Заменили (врезали) часть стояка горячей воды в квартире на металлопласт диам.26 .3 этаж 9этажки.Общая длина около 2м , посередине отвод-тройник.
проблема в следующем - при изменении температуры стояка выезжает труба из фитинга , при подтягивании на горячую может начать выезжать из другого.
Движение порядка 5-6мм.
При полностью горячей воде похоже в фитингах упирается до конца т.к. слегка даже выгибается.
Похоже это расширение всего стояка , а не моей врезки.
ЧТО СДЕЛАТЬ?
Заглушить стояк , и остаться без воды и соседям того-же?
Ну попались уёпыри-сантехники сначала вырезали и вставили ПП , через 3 месяца горячий стояк при остывании начал подтекать ,ну не доварили видимо.
Перво-причина ремонта - установка счетчиков , а отводы от стояков собраны были так , что не открутить ни чего.
На металлопласт я переделал сам , остальную разводку делал МПом и нормально.
ПП Вы уже проходили,МП тоже ,настоятельно рекомендую вернуться к старой доброй стали.Или материалы те же но у исполнителей руки должны расти от плечей.
СВАРЩИК написал :
ПП Вы уже проходили,МП тоже ,настоятельно рекомендую вернуться к старой доброй стали.Или материалы те же но у исполнителей руки должны расти от плечей.
Похоже одни сварщики читаю эту тему - переходи на железо и все тут.
Может всеж есть у кого опыт работы с метпластом?
Надо-то соорудить термокомпенсацию как-то.
Dimonis написал :
Похоже одни сварщики читаю эту тему - переходи на железо и все тут.
Может всеж есть у кого опыт работы с метпластом?
Надо-то соорудить термокомпенсацию как-то.
вставляйте мп с изгибом... раз уж не хотите по нормальному металом..и фитинги нормальные купите..
Шалом!
В ваших краях хитрого народа хватает , но у нас хитрость по другому строится,не просто развод на бабки , но и полная некомпентеность и профанство!
зануда написал : Dimonis,А вы шутник, стояк из 26МП. В моих краях 25МП от счётчика всего лишь на одну квартиру тянут.
Просто с пластилиновым МП проблем больше, чем с оцинковкой.
Воспользуйтесь гебо.
Вместо дюймовой железяки , в которой внутренний проход оказался около 10мм в диаметре(дому около20 лет) 26МП с внутренним диаметром 20мм - сродни канализационному стояку.(вот я и шутник)
Ну охмурили на новые технологии
А чё такое гебо?
Dimonis написал :
В ваших краях хитрого народа хватает , но у нас хитрость по другому строится,не просто развод на бабки , но и полная некомпентеность и профанство!
Не поверите но гоблинов хватает, и существует выражение " арабская работа", аналог работы джамшутов, при этом не важно кто эту работу делал. Так что у нас как у всех.
зануда написал :
Ваш тип О с двухсторонним зажимом.
Не поверите но гоблинов хватает, и существует выражение " арабская работа", аналог работы джамшутов, при этом не важно кто эту работу делал. Так что у нас как у всех.
Спасибо за ссылку , а они действительно выдержат тепловое расширение железного стояка?
Я имел ввиду не только работу , сколько тупое , неквалифицированое применение новых технологий(ПП и МП у нас достаточно новы), а со сваркой в бытовухе похоже ни кто мараться больше не хочет.
не нужно гебо, гебо по своей сути это времянка, только очень качественная, срок службы ограничен 10 лет, хотя простоять может и больше, с гебо тоже аккуратно нужно работать, трубу подготовить.
дело не в том что сварщики тему читают, если по проекту положен материал стояка сталь, значит и должна быть сталь,под неё расчитано все, скрутки на стояке не допускаются по снипу, поэтому найдите хорошего сварщика, опытного, сварите газом стояк обратно, сделав отвод на сварке, так чтобы счетчики удобно расположились, нормальный кран, ну а дальше чем душе угодно, даже если рванет, краны перекроете, не затопите семью водой в 50 градусов...
о себе могу сказать что работаю с любым материалом, кроме полипропилена, с ним только по необходимости, но также считаю что только сталь и сварка в вашем случае.
Олегович написал :
не нужно гебо, гебо по своей сути это времянка, только очень качественная, срок службы ограничен 10 лет, хотя простоять может и больше, с гебо тоже аккуратно нужно работать, трубу подготовить.
дело не в том что сварщики тему читают, если по проекту положен материал стояка сталь, значит и должна быть сталь,под неё расчитано все, скрутки на стояке не допускаются по снипу, поэтому найдите хорошего сварщика, опытного, сварите газом стояк обратно, сделав отвод на сварке, так чтобы счетчики удобно расположились, нормальный кран, ну а дальше чем душе угодно, даже если рванет, краны перекроете, не затопите семью водой в 50 градусов...
о себе могу сказать что работаю с любым материалом, кроме полипропилена, с ним только по необходимости, но также считаю что только сталь и сварка в вашем случае.
Спасибо!
Я ужо понял что стояк должен быть однородным.
Как говориться -инициатива наказуема Ну развели меня .
Ремонту и года нет , обделано пластиком , стояки неудобно расположены ,да сварщика аккуратного найти гдебы.