Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062
#2541964

Как часто должно быть выполнено заземление на столбах ЛЭП? По деревне стоят ЖБ столбы, примерно не чаще чем на каждом 5-м а то и реже виден проводник спускающийся с 0 в землю. В основном спуск идет на старых стоблах. Новые - голые. Вряд-ли земля идет в арматуру столба - наверху не видно отвода с 0 на что-то у столба. Какие нормы, чтобы затребовать с энергетиков наведения порядка?

на каждом ответвлении, на каждой конечной и через 150 метров, это если на столбах нет высоковольтных

Переделка зарядных устройств и не только

Мишутк написал :
Какие нормы, чтобы затребовать с энергетиков наведения порядка?

Раздел 2.4. последней редакции ПУЭ.

Anat78 написал :
на каждом ответвлении

нет...

Anat78 написал :
на каждой конечной

и начальной.

Anat78 написал :
через 150 метров

Зависит от грозового района (по среднегодовой продолжительности грозовых часов) по специальной карте.

ПPOPAБ написал :
Зависит от грозового района (по среднегодовой продолжительности грозовых часов) по специальной карте.

[/B] В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми и другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Среднее 150 м

ПPOPAБ написал :
на каждом ответвлении

нет...

Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:

  1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).
  2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура.
    В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.

А начало на подстанции всегда заземлено

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78,- не находите различий между своими постами?
Или "температуру по палате" то-же в среднем считаете?

ПPOPAБ написал :
Или "температуру по палате" то-же в среднем считаете?

питер не считаю грозо опасным населеным пунктом поэтому и взял среднее

Переделка зарядных устройств и не только

В метрах двух от дома стоит столб ЛЭП (ответвление последнее в деревне). По столбу вниз спускается металлический стержень (диаметром около 5 мм), около земли что-то типа зажима с болтиками и дальше стержень уходит в землю. Верхний конец поднимается к силовым проводам и не касаясь их заканчивается под ними в виде треугольной петли. Понадобилась розетка с заземлением и был протянут двойной одножильный медный с хорошей изоляцией кабель до ближайшего окна и через отверстие в раме входит в дом, другой конец был подключен с помощью шайбочек и гаек к тому зажиму (диаметр жил около 1,5 мм, две жилы запараллелены). Между этим заземлением и фазой прибор показал напряжение 240 вольт. В обычной розетке 235 вольт. Чтобы проверить эффективность заземления был подключен обогреватель (76 Ом) к фазе и к этой земле вместо нуля. Напряжение упало до 200 вольт. Судя по этому контакт с землей хороший (читала в интернете что у кого-то напряжение падало до половины). Теперь вопрос. Можно ли использовать такое (готовое) заземление для своих нужд, не является ли это нарушением каких-либо правил? И не молнеотвод ли это случайно?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Dina Malina написал :
Можно ли использовать такое (готовое) заземление для своих нужд

Нет, нельзя, и тем более без надежной дифзащиты.

А почему нельзя? А если довести проводом до счетчика и подключить к корпусу?

Dina Malina написал :
А почему нельзя?

В терминах : При возникновении аварийной ситуации возможно протекание больших величин уравнивающих токов и как следствие - поражение электрическим током.
По простому:

Dina Malina написал :
Понадобилась розетка с заземлением

По этому заземлению может прийти бяка и ушарашить.Поэтому

BigHarry написал :
Нет, нельзя, и тем более без надежной дифзащиты.

И это пройдёт ...

serj12 написал :
По этому заземлению может прийти бяка и ушарашить.

И как дифзащита спасет от "бяки" пришедшей от данного заземления? По видимому являющемуся молниезащитой....

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Бяка-то вряд-ли придет, бяка грозовая обычно в землю стремится коротким путем, разве что какой-то наводышь прибежит и нежную электронику взбаламутит.

dokar написал :
По видимому являющемуся молниезащитой....

К сожалению лицезреть не могу ввиду отсутствия присутствия в Рязанской обл. - потому посчитал ответить доступным языком свои опасения ТС.

И это пройдёт ...

BigHarry написал :
какой-то наводышь прибежит и нежную электронику взбаламутит.

То-то IT-шники жалуются на сгоревшие порты после гроз ...

И это пройдёт ...

Кстати , обратите внимание на посыл в сообщении - тут какая-то штука из земли торчит , можно к ней примотаться проводком .Как культурно ответить ? Мало что там торчит и каким проводком примотают.Да что тут говорить...

И это пройдёт ...

Этот мет. стержень заканчивается (или начинается) наверху прямо под силовыми проводами (фаза-ноль) , конец закручен напоминая что-то вроде вопросительного знака. Та бяка может прийти если оборвется фазовый провод и падая коснется это заземление что-ли (мет. стержень)?