Этот мет. стержень заканчивается (или начинается) наверху прямо под силовыми проводами (фаза-ноль) , конец закручен напоминая что-то вроде вопросительного знака. Та бяка может прийти если оборвется фазовый провод и падая коснется это заземление что-ли (мет. стержень)?
Кстати , обратите внимание на посыл в сообщении - тут какая-то штука из земли торчит , можно к ней примотаться проводком .Как культурно ответить ? Мало что там торчит и каким проводком примотают.Да что тут говорить...
В терминах : При возникновении аварийной ситуации возможно протекание больших величин уравнивающих токов и как следствие - поражение электрическим током.
По простому:
Dina Malina написал :
Понадобилась розетка с заземлением
По этому заземлению может прийти бяка и ушарашить.Поэтому
BigHarry написал :
Нет, нельзя, и тем более без надежной дифзащиты.
В метрах двух от дома стоит столб ЛЭП (ответвление последнее в деревне). По столбу вниз спускается металлический стержень (диаметром около 5 мм), около земли что-то типа зажима с болтиками и дальше стержень уходит в землю. Верхний конец поднимается к силовым проводам и не касаясь их заканчивается под ними в виде треугольной петли. Понадобилась розетка с заземлением и был протянут двойной одножильный медный с хорошей изоляцией кабель до ближайшего окна и через отверстие в раме входит в дом, другой конец был подключен с помощью шайбочек и гаек к тому зажиму (диаметр жил около 1,5 мм, две жилы запараллелены). Между этим заземлением и фазой прибор показал напряжение 240 вольт. В обычной розетке 235 вольт. Чтобы проверить эффективность заземления был подключен обогреватель (76 Ом) к фазе и к этой земле вместо нуля. Напряжение упало до 200 вольт. Судя по этому контакт с землей хороший (читала в интернете что у кого-то напряжение падало до половины). Теперь вопрос. Можно ли использовать такое (готовое) заземление для своих нужд, не является ли это нарушением каких-либо правил? И не молнеотвод ли это случайно?
ПPOPAБ написал :
Зависит от грозового района (по среднегодовой продолжительности грозовых часов) по специальной карте.
[/B] В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми и другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Среднее 150 м
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).
На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура.
В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.
Как часто должно быть выполнено заземление на столбах ЛЭП? По деревне стоят ЖБ столбы, примерно не чаще чем на каждом 5-м а то и реже виден проводник спускающийся с 0 в землю. В основном спуск идет на старых стоблах. Новые - голые. Вряд-ли земля идет в арматуру столба - наверху не видно отвода с 0 на что-то у столба. Какие нормы, чтобы затребовать с энергетиков наведения порядка?