Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9082
#2530565

Многожильный медный провод 16 квадратов. С одной стороны входит щиток в доме. С другой стороны подключается к стальной полосе выходящей из земли у дома.

Конец в щитке:
1 Опрессовать в гильзу и зажать в шину?
2 Опрессовать в клемму и посадить на болт в щитке, с болта другим проводом моножилой на шину?
3 Без опрессовки скрутить кольцо и широкими шайбами зажать на болт в щитке, с болта моножилой на шину?

Конец на улице к контуру:
1 Опрессовать в клемму и болтом к стали?
2 Без опрессовки прижать широкими шайбами?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Мишутк, В обоих случаях опрессовать, но в щитке опрессовать штырьковым наконечником и в шину, а на улице кольцевым наконечником и болтом между двух шайб к полосе, не забыв про "гровер".

avmal написал :
не забыв про "гровер".

  • технический вазелин, ЦИТАИМ и т.д будет не лишним.