с тех пор как журнал стал вываешиваться в пэдээфе (архив журнала), мы перестали заносить информацию в раздел "тесты". смотрите здесь:
тест импортных автоматов
мы неоднократно проводили тесты розеток и выключателей. вот, например, один из них:
можете там посмотреть, как ведут себя электроустановочные при повышенных токах.
поскольку мы делаем тесты для жителей нашей страны, то в качестве критерия берем отечественные ГОСТы. по большому счету нам нет никакого дела, какой там у них стандарт... нам собственно и наш ГОСТ не указ. главное, что мы применяем одни и те же условия тестирования ко всем участникам. как можете заметить, мы придумываем собственные условия, стараясь сделать их максимально приближенными к реальным. но, чтобы не изобретать велосипеды, все же опираемся на опыт наработанныей в данной области.
Это наш стандарт? Это какой-то ГОСТ?
Буржуйские автоматы (Мерлин, Легран, Сименс) - там такие-же условия?
А розетки, случайно, не сгорят, или на розетках 16А следует воспринимать как 25?
это стандарт. при 1,13 номинала автомат должекн работать час. при 1,45 номинала за час должен сработать. 2,55 номинала - меньше минуты, но больше 1 секунды.... и т.д.
Да уж... Наши автоматы - самые стойкие в мире - будут держаться до последнего...
За такой промежуток времени может выгореть что-то серьезное, чем какой-то автомат за 40 рублей.
Подскажите у меня стоит автомат руского производства марка "ВА 92-29" С 20А,
автомат на 20а должен выдерживать 4400вт, а я нагружаю 39а и невыбивает,
нагружал в течении 20минут
пробывал менять аналогич апвтомат тойже марки, тоже самое,
Это ведь не нормально?
может стоит поменять автомат на импортный?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.