Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2550429

есть квартира в центре. 235В постоянно перегорают лампы -по 10шт в неделю (15 лет) поставили шипро(блок защиты) не помогает.че делать?

andrekio написал :
че делать?

Обратиться к местным энергетикам, ткнуть их в нормальный мультик, пусть в КТП ПБВ на трансе на ступеньку пониже включат....

а по-русски можно ???

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9068

Дома стоит бесперебойник с индикацией входного напряжения. Также стоит реле напряжения на защищаемом оборудовании. Оба показывают 235-237В. Лампочки живут долго. Ищите проблему не только в значении напряжения, но и в скачках, проводке, лампочках.

andrekio написал :
а по-русски можно ???

Да пожалуйста. Если считаете, что напряжение завышенное, найдите сначала нормальный мультиметр с функцией True RMS. Если он тоже покажет что 235В, зайдите в свой отдел "Мосэнергосбыт", напишите им заявку, пусть разбираются.
Обычно решается переключением в КТП на трансформаторе (что на наших ТМ-ТМГ, что на фирменных) на ступень ниже (стандарт - ПБВ (переключение без возбуждения) +-2х2,5%. 4 ступени, ) Т.е. после переключения получите 235-2,5%=229В если конечно он уже не стоит на самой низкой ступени.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Дело в том что напряжение на трансе в КТП выставляется с таким расчетом чтобы у самого последнего на линии потребителя было 220в.У тех кто в самом начале линии напряжение может быть повыше. А нормальный мультик, но не прошедший поверку,местным энергетикам не указ.

там ТБ в 10м от квартиры !))переключить обмотку трансформатора ????по-русски

andrekio написал :
235В постоянно перегорают лампы

Перейти на "энергосберегайки".

они че вечные??? мож стаб 12 квт поставить ???

volchenok написал :
А нормальный мультик, но не прошедший поверку,местным энергетикам не указ

Им и нормальные Fluke из госреестра тож не указ. Указ только свои средства.
Но бумажка-обращение заставит принять меры.

volchenok написал :
чтобы у самого последнего на линии потребителя было 220в

У нас вообще не поймешь, что и как выставляется. Реконструкции идут полным ходом на подстанциях. Может они вообще на силовике по 6 или 10 РПНом задрали случайно. И такое бывает. Шелкнули РПНом на одну ступень, вот 1,78% и прилетел.
В общем заявку, в сбыт, пусть у них голова болит.

andrekio написал :
там ТБ в 10м от квартиры

ТБ это трансформаторная будка? Тогда это называют КТП (комплектная трансформаторная подстанция) или РП (распределительная подстанция) Их видов тыща. От нее кабели могут черте как идти через ГРЩ (главный распредщит) в дом. В доме такая же фигня. Так что то, что транс рядом, еще ничего не значит.

andrekio написал :
переключить обмотку трансформатора ????по-русски

У современных трансформаторов предусмотрено устройство ПБВ (переключение без возбуждения) В общих словах переключает отпайки обмотки ВН на трансформаторе без лишних танцев с бубнами позволяя менять коэффициент трансформации. В малых трансах надо снять напряжение, переключить, подать напряжение. В больших (РПН - регулировка под нагрузкой) меняется нажатием кнопки

да если больше 231 вольта это выше нормы, из-за 235 вольт никто переключать не будет(пошлют), можете конечно стабилизатор но это дорого. попробуйте перейти на другую фазу это проще

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
из-за 235 вольт никто переключать не будет(пошлют),

Есть бумага, официально поданная и зарегистрированная. Сейчас не те времена, чтоб посылать. Особенно в Москве.
Если такие смелые, то пусть в письменном виде посылают, с аргументами. Грамотного народу дофига развелось, в след. раз уже могут в суд пригласить за сгоревшую технику.

Регистрация: 31.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 44

ArVicBor написал :
Да пожалуйста. Если считаете, что напряжение завышенное, найдите сначала нормальный мультиметр с функцией True RMS. Если он тоже покажет что 235В, зайдите в свой отдел "Мосэнергосбыт", напишите им заявку, пусть разбираются.
Обычно решается переключением в КТП на трансформаторе (что на наших ТМ-ТМГ, что на фирменных) на ступень ниже (стандарт - ПБВ (переключение без возбуждения) +-2х2,5%. 4 ступени, ) Т.е. после переключения получите 235-2,5%=229В если конечно он уже не стоит на самой низкой ступени.

вот у людей проблема.... а мы, в Лен области , в хорошее затишье получаем 195 !!! а в выходной день 165 !!! и счастливы. что хоть это доходит....

andrekio написал :
они че вечные???

Они не "перегорают" от небольшого перенапряжения.

стаб 12 квт

Дорого, габаритно...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

У меня уж 20 лет ниже 230 не бывает, в среднем 235. Лампочки живут долго и счастливо. Ищите другие причины массовых перегораний: плохой контакт где-то, начиная от стояка и до самого патрона, закрытые светильники, в которых лампочки перегреваются, смените производителя ламп...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Fallcon написал :
вот у людей проблема....

И то и то проблема. Надеюсь под Питером скоро решится проблема, там кажись большая программа сетевого строительства идет...
Но в Вашем случае скорее надо смотреть перегруз по трансу. Он небось в жару красненький стоит... а срок службы его внутренней изоляции резко снижается.

сберегайки нормально работают до 300 вольт и светоотдача лучше, вот при 340-350 где-то сгорают транзисторы уже.

Переделка зарядных устройств и не только

Kamikaze написал :
ниже 230 не бывает, в среднем 235

Дык у вас в Запорижье и горилка крепче и сало жирнее...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Anat78 написал :
сберегайки нормально работают до 300 вольт и светоотдача лучше, вот при 340-350 где-то сгорают транзисторы уже.

В них конденсатор за выпрямителем, как правило, на 400В, а это 285В переменки...

ArVicBor написал :
Дык у вас в Запорижье и горилка крепче и сало жирнее...

:yu

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
В них конденсатор за выпрямителем, как правило, на 400В, а это 285В переменки...

450 есть, но даже на 400 не дохнут, первым делом транзисторы умирают

Переделка зарядных устройств и не только

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Anat78 написал :
450 есть

350 тоже

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ну я то голимый китай не ставлю, пока ни одна лампа не перегорела(одна только от 380в электрики с,,ки)

Переделка зарядных устройств и не только

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 31.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 44

Anat78 написал :
сберегайки нормально работают до 300 вольт и светоотдача лучше, вот при 340-350 где-то сгорают транзисторы уже.

не знаю где там 350, а у меня ночью при 310 вольтах взрывались как гранаты , сначала думал война !!!! пока соображал что делать, в квартире темень и холодильник по кухне скачет... кульминацией был взрыв кондея на улице, и наступил каменный век !!!

Регистрация: 31.07.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 44

ArVicBor написал :
Надеюсь под Питером скоро решится проблема, там кажись большая программа сетевого строительства идет...
... а срок службы его внутренней изоляции резко снижается.

под Питером никто ничего не делает, всё украдено для дачь "беднячков" .
а срок службы закончился вместе с коммунизмом в 91 году!!!

Fallcon написал :
а срок службы закончился вместе с коммунизмом в 91 году!!!

Тем более, пожалейте дедулю. А то вообще без света сидеть будете. Хотя раньше конечно трансы крепче были. Нынешние - шняга, все себестоимость оптимизируют за счет конструктива и материала.
Из старой школы сейчас только ТМ выпускаются (с баком сверху) и с медными обмотками. Только у них цена как у шатла.

Регистрация: 25.08.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 24

Fallcon написал :
вот у людей проблема.... а мы, в Лен области , в хорошее затишье получаем 195 !!! а в выходной день 165 !!! и счастливы. что хоть это доходит....

А мы,в Ленобласти получаем 240-257В.Иногда 235В бывает,но редко.Ставим РН и СН...

andrekio написал :
есть квартира в центре. 235В постоянно перегорают лампы

Что-то как будто всё пышно обсудили...Интересно сбснно,а на соседних фазах какое напряжение?

Kamikaze написал :
У меня уж 20 лет ниже 230 не бывает, в среднем 235. Лампочки живут долго и счастливо. Ищите другие причины массовых перегораний: плохой контакт где-то, начиная от стояка и до самого патрона, закрытые светильники, в которых лампочки перегреваются, смените производителя ламп...

Аналогично, меньше 240 ни разу не видел.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

_Витёк_ написал :
Аналогично, меньше 240 ни разу не видел.

вольтдобавку скинуть на КТП и жить спокойно... Не?

Alexiy написал :
вольтдобавку скинуть на КТП и жить спокойно... Не?

Верхний допустимый предел вроде как 242В? Мне с обычными 243-245 вроде как и напрягаться не стоит. Тем более что мои вольтметры не в госреестре средств измерений ни разу, а нагрузка на сеть только расти будет.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

_Витёк_ написал :
Верхний допустимый предел вроде как 242В?

нет. Допускается +-5% длительно и -10% кратковременно (максимум несколько минут)

_Витёк_ написал :
Верхний допустимый предел вроде как 242В?

ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия.
5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые. соответственно +5 и +10 %от номинального напряжения электрической сети.
209В - 231В/198В – 242В.
Или как прописано в договоре.