитель не придерживается ГОСТа при выпуске А/В бытового и аналогичного назначения по времени срабатывания Э/М расцепителя (бренды этим тоже грешат, не обольщайтесь).
О, это интересно. А что велит ГОСТ?