В любом случае пара - автомат+УЗО выйдет дешевле, чем дифавтомат.

Спасибо, понял. Или ставить УЗО на 50-63А или менять их на дифавтоматы на 40А. Затраты при этом будут одинаковые, что лучше?

Была тема - обсуждали долго - в итоге макс ток УЗО надо брать на ступень больше... те на 40 автомат 63А (или если найдете на 50...)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Вы можете гарантировать, что качество контактов УЗО хотя бы на 1А не хуже контактов автомата?
Я, лично, сомневаюсь, что даже при одинаковом качестве контактов изнашиваться начнут, в первую очередь, именно контакты автомата. Так зачем рисковать дорогостоящим прибором. Хотя, если вы сторонник экспериментов и денег вам не жалко, то карты вам в руки ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2mar6565

А чего разбираться-то?

Просто снимаете характеристики с конкретного автомата и узо - и сраниваете их.
Характеристики автомата должны быть меньшими, чем характеристики узо. Это просто залог долголетия достаточно дорогого электронного прибора.
Если не желаете с этим заморачиваться - установите узо с встроенной защитой от сверх токов. Там контактная группа одна...

Ну давайте разберемся. Я понимаю если бы до УЗО стоял автомат например на 50 или 63А тогда да, при предельных токах которые будут больше 40А возможно повреждение контактов 40-амперного УЗО. Но у меня же стоит автомат на 40А и такой режим невозможен так как при вредных для УЗО токах он отключит линию.
Давайте просто выясним этот вопрос не привязываясь к конкретике. Возможна ли установка УЗО на ток меньше суммы токов нижестоящих автоматов, при условии что перед УЗО стоит автомат на ток такой же как у УЗО?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

УЗО не будет защищать линию от перегрузок и токов короткого замыкания. Этим будет заниматься автомат. Если пожалеете несколько десятков рублей на контакты для УЗО 63А, то есть шанс, что вам придется менять целиком УЗО со временем. Это намного дороже.

Имеем следующую ситуацию:
в квартире монтирую щиток имеем вход - фаза, нейтраль, земля. Потребители будут разбиты на три группы, плюс отдельный дифавтомат на печку. На входе в каждую группу планируется установка УЗО сумма токов автоматов после УЗО 58А.
Внимание вопрос: на какой ток должны быть УЗО если в этажном щитке установлен счетчик и автомат на 40А?
По правилам надо УЗО на 63А, но с другой стороны зачем, если линия все равно ограничена автоматом 40А. Зачем платить больше?