#163262

Здравствуйте!!! У нас возник такой вопрос. Никто не встречался с разводкой дома из бруса, фирмы "Беркер"? Стоит задача развести в деревянный срубовых домах электрику. Но там хотят как у Левона Оганезова, на изоляторах. Как раньше делали, с витым проводом. Никто не знает, где этот провод можно приобрести. У Московской фирмы с которой сотрудничают поставщики такой есть 1 кв.мм. Это не серъёзно для таких огромных домов. Подскажите где можно заказать?

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Подобные понты выполнются чисто из декоративных соображений. Данная "прводка" бутафория в стиле ретро. Делайте обычную скрытую проводку с внешними розетками, выключателями, распайками, а затем поверх гоните этот камуфляж. Кстати обязательно ставится древний щиток на металлической пластине, как раньше делали, с пробками (тоже камуфляж) и счётчик древнейший. Реальный щётчик ставится в реальный щиток. Если выполнить эту инсталяцию безупречно, смотрится обалденно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

О какой скрытой проводке в рубленом доме может идти речь? Разводка на роликах делается элементарно и при этом удовлетворяет всем требованиям ПУЭ. Делать, правда, это должен квалифицированный ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК. Заметьте электромонтажник, а не электрик. Скручивать провод нужно самому при помощи дрели проводом ПВ-3 2,5 нужного цвета. Обязательна опрессовка наконечниками, поскольку провод многопроволочный. Все остальное , как при обычном монтаже открытой проводки - распаечные коробки, выключатели, розетки ...

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Ещё в прошлом году попадалась дока ( правда не помню где ) о прокладке скрытой проводки в брёвнах, правда делается на стадии строительства. Вертикальные каналы сверлятся в брёвнах до укладки, а горизонтальные уже на ружу к оконечным устройствам после укладки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

При этом еще надо не забыть проложить во все каналы металлические трубы.

Конечно про скрытую проводку и бутафорию-это всё не то. Стоят дома и говорить про скрытую проводку конечно смешно. А вот про скручиване проводов дрелью, можно поподробнее??? Пожалуйста. Немного объясните технологию.)

Провод:
По способу монтажа - проще вести каждый провод на своей линии изоляторов (а не свивать "косички", тем более, что под распайки все равно разделять), но тут уж что заказчику в голову ударит. Проводка - декоративная, на нее вешается свет и пара-тройка розеток без з/к на комнату (остальное - как обычно). Выключатели/розетки - на несгораемые основания (задекорированные под деревянные кружочки). Распайки/оконцовки - паяные. Проходы в сгораемых стенах - стальная труба. Муторно, зато дорого.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Скручивание проводов при помощи дрели делается элементарно. Отматываете с бухты метров 20-30, если большие рабочие длины не понадобятся, складываете вдвое, один конец пары за что-нибудь цепляете, а другой конец зажимаете в патрон дрели и отходите с дрелью на максимально возможное расстояние. Потом включаете дрель и наблюдаете как провода скручиваются. Это происходит не так быстро, как может показаться на первый взгляд. После завершения процесса берете влажную тряпку и энергично проходитесь ей по всей скрутке - равномерная и устойчивая к расплетению скрутка готова.
А что касается пластин под розетки и выключатели, то я их делал из обычной оцинковки - ставишь на лист выключатель, обводишь по периметру "чертилкой" или карандашом (простой карандаш плохо заметно) и вырезаешь ножницами по металлу. После монтажа их и не заметно.

огромное спасибо за советы, за сайт с проводами, правда они в Москве, но по крайней мере уже знаешь что искать:-) Конесно с выключателями и розетками которые нужно ножницами вырезать это уже лишнее:-) У "Беркер" есть прекрасная серия под старину наружного исполнения, единственная загвоздка была в проводах, но вот совет с дрелью очень дельный, может и пригодиться.)))) Хотя там и цену кусаются, но деньги то не свои трачу.)))) А вот человеку нравиться так, под старину.))))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Не надо ничего мудрить с проводами - зачем вам бортовой провод, тем более пегой расцветки. Исползуйте провод ПВ-3. Это самый доступный и дешевый провод. И цвет подберете по вкусу.
А насчет вырезания ножницами выключателей и розеток это вы что-то погорячились. Вырезать надо негорючую подложку. Это вам обязательно придется делать, будь то Беркер или еще что-нибудь.

Александр Николай написал :
огромное спасибо за советы, за сайт с проводами, правда они в Москве

Не за что, будете проходить мимо - заходите!

Александр Николай написал :
Конесно с выключателями и розетками которые нужно ножницами вырезать это уже лишнее

Не надо забывать, что проводка на роликах поднята над поверхностью стены. Если просто прибить розетку, то переход проводов от ближайшего изолятора к вводу розетки получится не слишком симпатичным. Розетку нужно поднять миллиметров на 10-12, тогда ОК.

Александр Николай написал :
но вот совет с дрелью очень дельный, может и пригодиться.

А может и нет. Проще взять вместо дрели рейку с метр-полтора (приспособиться) длиной, свободные концы провода крепить к ее концам, вращать ручками. Концы жгута, чтобы не расплетались, можно фиксировать прозрачной термоусадкой. Ей же, но большего диаметра, удобно крепить провод к изоляторам.

avmal написал :
зачем вам бортовой провод, тем более пегой расцветки

Давай уж пойдем до логического конца - "а зачем вам на изоляторах"?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

На изоляторах для того, чтобы соответствовало "ретро"-стилю и ПУЭ. А БПВЛ попортит много крови при разделке концов - лохматиться будут, если не пользоваться "электроножом" для обжига изоляции. И расцветка у бортового ограничена одним видом. И цена оставляет желать лучшего ...

avmal написал :
А БПВЛ попортит много крови при разделке концов - лохматиться будут, если не пользоваться "электроножом" для обжига изоляции. И расцветка у бортового ограничена одним видом. И цена оставляет желать лучшего ...


БПВЛ как раз соответствует стилю проводки на изоляторах "а-ля пятидесятые", это один из узнаваемых атрибутов (помимо керамических изоляторов). Насчет разлохмачивания - заставь электриков ножи заточить нормально и не заморачивайся. Далее - где тебе это разлохмачивание помешало - все разделки должны уйти под изоленту? Насчет цены - заказчик платит...

Это не мне, а заказчику! :-) От розетки провод будет выходит великолепно. Я же объяснил, есть такая спец серия, она сделана под старину, у неё даже выключатель не клавишами, а сделан в старинном стиле, как бы объяснить попонятнее:-), вокруг крутиться такая специальная переключалка, ну не знаю с чем её сравнить!!! :-) Как у АВВ перекидной рубильник, только в миниатюре. Правда и стоит такая накладнаю штучка со всеми причиндалами под вывод провода, что бы он красивый был, у нас в районе 2350 рублей. Ну нравиться людям так, я же не буду возражать.:-) Там у немцев есть всё, кроме провода. И провод есть, но в наличии всего 1 кв. мм. А под заказ провод надо ждать в районе 4-6 месяцев. Это не устраивает заказчиков. Мы и так тянем время. Уже 4 дома готовы, а мы всё провода ищем. :-) Ну немножечко прояснилась картина?

avmal написал :
Не надо ничего мудрить с проводами - зачем вам бортовой провод, тем более пегой расцветки. Исползуйте провод ПВ-3. Это самый доступный и дешевый провод. И цвет подберете по вкусу.
А насчет вырезания ножницами выключателей и розеток это вы что-то погорячились. Вырезать надо негорючую подложку. Это вам обязательно придется делать, будь то Беркер или еще что-нибудь.

Зачем, я не пойму. Там специальный не горючий материал, шурупы закрываются такими же негорючими заклёпками, Т.е всё абсолютно безопасно!!! Немцы строго следят за этим.:-) Там пластмасса я посмотрел мм. 2 наверное толщиной, да притом, впрочем как и многое у АВВ не горючая. Не понимаю что за подложки нужны?

Slawa написал :
Не за что, будете проходить мимо - заходите!

Куда зайти то? :-) И где найти? :-) Лучше провода вышлите. Ну прийдётся наверное на ПВ-3 останавливаться, что то у нас в Самаре с бортовым проводом проблемки. Правда осталось ещё две надежды, завтра позвоню, но наверное и они умрут.:-(

простите за мой английский,но проводка в старом стиле действующая это жудкео извращение которое должно оплачиваться по тройному или пятикратному размеру)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Присылайте деньги - вышлем вам БПВЛ.

Ага. Если бы я вам сказал бы так, вы бы выслали? Высылайте провод, а мы сразу при получении деньги. Так интереснее? Надо искать консенсус.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Как хотите - провод вам нужен ...

Да мы то хотим, только просто так незнакомым людям деньги посылать? Это не есть хорошо. :-)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

... и познакомимся заодно.
Кстати, неужели в Самаре нет БПВЛ? У вас же полно электротехнических фирм. Или они только под заказ работают?
Посмотрите, например, "Фариаль", "Минимакс" ...

Александр Николай написал :
Лучше провода вышлите.

Блин, оплатите счет Электромонтажа (сайт из ссылки - это МАГАЗИН) и вышлите экспедитора забрать. Сколько вам там его надо - километра три?