bo102 написал :
Подскажите,если можно с сылкой на источник.Сколько градусов должно быть на выходе из внутреннего блока Е9МКD при охлаждении?
Это ж инвертор. У него она регулируется по мере необходимости ровно так, чтобы при равномерном охлаждении поддерживать равномерный температурный режим в комнате.
Или ваш вопрос состоит в том, сколько градусов он способен выдувать в раскалённой комнате при уставке 17°С в турбо-режиме на максимальных оборотах вентилятора ВБ?
Тут тоже ответ будет звучать как-то примерно так: dt между входом и выходом воздуха при макс. скорости ВВБ и 100% мощности компрессора должно быть ~ 14..16°С.
Вспоминаем курс физики, 5-6 класс Q=cm(tнач - tкон), где
Q - количество теплоты (мощность по холоду, холодопроизводительность - указана на шильдике кондиционера)
С - удельная теплоемкость (справочные данные)
m - масса вещества (необходимо пересчитать объем воздуха в килограммы, как сделать ищем в том же учебнике)
tнач, tкон - начальная и конечная температура воздуха. Начальную замеряем на входе, конечную на выходе.
В комнате 24°С,да и не важно как жарко в комнате,результат один (дело времени)-НА ВЫХОДЕ 10°С (на мой взгляд высоковата температурка),при работе в режиме"Охлаждение" и скорости вращ.вентилятора,соответствующей режиму"Авто",температура на пульте-16°С.При максимальной скорости вращ.вент-ра температура на выходе поднимается до 13-14°С (что касается режима "Турбо",не встречал, и в инструкции нет).По инструкции в режиме "Авто",температура на входе должна быть больше или равна 8°С,чем на выходе(у меня 14-15°С).
Подскажите,если можно с сылкой на источник.Сколько градусов должно быть на выходе из внутреннего блока Е9МКD при охлаждении?
Зтот параметр не постоянный и зависит в первую очередь от температуры в помещении Всегда замеряется разница между температурой воздуха на входе в испаритель (внутренний блок) и на выходе. Этот перепад у кондиционера постоянный поэтому при длительной работе, по мере понижения температуры в помещении, будет понижаться и температура воздуха на выходе из испарителя.