Вот любопытная ситуация с УЗО ДЭК. Номинал 30мА, рабочий ток 63, защищает квартиру с электроплитой.
Ведёт УЗО себя нестабильно, видно суть в том, что хреновое оно по качеству.

Исправно срабатывает и от кнопки "тест" и от перемыкания ноля и земли (в доме TN-S), исправно держит квартиру и при включении нагрузки - электроплита, освещение, сплит. Держит неделями. Но иногда срабатывает при включении вводного автомата (двухполюсной C50 DEKraft), а иногда и не срабатывает. Вчера сработал в отсутствии хозяев - причины неясны, из нагрузки был только холодильник, правда гроза была небольшая.

В общем интересует статистика по данным образцам (см. фото).

Пока я рекомендую хозяину сменить УЗО на аналогичное по номиналам, на Schneider - завтра будем приобретать. Может заодно и вводной автомат сменить? Для надёжности, так сказать...

Исходные данные. Квартира новая, в доме TN-S, отделку делала нормальная бригада, электрику делал нормальный электрик. Как пояснил хозяин часть щитка осталась с той же комплектацией, что сдавали строители, в том числе и это УЗО.

Где они его только откопали... Этой штуке лет пять, а может и больше.
Снимите посмотрите дату выпуска, она как на консервах выбита.

Конечно под замену все,

web-rr написал :
электрику делал нормальный электрик

можно фото работ этого электрика, а то вдруг там тихий ужас.

Переделка зарядных устройств и не только

web-rr написал :
электрику делал нормальный электрик

Если нормальный электрик это оставил, он не нормальный. Или же для подтверждения его нормальности хозяин должен представить бумагу, что он ТРЕБОВАЛ оставить это и снимал с электрика всю ответственность.

Хозяин квартиры может денег с Экономил , поэтому и такое купил?

А куда его электрик грамотный смотрел? Вообще то все нормальные хозяева сначала спрашивают - что надо купить? Я с таким частенько сталкиваюсь, купил квартиру за 400-500 кгрин и сидит и думает, сколько потратить на электрику, 2 или 3. При этом то, что купив новую машину за 150 пытается ее продать через 3-4 месяца за 100 потому как не понравилась - нормальная ситуация.
Хотя тут довод побеждает один обычно - "Страдивари скрипки для лохов делал. Для настоящих пацанов он делал барабаны". В результате тратит 5 и имеет то же что за 3 только с "блекджеком и шлю..ами"

Регистрация: 08.07.2008 Симферополь Сообщений: 261

правда гроза была небольшая

  • скорее всего это причина срабатывания УЗО. Встречал такое с УЗО ДЭк и Экф

Эта часть начинки осталась от строителей, хозяин наверное не был тогда смотивирован на полную замену.

Всем спасибо за отзывы.

Наверное препарирую ДЭК после снятия, для ознакомления с возможностями промышленности Китая.

Регистрация: 03.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 2533

Anat78 написал :
можно фото работ этого электрика, а то вдруг там тихий ужас.

ArVicBor написал :
Если нормальный электрик это оставил, он не нормальный.

ArVicBor написал :
А куда его электрик грамотный смотрел?

Ну вот, опять накинулись. Электрик поставил ВА и УЗО с правельными номиналами. Чё вам ещё то надо?
п.с О ужос, этот электрик поставил вводной ВА с права, а не слева от счётчика. Срочно этот случай в тему "Электроасы"!!!!!

web-rr написал :
Пока я рекомендую хозяину сменить УЗО на аналогичное по номиналам, на Schneider - завтра будем приобретать.

Это правильно.
А если "глюк" повторится и с Шнайдером, денги вернёте?