Как часто должно быть выполнено заземление на столбах ЛЭП? По деревне стоят ЖБ столбы, примерно не чаще чем на каждом 5-м а то и реже виден проводник спускающийся с 0 в землю. В основном спуск идет на старых стоблах. Новые - голые. Вряд-ли земля идет в арматуру столба - наверху не видно отвода с 0 на что-то у столба. Какие нормы, чтобы затребовать с энергетиков наведения порядка?
ПPOPAБ написал :
Зависит от грозового района (по среднегодовой продолжительности грозовых часов) по специальной карте.
[/B] В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми и другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Среднее 150 м
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).
На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура.
В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.
В метрах двух от дома стоит столб ЛЭП (ответвление последнее в деревне). По столбу вниз спускается металлический стержень (диаметром около 5 мм), около земли что-то типа зажима с болтиками и дальше стержень уходит в землю. Верхний конец поднимается к силовым проводам и не касаясь их заканчивается под ними в виде треугольной петли. Понадобилась розетка с заземлением и был протянут двойной одножильный медный с хорошей изоляцией кабель до ближайшего окна и через отверстие в раме входит в дом, другой конец был подключен с помощью шайбочек и гаек к тому зажиму (диаметр жил около 1,5 мм, две жилы запараллелены). Между этим заземлением и фазой прибор показал напряжение 240 вольт. В обычной розетке 235 вольт. Чтобы проверить эффективность заземления был подключен обогреватель (76 Ом) к фазе и к этой земле вместо нуля. Напряжение упало до 200 вольт. Судя по этому контакт с землей хороший (читала в интернете что у кого-то напряжение падало до половины). Теперь вопрос. Можно ли использовать такое (готовое) заземление для своих нужд, не является ли это нарушением каких-либо правил? И не молнеотвод ли это случайно?
В терминах : При возникновении аварийной ситуации возможно протекание больших величин уравнивающих токов и как следствие - поражение электрическим током.
По простому:
Dina Malina написал :
Понадобилась розетка с заземлением
По этому заземлению может прийти бяка и ушарашить.Поэтому
BigHarry написал :
Нет, нельзя, и тем более без надежной дифзащиты.
Кстати , обратите внимание на посыл в сообщении - тут какая-то штука из земли торчит , можно к ней примотаться проводком .Как культурно ответить ? Мало что там торчит и каким проводком примотают.Да что тут говорить...
Этот мет. стержень заканчивается (или начинается) наверху прямо под силовыми проводами (фаза-ноль) , конец закручен напоминая что-то вроде вопросительного знака. Та бяка может прийти если оборвется фазовый провод и падая коснется это заземление что-ли (мет. стержень)?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.