DED написал:

Судя по всему, проектантам тоже надо мозг включать!!!!!!!

DED, DED, Конечно прошло всего 6 лет, но может быть подскажите откуда скопировали последний план?

В смысле в котельную? В котельную - частично из окна (микропроветривание) и еще есть дверь нажуру металлическая не очень то герметичная, так вот из нее будет проходить воздух. при необходимости можно отверстия за этой дверной коробкой сделать для дополнительного притока.
А вентиляцию гаража еще не решил как лучше сделать, это же тоже надо и приточную вентиляцию и вытяжку вверх делать...

Tool написал :
В общем поставил пока что одну дверь, герметично получилось никаких выхлопных газов в котельную не попадает.

А приток для вентиляции где берете?

Если кому интересно по теме: поговорил с еще одним газовиком - говорит четких норм на самом деле нет в отношении котельных и гаражей (под котельной здесь имеется в виду маломощные частных домов), это вроде как для подстраховки они так говорят, а может еще почему...
В общем поставил пока что одну дверь, герметично получилось никаких выхлопных газов в котельную не попадает. Так же вторую еще буду ставить, и для герметичности и для тепла, гараж то неотапливаемый.
Благодарю всех за участие))

Чепик написал :
что связано,запахи?..экономят демоны-газовщики на добавках "одорант"!

Да.. а газовик мне с умным видом говорил что запах газа только на старых трубах будет, а новые еще "не провонялись " Типа от труб он набирается запаху

Tool написал :
Может и правда с этим как-то связано...

..что связано,запахи?..экономят демоны-газовщики на добавках "одорант"!

Чепик написал :
Года два назад меняли полностью во всём доме.

Может и правда с этим как-то связано...

Tool написал :
Вашим трубам сколько лет то?

Года два назад меняли полностью во всём доме.

Чепик написал :
Сейчас включил газ и нюхнул-не пахнет!..вообще ни чем не пахнет.

Ну вот я не первый значит такой. вот я тогда открывал на плите, слышно шипение, а запаха нет.

Чепик написал :
у меня поджиг газа отдельной кнопкой.

Вот и у меня так же! С чем это связано? Вашим трубам сколько лет то?

Палецкий написал :
Вы уверены на все 100%

..ага,если бы палец не держал на поджиг,сам бы не поверил!..чуть нос не подпалил,у меня поджиг газа отдельной кнопкой.

Чепик написал :
включил газ и нюхнул-не пахнет!..вообще ни чем не пахнет.

Вы уверены на все 100%, что включили газ (открыли ему доступ в помещение) ? ..тут ведь такое дело ..одно думаем- другое делаем

Tool написал :
но почему-то в том районе ее мало добавляют.

Сейчас включил газ и нюхнул-не пахнет!..вообще ни чем не пахнет.

Да знаю что добавляют ее туда эту добавку, но почему-то в том районе ее мало добавляют. И точно знаю что недалеко за 1-1.5 км оттуда в домах газ пахнет еще как (у знакомого проверял), так вот если магистраль общая. то почему так непонятно. Да когда врезку делали воняло на улице еще как!

Чепик написал :
туда для запаха какая то добавка идёт

добавка называется одорант.

Tool написал :
газ у нас стал почти без запаха идти

..что я выше и отметил,газ сам по себе не пахнет,туда для запаха какая то добавка идёт,а газовщики и на этом экономят.

Кстати заметил еще что газ у нас стал почти без запаха идти, его почти не возможно различить...

Дядя Сёма° написал :
А что мешает прочитать правила эксплуатации источников повышенной опасности?

Кому?!..в моей деревне во всех домах стоят газ.котлы,жители в основном остались одни женщины в возрасте,они умеют только вкл и выкл.
А вот газовщикам надо построже быть,а не коррупцией заниматься.

Чепик написал :
У нас к сожалению таких полстраны,в том числе и я.

А что мешает прочитать правила эксплуатации источников повышенной опасности?

Чепик написал :
а это имеет огромнейшее значение,со слов свидетелей не сильно обожгло,только волосы и небольшие пожёги.

Так а толку, если сверху крыша упала все равно ))

Tool написал :
толку что на диване оказался?

Скорее всего под...или рядом с диваном,а это имеет огромнейшее значение,со слов свидетелей не сильно обожгло,только волосы и небольшие пожёги.

Tool написал :
И еще: мощность взрыва сильно зависит от объема помещения

Не знаю что там за помещение,но факт остаётся фактом.

Чепик написал :
У нас к сожалению таких полстраны,в том числе и я.

подробней можно?

Чепик написал :
Кстати у предыдущего хозяина участка кирпичный дом взорвался от магистрального газа,включил котёл и ушёл во двор по делам,пришёл щёлк выключателем-взрыв,его отбросило под диван-это его и спасло-все четыре стены упали наружу,а крыша внутрь и погасила пламя от взрыва.

Как же он выжил. если крыша сверху упала, толку что на диване оказался?
Да и потом. с нормальным магнитным клапаном - не должно такого быть, чтоб газ пошел без пламени...

И еще: мощность взрыва сильно зависит от объема помещения, чаще всего хватает площади окон чтоб давление взрыва сбросить. Если конечно площадь и тип остекления подходящие. типа тех норм. что на котельную даются 3% от объема площадь должна быть.

Tool написал :
А трубы помимо кранов не входят?

..и трубы и работа!..сварка смазка скрутка.
Кстати у предыдущего хозяина участка кирпичный дом взорвался от магистрального газа,включил котёл и ушёл во двор по делам,пришёл щёлк выключателем-взрыв,его отбросило под диван-это его и спасло-все четыре стены упали наружу,а крыша внутрь и погасила пламя от взрыва.

Verwolf написал :
кто устроил аварию по собственному скудоумию

У нас к сожалению таких полстраны,в том числе и я.

Палецкий написал :
Микропроветривание не подойдет Забыл цифру, но приток для работы вытяжки нужен значительный.

Но там проток большой получится даже при микропроветривании. только при условии тяги хорошей со стороны котла.
А если не так, то как его приток организовывать?

Палецкий написал :
Своими глазами видел разорваный льдом расширительный бак

Ну вот да кстати, холод не нужен там. Замерзнуть движущаяся и горячая вода конечно не может, это морозу намного больший нужен, но вот в баке - вполне! Да, бак у меня на верху и хорошо утеплен на всякий случай.

Perfex написал :
В стенах котельной сделал 2 сквозных отверстия с решетками регулируемыми,+ маленькую батарею возле емкостей для воды,

Вариант однако! Но вопрос с промерзанием остается открытым, да и температура в котельной какая при этом получится?

Verwolf написал :
Большинство подобных норм писаны не кровью, а дураками, в смысле не те, кто писАл, а кто устроил аварию по собственному скудоумию и вынудил вводить все более жесткие правила для ВСЕХ.

Кстати думал об этом, отчасти согласен. Отчасти - потому что случай с любым может произойти любой в принципе. даже с не дураком Поэтому прежде всего должна учитываться его вероятность...

Verwolf написал :
Это какие ж там ограничения?

Держите СНИП (Украинский)

Tool написал :
Ну вроде раз в помещении содержится он значит есть шансы что выльется
Допустим в спальне этого нет или в прихожей, вот если с таким помещением сравнивать то да содержит агрессивы.

Вот-вот, это и называется "защита от дурака" - а за них держат всех нас. Большинство подобных норм писаны не кровью, а дураками, в смысле не те, кто писАл, а кто устроил аварию по собственному скудоумию и вынудил вводить все более жесткие правила для ВСЕХ. С ПДД та же хрень - из-за 0,1% безумных отморозков вводят очередные поправки, которые всем только мешают.

Палецкий написал :
Оооо, Вы просто не читали СНИП относительно установки газовых плит! Там ограничений не меньше.

Это какие ж там ограничения? У меня пока маленькая двухконфорочная с духовкой и даже с 50 л баллоном стоит абы как на кухне на тумбочке (естественно в частном доме). Газовщики её сто раз видели, когда приходили счетчик проверять/пломбировать и пр. - и глубоко пофиг им на неё, даже на 50 л баллон в помещении.

Палецкий написал :
Микропроветривание не подойдет Забыл цифру, но приток для работы вытяжки нужен значительный. Если организовать значительный приток зимой в хорошие (градусов 20) морозы через форточку - система замерзнет и прорвет! Своими глазами видел разорваный льдом расширительный бак

В стенах котельной сделал 2 сквозных отверстия с решетками регулируемыми,+ маленькую батарею возле емкостей для воды,
*некоторыми зимами и -35 в Киеве было, ничего все ОК!*

Tool написал :
Это да но если дверь не герметичная, а так приток будет из окна (микропроветиривание придется держать постоянным)

Микропроветривание не подойдет Забыл цифру, но приток для работы вытяжки нужен значительный. Если организовать значительный приток зимой в хорошие (градусов 20) морозы через форточку - система замерзнет и прорвет! Своими глазами видел разорваный льдом расширительный бак

Verwolf написал :
У меня, к примеру, четыре оштукатуренных стены, маленький стенд с инструментом и авто - всё. Это типа бензин из бака каааак выскочит, каааак выпрыгнет и сразу же проест насквозь пол и воспламенится - так что ли?

Ну вроде раз в помещении содержится он значит есть шансы что выльется
Допустим в спальне этого нет или в прихожей, вот если с таким помещением сравнивать то да содержит агрессивы.

Чепик написал :
Тем более на участке есть газовый стояк метрах в 7 от бытовки,газовщики разрешают подвести к бытовке,но пока нет денег,20 т.р.запросили,в эту цену входят краны,запоры и счётчик.

И это в Воронеже так запросили? А трубы помимо кранов не входят?

Палецкий написал :
Другими словами, вредные и опасные вещества, хочешь-не хочешь, но будут наполнять котельную ..со всеми вытекающими

Это да но если дверь не герметичная, а так приток будет из окна (микропроветиривание придется держать постоянным), так что ту все нормально должно быть.

DED написал :
от него даже прикурить не возможно, всё там так упаковано и загерметизировано

Там от магистрали куча соединений до горелки. Любое из соединений теоретически может травить газ

DED написал :
то что тогда делает газовая плита в квартире???? Открытый огонь!!!! Вокруг, в не посредственной близости лёгковоспломеняющие предметы!!!!! И жидкости !!! Где логика???

Оооо, Вы просто не читали СНИП относительно установки газовых плит! Там ограничений не меньше. Опять же, газовая плита расположена в непосредственной близости от мест пребывания людей и любая неисправность тот час будет обнаружена носом и совсем другое дело - котельная ..там можно месяцами не появляться, а что в это время происходит с оборудованием, никто и знать не будет