Доброго времени суток!
Подскажите, хочу установить в коридоре датчик движения и зацепить на него галогенные лампы (цоколь G4, G9).
Будет ли это работать? Нужны лампы на 12В (как подключить в этом случае трансформатор?) или на 220В? Как в эту схему "впихнуть" блок защиты галогенных ламп?
Искал ответы на свои вопросы на форуме, но, к сожалению, не нашел, прошу помочь
Вам нужен датчик движения с релейным выходом - датчик без нейтрали, который ставится в разрыв фазного провода, с электронным трансформатором работать не будет.
JOEzilla написал :
Как в эту схему "впихнуть" блок защиты галогенных ламп?
Нормальные трансформаторы имеют плавный пуск и надобности в БЗЛ нет.
Avmal, подскажите какие - нибудь конкретные модели (если это возможно ссылки в интернете), а то я с электрикой не очень дружу
Я так понимаю вольтаж лампочек не важен (12В или 220В)?
Возможно это включить последовательно за выключателем?
JOEzilla написал :
Я так понимаю вольтаж лампочек не важен (12В или 220В)?
Если 220В, то надобности в трансформаторе нет и лампочки будут работать от любого датчика движения. Если 12В, то индукционный трансформатор, который нигде не влезет, и любой ДД или электронный трансформатор и ДД с нейтралью.
JOEzilla написал :
подскажите какие - нибудь конкретные модели
Откуда же мне знать какие серии у вас имеются в продаже?
Подытожим, чтобы я все правильно понял
1) если галогенные лампочки 220В (G4, G9), то подходит любой ДД
2) если галогенные лампочки 12В (G4, G9), то индукционный трансформатор + любой ДД или электронный трансформатор + ДД с нейтралью
Всё верно, только ДД лучше с нейтралью (3-проводной, не 2-проводной) в любом случае. Если вдруг надумаете заменить лампы на "энергосберегайки" или светодиоды, то вероятность возникновения проблем будет минимальна. То же самое относится и к любым другим лампам и электронике типа УПВЛ и т.п.
Да, только хочу к вышесказанному добавить, что в любом случае, если делается новая проводка, предусматривать трёхпроводный датчик - двухпроводные, как правило, используются для установки вместо надоевшего выключателя и вариантов нет.
Все таки у меня остался еще вопрос: если галогенные лампы будут на 220В, то в цепь нужно включить блок защиты.
Как он будет влиять на работоспособность ДД?
JOEzilla написал :
И если в цепи останется выключатель,
А если не останется выключатель?... А если это будет Celiane?... А если это будет Unica?... А если не будет БЗЛ?...
Вы можете всё сформулировать одним вопросом, а то так можно до второго пришествия из пустого в порожнее переливать.
JOEzilla написал :
Имеется ввиду обычный кнопочный выключатель
Кнопочный? Как для дверного звонка?! И к контактору подключить, чтоль? Тогда это совсем не обычный выключатель.
Видимо, имеется в виду клавишный, а не кнопочный...
Да, можно, но ненужно. Ещё ни в одном из известных мне случаев никто после грамотной установки ДД не хотел установить ещё и выключатель.
Либо выключатель, либо ДД. Совмещать - всё равно, что на велосипеде по электричке ездить!