Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631
#2531995

Купил недели три назад в Электромонтаже светильник ЛПО12-2х36-506 ЭПРА (С0324 по их каталогу). Через пару дней поставил. Поработал он дня 4, потом сам собой вырубился (в этот момент было повышенное напряжение - холодильник атлант выдавал f5 и не работал - замерял раньше такие скачки - напряжение около 245 в, причину скачков выяснить не смог). Через пару минут после выключения заработал, но потом опять вырубился (минут через 15). Потом на кухне появился запах горелой электрики. Светильник накалился так, что рука не терпит (а светильник-то на горючем основании)... Сегодня снял рассеиватель - пускатель вздулся в центре и воняет горелым. Еще возможная причина - выключатель, питающий этот светильник, до его установки тихонько потрескивал с другим светильником (тоже с ЭПРА). При более сильном нажатии на клавишу треск исчезал, с новым светильником треска не было. Нити накала в ЛДС целы.
Светильник в целом красивый, выкидывать не хотелось бы. Менять пускатель? На какой? И какова все-таки причина?
Дроссельная схема, к моему сожалению, не годится, тк маме не нравится гудёж и долгий пуск.
Заранее спасибо.

dinamit007 написал :
Купил недели три назад в Электромонтаже светильник

И сдайте его назад, пусть поменяют по гарантии.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Хорошие ЭПРА - Osram, Philips, Tridonic. Приемлемые - Helvar.
Все остальные - сомнительные.

Я бы первым делом попробовал поменять по гарантии.
Дребезг контактов и повышенное напряжение до 260-280 В - не являются проблемой для качественного ЭПРА.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Позвонил в Электромонтаж. Сказали, что можно привезти и если они убедятся, что это дефект, то поменяют. Значит, повезу. Если не поменяют, то куплю у них ЭПРА . Нормальный такой или другой надо?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Нормальный