Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894
#164050

2vitaly.M
Спасибо, нашел.

с тех пор как журнал стал вываешиваться в пэдээфе (архив журнала), мы перестали заносить информацию в раздел "тесты". смотрите здесь:
тест импортных автоматов

Тест отечественных автоматов

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

2vitaly.M Спасибо за ссылку, а случайно буржуйские автоматы не тестировали?
В соотвествующем разделе () не нашел, там даже отечественных нет...

мы неоднократно проводили тесты розеток и выключателей. вот, например, один из них:

можете там посмотреть, как ведут себя электроустановочные при повышенных токах.
поскольку мы делаем тесты для жителей нашей страны, то в качестве критерия берем отечественные ГОСТы. по большому счету нам нет никакого дела, какой там у них стандарт... нам собственно и наш ГОСТ не указ. главное, что мы применяем одни и те же условия тестирования ко всем участникам. как можете заметить, мы придумываем собственные условия, стараясь сделать их максимально приближенными к реальным. но, чтобы не изобретать велосипеды, все же опираемся на опыт наработанныей в данной области.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

vitaly.M написал :
это стандарт

Это наш стандарт? Это какой-то ГОСТ?
Буржуйские автоматы (Мерлин, Легран, Сименс) - там такие-же условия?
А розетки, случайно, не сгорят, или на розетках 16А следует воспринимать как 25?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Поставьте автомат АВВ 231 серии. Они стоят порядка 110 рублей. Пока, вроде, не подводили.

это стандарт. при 1,13 номинала автомат должекн работать час. при 1,45 номинала за час должен сработать. 2,55 номинала - меньше минуты, но больше 1 секунды.... и т.д.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

vitaly.M написал :
между минутой и часом

Да уж... Наши автоматы - самые стойкие в мире - будут держаться до последнего...
За такой промежуток времени может выгореть что-то серьезное, чем какой-то автомат за 40 рублей.

при двух номиналах атомат должен сработать за время где-то между минутой и часом...
см.:
Тест отечественных автоматов

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

pasha 3 написал :
Это ведь не нормально

Не нормально.

Здравствуйте!

Подскажите у меня стоит автомат руского производства марка "ВА 92-29" С 20А,
автомат на 20а должен выдерживать 4400вт, а я нагружаю 39а и невыбивает,
нагружал в течении 20минут
пробывал менять аналогич апвтомат тойже марки, тоже самое,

Это ведь не нормально?

может стоит поменять автомат на импортный?