Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 764
#2540310

Подскажите, ставлю щиток на столб, столб на территории участка (в углу) который обнесен забором, сам щиток касаться забора не будет, но расстояние маленькое (около 10 см), что делать подскажите.

Регистрация: 24.10.2009 Ноябрьск Сообщений: 10012

Slavka.sav написал :
Надо ли заземлять забор если он рядом со щитком?

А конструкция забора- какова?

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Регистрация: 27.05.2010 Амстердам Сообщений: 764

ПPOPAБ написал :
А конструкция забора- какова?

Забор полностью из металла (столбы вставлены в ямы и обсыпаны песком, к ним приварены горизонтальные профили к которым саморезами прикручены листы.

Регистрация: 24.10.2009 Ноябрьск Сообщений: 10012

Slavka.sav написал :
Забор полностью из металла (столбы вставлены в ямы и обсыпаны песком, к ним приварены горизонтальные профили к которым саморезами прикручены листы.

так это и есть- естественный заземлитель!
Нужно ли к нему присоединить корпус щитка? - Желательно. Ведь земли- много не бывает.