Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2554915

В квартире есть второй санузел, который не будет использоваться по назначению. В нем естественно будет стояк, стиральная машина и полки.

Вопрос: можно ли там поставить электрощиток (ABB пылевлагозащищенный соотв. стандарту IP65), или же это запрещено какими либо нормами и правилами?

Регистрация: 17.07.2011 Саратов Сообщений: 6065

Да вроде бы нету запрета. Точно там не будет всяких душевых сеток, рукомойников?

Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.

1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Нет, только стиральная машина, ничего другого не планируется.

Регистрация: 24.10.2009 Ноябрьск Сообщений: 10001

Alex-tag написал :
Вопрос: можно ли там поставить электрощиток (ABB пылевлагозащищенный соотв. стандарту IP65), или же это запрещено какими либо нормами и правилами?

В санузле- запрещено... Но у вас помещение другого назначения.

Да, понятно, но на плане застройщика и БТИ это помещение - мокрая зона и санузел, а в реальности понятно что нет.

Alex-tag написал :
это запрещено какими либо нормами и правилами?

Запрещено:> ПУЭ п.7.1.52.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях
прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

то что искал, спасибо